Hallo zusammen,

das Forum hier ist Goldwert - hab hier schon sehr viele nützliche Beiträge gefunden!
Da schon langsam das Gröbste beim Hausbauen vorbei ist, möchte ich mit euch unsere Heizung noch so gut wie möglich optimieren.

Einige Sachen hab ich während der Bauzeit durch euch noch abwenden können (ERR, Hühnerleiter, Pfuffer, Pos Fußbodenverteiler, Zirkulationsleitung...

Einiges leider nicht (BKA, RGK + ErdWP, flow 30, ...) - bitte nicht diskutieren warum nicht, ich ärgere mich selber e schon genug darüber. :)

Beiträge zum Greenwater sind mir bekannt, hier brauche ich noch Unterstützung, damit die Ladezeit evtl. noch etwas kürzer wird. -> Danke schonmal an DS50!

Fragen zu hydr. / thermischen Abgleich inkl. Durchflussraten.

Vorstellung von unserem Projekt:


1. Gebäude
  • Neubau 2023/24, 235 m² beheizte Wohnfläche inkl. Keller
  • Aufteilung:
    KG: 62 m², 21 °C
    EG: 75 m² (davon 60 m² Wohn-Esszimmer-Küche), 24 °C
    OG: 98 m², 21–22 °C, Bad 24 °C mit Wandheizung
  • Dämmstandard:
    30 cm Dämmung auf oberster Decke + Walmdach
    50er Ziegel + Außenputz (seit 07/2025 fertig)
    Erdberührte Abschnitte 12cm Perimeterdämmung
  • Standort: Oberösterreich, SW-Ausrichtung, starke Hanglage
2. Heizsystem
  • Luft-Wärmepumpe NIBE S2125-12
  • Steuerung: SMO S40 + Greenwater 300/200 FMC
  • Leistung A-7/W35: 2,3–8 kW modulierend
    Größe passt m.M.n. super -> bei ca. -10/-12°C läuft sie mit Pmax und 120Hz
3. Wärmeverteilung
  • Fußbodenheizung im gesamten Haus
  • Zusätzliche Wandheizung im Bad
  • Temperaturen (lt. myUplink):
    VL 30,9 °C / RL 26,4 °C bei AT AT [Außentemperatur] -10 °C
    VL 28,6 °C / RL 25,8 °C bei AT AT [Außentemperatur] 0 °C
  • Einzelraumregelung: nein
  • Hydraulischer Abgleich: durchgeführt (offen für Verbesserungen)
    Alle Kreise bis auf die Kurzen WC Kreise offen

    HKV im KG ist im Technikraum
    HKV im EG ist mittig im großen Raum direkt über dem Technikraum
    HKV im OG ist im HWR

    Anbindeleitungen leider nicht einisoliert (gerade im OG wegen KiZi schlecht...)

4. Regelung & Einstellungen
  • Heizkurve: 2 / +3
  • Nachtabsenkung: nein
  • Warmwasser:
    Greenwater 300/200 lt. Anleitung Forum und DS50 vorab optimiert
  • Start Bereitung: 11:30 Uhr, Zieltemperatur: 48 °C
    BT 7 auf Pos 13 nachgerüstet (m.M.n. nicht optimale Pos)
  • UWP aktuell auf 5 % (Rückschlagventil nicht vorhanden)
    Dauert ca. 2,5-3,5h zur vollständigen Durchladung
  • Zirkulation: nein
5. Verbrauch & Messwerte (2025)
  • Erzeugte Wärmemenge: 25.780 kWh
  • Verbrauchter Strom: 5.178 kWh (alle Verbraucher)
  • Verdichterstarts: 413
  • Verdichter Betriebszeit Brauchwasser: 776 h
  • Verdichter Gesamtbetriebszeit: 5.013 h
6. Ziel des Threads / Fragen
  • Frage 1: Wäre „Delta-T-Ladung“ statt „Zieltemperatur-Ladung“ hier besser?
    Wie würde eine Delta-T-Ladung aussehen
  • Frage 2: Durch lange Heizpausen „schmieren“ die Gradminuten stark ins Minus (z. B. gestern -699), danach läuft die WP WP [Wärmepumpe] Vollgas. Bei aktuellen milden Temperaturen (ca. 0 °C, Nebel) ist volle Leistung ineffizient – wie könnte man das optimieren?


