« Photovoltaik / PV  |

Planung PV-Anlage Flachdach (Stmk.)

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 <  1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14  15  > 
  •  gsilly
  •   Gold-Award
28.12.2021 - 13.11.2023
286 Antworten | 26 Autoren 286
14
300
Hallo zusammen,

wir wohnen jetzt doch schon einige Jahre in unserem Haus, die PV ist aber immer noch nicht am Dach. Das soll sich jetzt endlich mal ändern, wobei bei Betrachtung der aktuellen Preis-/Liefersituation eh nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Was solls...

Ausgangssituation:

- eingeschoßiges Haus mit Flachdach (EPDM) in der Steiermark
- Ausrichtung des Daches ist ziemlich genau Süd (3,7 Grad Richtung Westen gedreht)
- 2 % Gefälle von Süd nach Nord
- zur Verfügung stehende Dachfläche rund 245 m²
- außer Attika/Schornstein keine Beschattung 

Habe mal versucht das zu skizzieren und auch schon Module mit Ost/West Ausrichtung (10 Grad) eingezeichnet. Da hätte ich jetzt auf die schnelle mal 76 Module untergebracht. Mit 385 Watt/Modul wären das rund 29 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].

Bevor ich jetzt beginne mit diverser Software zu spielen und mich um Förderungen zu kümmern stellen sich mir mehrere Fragen:

- alle Module Ost/West oder wäre, bei dieser PV Größe, evtl. sogar eine Kombination Ost/West und Süd besser?
- ist es sinnvoll bei einem jährlichen Strombedarf von derzeit ca. 4000 kWh das komplette Dach voll zu machen? Elektroauto ist derzeit noch keines vorhanden. Im Winter hätte es sicher Vorteile das ganze Dach zu belegen.
- wie sieht es dann mit Speicher aus? Unsere Tagesverbräuche bewegen sich, je nach Jahreszeit, zwischen 8 und 18 kWh.
- hab mich schon ein bisschen zu "Victron" eingelesen. Im Forum finde ich dazu durchaus positive Rückmeldungen. Allerdings hat mich die Lautstärke einer solchen Anlage in diversen YT Videos dann doch nachdenklich gestimmt. Ist das in einem Technikraum mitten im Haus überhaupt verkraftbar?
- hat jemand Erfahrungen mit anderen Wechselrichtern die mit 48 V Batterien klar kommen? panta IO, solaredge?

Bitte um eure Mithilfe!
Danke und lG Gregor


2021/20211228716939.jpg

  •  gsilly
  •   Gold-Award
25.11.2022  (#221)
ja, erstens sind es grad mal so 4-6 cm und zweitens ist sehr viel gebrochenes rundkorn dabei.
außerdem bin ich mir sicher dass dann deutlich mehr ballast nötig wäre weil du ja nie so hohe reibbeiwerte schaffst wie direkt auf EPDM.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
25.11.2022  (#222)

zitat..
gsilly schrieb: nie so hohe reibbeiwerte

Die Reibbeiwerte sind bei Windsog völlig irrelevant emoji


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
26.11.2022  (#223)
Aerocompact Bügel verlangt 10cm Kies um direkt drauf zu bauen,wenn kein flies zusätzlich verlegt ist. 
Auf Kies rutscht ohne Gefälle auch nix weg, weil die Füße im Kies fast einsinken. 
Daher schon richtig: sog ist wichtiger. 

Dann kann man teilweise mit ballastwannen, mit dem Kies beladen, schon alles in einem Rutsch erledigen. 

