Ovum NHWP06S+ Parameter Optimierung
|
|
||||||||||||
|
D.h duführst die Wp nach raumgröße? Wenn diese den Kompi so leistungsregelt. Rein At geführt wäre es bestimmt noch besser da sie nur den Wärmeeintrag erledigt der ihr von außen vorgegeben wird. Ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] ERR geführt? |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Die WP WP [Wärmepumpe] ist AT AT [Außentemperatur]/RL geregelt. Natürlich keine ERR ERR [Einzelraumregelung] |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Deswegen hab ich gefragt. Ist ja Raumgeführt. Die WP WP [Wärmepumpe] kennt ja nach deiner Aussage Raum soll. Die Pid Regelung für den Kompressor sagt nur aus wie der Kompi auf Temperaturschwankungen AT AT [Außentemperatur], zu Drehzahl reagieren soll um höher oder Tiefer zu drehen. Und das wie schnell und über welches Zeitfenster. Bei Luftmaschinen schneller auf einen kleinen Zeitraum. Bei solemaschinen eher langsamer auf einen längeren Zeitraum. Also nur die Reaktion des Kompis |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
@OP: Du hast eine ältere Software Version als ich (8.6.10). Der "Heizung modus" wurde herunter ins HZG->PAR versetzt, "PUFFER" ist voreingestellt, heißt die Puffer Solldifferenz statt der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rücklauf Solldiff. wird für die WP WP [Wärmepumpe] Anforderung verwendet. "RAMPE" steht nicht mehr zur Auswahl, die "rps Regelung" und die "HZG ramp *" sind verschwunden. die "rps inverter p/i/d" parameter sind noch da. Zu KLT/EQ (Solepumpe): Spreizung 3.5K ist jetzt voreingestellt. (Drehzahl) EQ Pumpe min ist per default 40%. Allgemein: Ich habe mir die gesamten Bestriebsstunden durch die Impulse geteilt und bekomme folgendes:
Dimensioniert wurde auf einen Gesamtenergiebedarf von 23.6MWh/a, max. Heizlast 9.3kW. Die laufende JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] (im Menü PV>ENZ COP Total) ist 5.3. Wieder ganz gut ? Welche Werte hast du da ? Was mir noch aufgefallen ist: Den Parameter "WW Soll+UMS Diff" gibt es zweimal: WW und EST>SYS. Auch EST>SYS>"Max.Speicher Temp °C" und WW WW [Warmwasser]>"Speicher SollMax °C" sind zweimal da, die kann man auch unabhängig verstellen ... etwas verwirrend. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Ich hänge mich auch mal bei diesem Thread ran. Ich habe den gleichen Text auch in diesem Thread gepostet: https://www.energiesparhaus.at/forum-ovum-nhwp06-naturkuehl-regelung-schwingt/79005_1#TE Ich überlege auch eine Ovum NHWP 6S+ einzubauen. Die Leistungsdaten würden perfekt bei mir passen. Gibt es eine Alternative mit Heißgasenthitzung und passiver Kühlung? Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ovum andere Controller verbaut und die Software entsprechend angepasst. Gibt es Erfahrungen mit den neuen Komponeneten und der neuen Software? @JudithJamm und Bauherrjoe: seid Ihr mit Euren aktuellen Konfigurationen zufrieden? Gibt es weitere Optimierungen, die Ihr vorgenommen habt? Würdet Ihr die Anlage noch einmal kaufen nach den bisherigen Erfahrungen? Danke für das Teilen der Erfahrungen. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Hallo Bauherrjoe, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ovum NHWP06S+ Parameter Optimierung |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Hallo @Stiebel, meine Heizung wurde 2017 eingebaut, ob bei den neueren Modellen auch Hardware mäßig was geändert wurde, kann ich nicht sagen. Bei meiner ist die unterste Modulation ~3kW. Kommt jetzt drauf an welche Heizlast du hast ober für neue Häuser die 4-5kW haben, ist das viel zu viel! |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Welche Heizlast hat denn dein Haus bzw. welchen Verbrauch hatte es bisher (bei Sanierung)? Welcher Baustandard / Baujahr bei welcher Größe? |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
ganz großen respekt für deine optimierungen als einzelkämpfer. hast das wirklich toll hingebracht. dieses beispiel zeigt daß es auch bei modulierenden sole-wp wichtig ist sich die leistungskurven anzuschauen, und nicht nur den 'namen'. der eine hersteller gibt die minimale leistung bei -10° sole an, der andere bei drehzahlen, die der kunde dann gar nicht einstellen kann. man muß sich bei manchen sehr sehr mühsam die minimalleistung bei 0° und 10° raussuchen. diese ist heute fast der wichtigste parameter bei der dimensionierung... |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
@dyarne danke für das Kompliment. Habe aus Neugierde nachgesehen welcher Kompressor in der WP WP [Wärmepumpe] verbaut ist um Rückschlüsse zu ziehen ob ich bei der mind. Drehzahl unter 30Hz gehen kann: Lt. Datenblatt müsste er auf 15Hz runtergehen? Quelle: https://www.siamcompressor.com/siamcompressor/assets/file/SCI%20rotary%20catalogue%20English.pdf |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
sehr gut recherchiert... die kompressorhersteller geben die technischen einsatzgrenzen der kompressoren an. diese gelten für idealisierte bedingungen. wärmepumpenhersteller bauen daraus reale geräte mit realen kältekreisen im realen einsatz und gönnen sich dafür sicherheitsreserven. so geben verschiedene hersteller für diesen kompressor dann 20-25hz als unteren und 100-120hz als oberen einsatzbereich frei. je 'sole-system' desto mehr kann freigegeben werden, weil diese sehr kompakte kleine kältekreise mit sehr wenig kältemittel aufweisen und auch noch in einem engen betriebsfenster fahren. da geht es vor allem darum daß das mit dem kältemittel gemischte öl sich nicht im kältekreis an tiefpunkten absetzen kann und dem kompressor dann fehlt. bei dir ist eine besonderheit die direktkondensation. der kompakte plattentauscher (kondensator) wird hier durch einen kupfertauscher (rohrwendel) im wasserspeicher ersetzt. dies bedingt mehr kältemittel und räumliche komplexität und dies kann ein grund sein warum hier ein schmälerer drehzahlbereich freigegeben ist... |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Danke für deine Rückmeldung! Also soll ich es am besten bei den 30Hz belassen und dafür nichts riskieren? Kann man vom Fabrikat auf die Lebensdauer schließen, vor allem wie viele Starts er vertägt im realen Leben? Welche Defekte und nach welcher Zeit treten Erfahrungsgemäß bei solchen WPs auf? Habe jetzt um die 200 Starts im Jahr. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Dann brauchst du dir keine Sorgen machen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]