    _aktuell/20260202357733.png


    _aktuell/20260202873508.png

  • Frage 3: Aktuellen hydraulischen Abgleich inkl. Durchflussraten diskutieren.
    Im Moment gerade im EG sehr hoch.

    Hintergrund -> wir haben leider überall nicht schneckenförmig sondern schlangenförmig die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt... (darum der Test mit mehr Durchfluss + Reduzierung der Spreizung)

    Erster Abgleich -> Wärme ist in jedem Raum angenehm bis auf KiZi li (wird als Büro verwendet und etwas zu kalt)


    _aktuell/20260202897385.png

    Aktueller Abgleich noch ohne Temp.: UWP wurde von 40 auf 60% erhöht um Spreizung zu reduzieren)
    d

    _aktuell/20260202199553.png
  • Frage 4: Mein BF 1 zeigt m.M.n. falsche Werte an. Selbst bei UWP Drehzahl von 5% verändert sich der Wert nicht wirklich - siehe Foto:

  • _aktuell/20260202609135.png
  •  
  •  

  • Grundriss vom Haus:
    KG

    _aktuell/20260202411248.png
    EG

    _aktuell/20260202484775.png
    OG

    _aktuell/20260202640593.png

    Ich freue mich auf eine interessante Diskussion und Optimierung mit euch!

    Bitte bescheid geben wenn noch etwas fehlt.

    Vielen Dank!

  •  Akani
2.2.2026  (#1)
Das ganze klingt doch wirklich schon gut und ausgeglichen. Zum WW WW [Warmwasser] Speicher kann dir DS mit Sicherheit am besten helfen.
Für deine Thermischen Kurzschlusse würde mir einfallen Kreise zu koppeln.
KG: erst WC- Technik
EG: erst WC- Küche
OG: erst WC- Gang.
Deine UWP ist in einem guten Bereich.
Du hast dann eine Nackte inneneinheit, ist da nicht trotzdem Die 2. Pumpe verbaut, die in der Brauchwasserbereitung weiter das Heizsystem umwälzt?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
2.2.2026  (#2)

zitat..
Akani schrieb: Zum WW WW [Warmwasser] Speicher kann dir DS mit Sicherheit am besten helfen.

In der Theorie vielleicht, aber ganz ehrlich check ich leider die Funktionsweise der Ladepumpe der S2125 nicht - dürfte doch etwas anders verglichen zu den Solebrüdern funktionieren... 🤔


1
  •  Robert1994
3.2.2026  (#3)

zitat..
Akani schrieb: Für deine Thermischen Kurzschlusse würde mir einfallen Kreise zu koppeln.
KG: erst WC- Technik
EG: erst WC- Küche
OG: erst WC- Gang.

Nur drosseln und RL RL [Rücklauf] Temp beobachten ist zuwenig?


zitat..
Akani schrieb: Deine UWP ist in einem guten Bereich.

Durchflussrate im EG mit über 3l/min ist ok?


zitat..
Akani schrieb: Du hast dann eine Nackte inneneinheit, ist da nicht trotzdem Die 2. Pumpe verbaut, die in der Brauchwasserbereitung weiter das Heizsystem umwälzt?


_aktuell/20260203364912.png
Hab nur eine UWP links unterm WR WR [Wechselrichter] - mit dem 2 Wege-Ventil wird dann vom Heizungskreis auf BW umgeschaltet.


zitat..
ds50 schrieb: In der Theorie vielleicht, aber ganz ehrlich check ich leider die Funktionsweise der Ladepumpe der S2125 nicht - dürfte doch etwas anders verglichen zu den Solebrüdern funktionieren...

Das mit der Ladepumpe wird schon ähnlich/gleich sein.
Der BF1 zeigt bei mir falsche Werte an. Man hört ja den Drehzahlunterschied wenn auf BW Bereitung umgestellt wird. Im Menü kann man zwei Werte auswählen (Energie pro Impuls oder Impuls pro kWh)

Die Frage ist, wie verhält sich die Durchladezeit zu Bereitungsleistung+UWP-Drehzahl.