Hab vorgestern bügelsystem gebaut, mit steinen auf 10cm Kies.
Beim Nachbarn stand auch ein Bügel... Ohne Steine und nix, seit ein paar Jahren. Auch nicht weg geflogen... Und das exponiert am Berg 

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
26.11.2022  (#224)

zitat..
taliesin schrieb: Die Reibbeiwerte sind bei Windsog völlig irrelevant

nicht ganz. windlasten (druck/sog) wirken ja im rechten winkel auf die jeweilige fläche, in diesem fall die PV-module. somit entstehen sowohl bei winddruck als auch windsog horizontal wirkende einwirkungskomponenten. auch wenn diese aufgrund der kleinen neigung natürlich eher gering ausfallen.
kann man aber schön in der K2 software sehen wie die ballastierung deutlich rauf geht wenn der reibbeiwert reduziert wird.

mag sein dass das auf dem kies auch funktionieren würde. ich finde es direkt auf die dachhaut sauberer und will mir den kies, der (wie bereits erwähnt) leider auch viel gebrochenes rundkorn enthält, nicht in meine folie drücken.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
26.11.2022  (#225)

zitat..
gsilly schrieb: der (wie bereits erwähnt) leider auch viel gebrochenes rundkorn enthält, nicht in meine folie drücken.

gute entscheidung.
müssen nur am ende die module noch hoch genug aus der kiesfläche rausragen 😁


1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
26.11.2022  (#226)

zitat..
cacer schrieb: müssen nur am ende die module noch hoch genug aus der kiesfläche rausragen 😁

sonst schaufel ich einfach das ganze dach ab 😎

vorbereitungen dauern immer sooo lang aber ein bisschen haben wir heute trotzdem noch geschafft.

morgen möchte ich die UK des mittleren modulfeldes montieren. dieses feld bzw. die strangbe-/entlüftung bestimmt dann nämlich die positionen der anderen.

und auch die improvisierte kiesrutsche funktioniert zum glück super 😅

2022/20221126684926.jpg

2022/20221126733023.jpg

2022/20221126308118.jpg


1
  •  23dg
  •   Gold-Award
29.11.2022  (#227)
Tolle Arbeit @gsilly, hab es zum Glück schon letzte Woche (bei teilweise Regen 🙁) erledigt.

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
30.11.2022  (#228)

zitat..
23dg schrieb: Tolle Arbeit

danke, aber so viel ist ja leider noch nicht passiert. wäre natürlich schon gerne weiter. die nächsten tage ist mal regen/schnee angesagt. genug zeit um die UK in der garage fertig vorzubereiten ;)

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#229)
mühsam ernährt sich das einhörnchen 🐹

die frostigen tage wurden genutzt um die UK zuzuschneiden und für die montage vorzubereiten. so sind am dach nur mehr kleine anpassungen vorzunehmen.


2022/20221226165922.jpg

gestern dann endlich mit dem ersten modulblock am dach begonnen. klappt soweit super, ein punkt bereitet mir aber nach wie vor etwas bauchweh.

die UK nicht auf den kies zu bauen war für mich immer klar. jedoch habe ich zwischen kies und EPDM-folie ja auch noch eine schutzschicht aus vlies.

ursprünglich war ich immer davon überzeugt die gummipuffer der K2-UK (auch EPDM) direkt auf die folie zu stellen, das vlies also punktuell aufzuschneiden. die umsetzung dieser idee ist aber alles andere als schnell erledigt. zumindest wenn man es genau machen will. noch dazu durchlöchere ich damit das vlies und kleine steinchen der beschüttung könnten sich den weg zwischen vlies und dachfolie suchen. auch nicht ideal.

mittlerweile geht die tendenz, auch dank @cacer, eher in die richtung "vlies nicht aufschneiden". und was soll schon passieren außer dass der reibbeiwert vl. nicht so gut ist? hab das mit K2 base abgecheckt und die ballastierung hält sich trotz μ = 0,3 in grenzen. das wäre also kein problem.

wie wurden eure PV-flachdachanlagen montiert? kies + vlies entfernt und direkt auf die dachhaut-/folie oder aber auf das vlies? danke!!

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#230)
is halt n bisschen zielkonflik.
schutz der abdichtung gegen verschiebesicherung.
ich würde es drauf lassen und nicht aufschneiden.
dachdeckerkollege meint epdm auf epdm wäre vorteilhaft und würd komplett unter der uk entfernen, weil das kaum so sauber zu schneiden geht und drunter keiner mehr rumläuft.
vom reibwert vermutlich auch am besten.

ich würde auch längenausdehnung des feldes nicht aus dem auge lassen.
epdm auf epdm ... verschiebt sich dann die folie ? wäre auch zusätzliche belastung für die abdichtung.

was sagt K2 dazu?

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#231)
also ich finde dazu bei K2 wenig bis nichts. das wort vlies findet sich in keiner doku von K2.

ist halt wirklich schwer zu sagen. ich hab wegen wenig wind in unserer gegend eine sehr geringe ballastierung. von daher wäre ein schlechterer reibbeiwert nicht so das thema. obwohl, wieviel darf noch angesetzt werden als reibbeiwert wenn zwischen vlies und dachfolie auch noch ein wenig biofilm zu finden ist der bei nässe wohl eher als gleitschicht dient? wenn ich trotzdem noch immer  μ = 0,3 ansetzen darf ist alles im grünen bereich. bei 0,2 explodiert die ballastierung dann 🤯

die längenausdehnungen sollen bei K2 teilweise von der speziell schubweichen (quer zur schiene) bautenschutzmatte aufgenommen werden. in längsrichtung kann sich die schiene auf der BSM frei verschieben, zumindest in der theorie. aber natürlich wird die folie von den lasten auch was zu spüren bekommen. verschieben wird sie sich wegen der speziellen puffer aber eher wenig bis nicht.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#232)

zitat..
gsilly schrieb: von daher wäre ein schlechterer reibbeiwert nicht so das thema

Wie? ... Fr = G*μ also kannst du Reibwert mit Auflast kompensieren und zwar proportional, also doppelte Auflast halbes μ. Ganz nebenbei werden die vertikalen Sogwerte dann auch besser.

Denkbar wäre auch gegen das horizontale Verschieben eine Seilverspannung zu machen, die Kräfte sollten so gering sein, dass ein paar dünne Edelstahlseile reichen dürften.


1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#233)
ja, ist mir schon klar. ich meinte damit, dass wegen einem etwas schlechteren reibbeiwert in meinem fall noch immer nicht tonnen an ballast auf das dach zu bringen sind. aber natürlich mehr, eh logisch.

wobei proportional ist ein lustiges stichwort. eine reduktion des reibbeiwertes von 0,3 auf 0,2 führt in der K2 software zum faktor 6 beim ballast. soll auch mal einer verstehen...

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#234)
Ich bin sehr zurückhaltend mit der SW diverser Hersteller, seit ich die Statikrechnung von Würth gesehen habe, da ist meine Schätzerei ja besser ... meinen thread dazu kennst eh, denke ich.

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#235)
deinen thread kenne ich natürlich und deine skepsis ist durchaus berechtigt. ich kenn mich ja mit statikzeugs auch ein bisschen aus und kann das für die K2 software unterschreiben. da sind gewisse dinge auch nicht nachvollziehbar für mich.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
27.12.2022  (#236)
vielleicht gibts noch n trick :D

@­Solarbuddys , wie macht ihr das mit dem vlies auf abdichtung so üblicher weise?😇

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
27.12.2022  (#237)
ja, er hält sich eher bedeckt 😊

aber ich glaube seine antwort eh zu kennen.

"wir bauen flachdach nur mit iFIX weil das direkt auf den kies gestellt werden darf"

aber vl. weiß er ja wirklich auch was zum K2 system?

meine tendenz geht mittlerweile auch eher in die richtung das vlies ganz zu lassen und ein bisschen mehr ballast in kauf zu nehmen. die BSM/gummipuffer werden dann ja ohnehin wieder mit kies zugeschüttet. das sollte auch helfen. und vl. mach ich mir noch die mühe den reibbeiwert von meinem vlies zu bestimmen...