M.M.n. müsste die VL VL [Vorlauf] Temp zu Beginn schon höher sein als BT7, da der VL VL [Vorlauf] ja im Bereich des BT7 rein kommt?


_aktuell/20260203854561.png


 


1


  •  ds50
  •   Gold-Award
3.2.2026  (#4)
Ich verstehe die WW WW [Warmwasser] Ladekurve nicht. Denn wenn der Greenwater tatsächlich mit nur 4% HUP geladen wird - und das sehe ich in deinem Uplink -, dann müsste doch der RL RL [Rücklauf] viel niedriger und somit die Spreizung viel höher sein. Ich hab bei mir da 20-25K Spreizung, aber das sehe ich nicht bei deinen Kurven...

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026  (#5)
Der Vergleich zur 1155 sieht so aus:

Auch hier wird der Durchfluss nicht mehr korrekt angezeigt. Ich glaube brink hat es in seiner Anleitung geschrieben, dass ab 5 % die Anzeige nicht mehr korrekt ist.

Was mir beim WW WW [Warmwasser] auffällt, die Zieltemperatur ist 48° C? Funktioniert das hier auch so, dass die Temperatur vom BT6 genommen wird, der ganz unten sitzt?
Wenn ja, dann ist das viel zu viel, dann ist es klar wieso die WW WW [Warmwasser] Bereitung solange dauert.

Den BT7 auf Position 13 zu setzten passt schon so. Haben einige hier im Forum, ich habe es auch so gemacht.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
3.2.2026  (#6)

zitat..
Ulairi schrieb: Auch hier wird der Durchfluss nicht mehr korrekt angezeigt. Ich glaube brink hat es in seiner Anleitung geschrieben, dass ab 5 % die Anzeige nicht mehr korrekt ist.

Ich meine was anderes, nicht die Ungenauigkeit des BF1:
Wenn ich mit nur 4% WW lade, dann muss unabhängig vom Durchflusswert die Spreizung DEUTLICH größer sein als die angezeigten 3-4K sein. Also entweder ist das der "falsche" RL Wert, oder der Greenwater wird mit deutlich mehr als 4% geladen. Und da stehe ich jetzt an.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026  (#7)

zitat..
ds50 schrieb: Ich meine was anderes, nicht die Ungenauigkeit des BF1:
Wenn ich mit nur 4% WW lade, dann muss unabhängig vom Durchflusswert die Spreizung DEUTLICH größer sein als die angezeigten 3-4K sein. Also entweder ist das der "falsche" RL Wert, oder der Greenwater wird mit deutlich mehr als 4% geladen. Und da stehe ich jetzt an.

Genau das ist mir auch gerade aufgefallen 😂

Wenn so langsam geladen wird, dann müsste die Spreizung viel mehr sein. Ich lade mit 1 % Pumpe und mein RL RL [Rücklauf] geht nie über 30° hinaus.


1
  •  Akani
3.2.2026  (#8)

zitat..
Robert1994 schrieb: Durchflussrate im EG mit über 3l/min ist ok?

Dem Anschein nach brauchst du den hohen Durchfluss aufgrund deiner Verlegung im Mäander,  
Durch diese Verlegung verhält sich eben die Spreizung anders als klassisch beim Schneckenverlegung, hier liegen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] immer zusammen und die Mittlere Temperatur bleibt gleich


1
  •  Akani
3.2.2026  (#9)

zitat..
Ulairi schrieb: Wenn so langsam geladen wird, dann müsste die Spreizung viel mehr sein. Ich lade mit 1 % Pumpe und mein RL RL [Rücklauf] geht nie über 30° hinaus.

Bei euch sind es Solemaschinen?!
Hier ist es Luft als Quelle.
@ Robert, kannst du zu dem Graphen im Beitrag 3 noch die Verdichterfrequenz dazu nehmen, evtl geht die zurück und regelt so die Spreizung wieder auf 5K


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026  (#10)
Entweder bin ich blind, aber ich habe mir jetzt sogar das Installateurhandbuch der S2125 angeschaut und da steht genau nichts über Einstellmöglichkeiten für das Warmwasser.