1
  •  Solarbuddys
27.12.2022  (#238)
"wir bauen flachdach nur mit iFIX weil das direkt auf den kies gestellt werden darf"
😂

Weils halt so ist und top funktioniert und wir dürfen das ifix auch schneiden offiziell (Strangentlüftungen) - Beim Aerocompact fallen wir aus der Haftung wenn wir ein Loch reinbohren oder einen Fuß abschneiden der nach dem Schnitt dann wie der Originalfuß aussieht - weil wir halt müssten weils keien Verfügbarkeiten gebe . aber okay andres Thema
 
K2:
Bei Vlies egal ob 100/300g glaub ich war die Abstufung , oder wars 100/200g
Temporär wegschaufeln , BSM drunter aufs Alu (wir verbauen nur das Dome 6.10er System) und zuwieschütten zur Aluschiene, fertig 
Ab 10cm Kies durchgängig auf den Kies stellen laut K2 Techniker Hotline (habs leider nicht schriftlich nur verbal, deckt sich aber mit Aerocompact da waren auch 10cm was ich im Kopf hab, da weiß Hely aber sicher besser bescheid) 
Bei wirklichen Dachschutzmatten (ordentlicher Gummi, Männlicher Gummischutz) wo dann Kies draufliegt wird das System AUCH mit BSM auf den Kies gestellt da wird nichts geschaufelt bzw man bräuchte die 2te BSM oben auch nicht aber uns gefällt der Gedanke der Langlebigkeit besser (PV Anlagen plant/baut man ja für 25+ Jahre).
Steine drücken dann oben und unten flexibel im schlimmsten Fall und könnten ausweichen wegen beidseitiger BSM

Da wir gerade bei einem gebaut haben der diese Vlies und Flachdächer verkauft
(Firma Machachek).
Zitat: "Diese ganzen Vlies sind der größte DRECK, wird nur verwendet weils billig is aber haben null Schutzwirkung bzw werden nach Jahren aufgefressen" 
Wir haben schon so viele löchrige Schutzvlies gesehen NIE würd ich das verbauen 
 
Ich hab bei mir (kleine Wohnung, Dachterrasse 45m2) z.b auch nur die dicken Gummimatten verwendet und kanns auch nur jedem empfehlen -aber jeder wie er will, aber Wasser kommt in der Regel immer von OBEN nach unten 😂 
 
P.S: ifix 😍😍 🙏
 
 


1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
27.12.2022  (#239)
danke!! 😘

naja, das vlies ist halt schon drauf und ja, das wird irgendwann weggammeln. da bin ich auch überzeugt.

also verstehe ich dich richtig dass das vlies bleiben soll bzw. kann? geht aus deinem satz irgendwie nicht eindeutig hervor!?

edit: auf den kies möchte ich sowieso nicht bauen. es geht nur darum ob das vlies bleiben soll oder besser weg muss?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
27.12.2022  (#240)
danke für deine einschätzung

zitat..
Solarbuddys schrieb: Ab 10cm Kies durchgängig auf den Kies stellen laut K2 Techniker Hotline (habs leider nicht schriftlich nur verbal, deckt sich aber mit Aerocompact da waren auch 10cm was ich im Kopf hab,

ja, ab 10cm kies geht man davon aus, daß die punktuelle last der steine großflächig genug verteilt wird.
falls über die jahre aber, durch bewegung, die UK doch einsinkt, hat man wieder das selbe problem...

zitat..
Solarbuddys schrieb: die dicken Gummimatten verwendet und kanns auch nur jedem empfehlen

mit sicherheit die beste (und teuerste) lösung.

eine frage bleibt aber :

zitat..
Solarbuddys schrieb: BSM drunter

dachte das heißt bei euch BMS BMS [Batteriemanagementsystem]?🤭

zitat..
gsilly schrieb: also verstehe ich dich richtig dass das vlies bleiben soll bzw. kann? geht aus deinem satz irgendwie nicht eindeutig hervor!?

hat er gekonnt umschifft.
bzw gesagt: schneids komplett weg und leg BMS BMS [Batteriemanagementsystem] (hehe) drunter.


1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
27.12.2022  (#241)

zitat..
cacer schrieb: hat er gekonnt umschifft.
bzw gesagt: schneids komplett weg und leg BMS BMS [Batteriemanagementsystem] (hehe) drunter.

ja, wäre eine möglichkeit. dann behindere ich den wasserabfluss aber wieder. auch nicht ideal. und was soll die BSM (BMS für den buddy) bringen wenn dann noch zusätzlich die K2 EPDM-puffer da sind. und belasten tut das dann auch niemand mehr unter den modulen.

so ne männliche BSM lege ich mir aber bei den wartungsgängen sicher drauf 👍


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next