Gibt es da eine Innenheit bei der man was einstellen kann?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026  (#11)

zitat..
Akani schrieb: Bei euch sind es Solemaschinen?!

Wir haben beide die S-1155 mit Greenwater.

Ich stelle jetzt einfach mal ein gefährliches Halbwissen in den Raum, wenn ich bei der S2125 nicht aufregend irgendwas einstellen kann, was bringt mir dann der Greenwater, der eben von einer langsamen Beladung lebt? 2-3 Stunden für WW WW [Warmwasser] ist ja viel zu lange.


1
  •  Robert1994
3.2.2026  (#12)

zitat..
Ulairi schrieb: Entweder bin ich blind, aber ich habe mir jetzt sogar das Installateurhandbuch der S2125 angeschaut und da steht genau nichts über Einstellmöglichkeiten für das Warmwasser.

Gibt es da eine Innenheit bei der man was einstellen kann?

Ja die Inneneinheit ist die SMO S40


1
  •  Robert1994
3.2.2026  (#13)

zitat..
Akani schrieb: Robert, kannst du zu dem Graphen im Beitrag 3 noch die Verdichterfrequenz dazu nehmen, evtl geht die zurück und regelt so die Spreizung wieder auf 5K



_aktuell/2026020319532.png


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026  (#14)
@Robert1994 
Was hast du im Menü 7.1.1.1, Menü 7.1.1.2, Menü 7.1.2.4 - Drehzahlregelung - Brauchwasser und manuelle Drehzahl Brauchwasser und Menü 7.1.10.1.

Edit:
Laut Anleitung wird der BT6 für die Stopptemperatur verwendet. Dann ist 48° viel zu hoch. Setz das mal runter auf 38°, wenn du die Pumpe so niedrig eingestellt hast. Mal schauen was dann passiert.

1
  •  Akani
3.2.2026  (#15)
Pumpe fährt schon runter, Verdichter is halt auch festgenagelt auf niedriger Frequenz. Evtl liegt es daran

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026  (#16)

zitat..
Akani schrieb:

Pumpe fährt schon runter, Verdichter is halt auch festgenagelt auf niedriger Frequenz. Evtl liegt es daran

Könnte die Bereiterleistung sein.


1
  •  Robert1994
3.2.2026  (#17)

zitat..
Akani schrieb: Dem Anschein nach brauchst du den hohen Durchfluss aufgrund deiner Verlegung im Mäander,
Durch diese Verlegung verhält sich eben die Spreizung anders als klassisch beim Schneckenverlegung, hier liegen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] immer zusammen und die Mittlere Temperatur bleibt gleich

Hab ich bei so einem hohen Durchfluss irgendwelche Nachteile?
Bei einigen Kreisen >3l/min

mit 60% UWP (55W bei 100%) macht mich jetzt stromtechnisch nicht nervös...
Geräusche hab ich nicht wirklich mehr.
Mit höherem Volumenstrom hab ich auch eine geringere Gesamtspreizung von derzeit 3K , was auch gut ist was ich im Forum gelesen hab?

Was passiert, wenn der Volumensstrom größer als der angegebene Vmax bei der Wärmeepumpe ist?


1
  •  Robert1994
3.2.2026  (#18)

zitat..
Ulairi schrieb: Könnte die Bereiterleistung sein.



_aktuell/20260203354235.png
Bereiterleistung hab ich auch vermutet.
Wir waren vor ein paar Tagen alle krank, deshalb hab ich am VM schon "mehr Brauchwasser" angewählt. Hier wäre die Bereiterleistung mit 9kW eingestellt. 09:15-12:15 Uhr.

Badewanne angefüllt.

Danach hat die normale BW Bereitung nochmals mit 5kW bereitet 12:15-15:30 Uhr.

Bis auf mehr Enteisungen und eine etwas steilere Kurve sehe ich keinen Unterschied.


1
  •  Robert1994
3.2.2026  (#19)


_aktuell/20260203443849.jpg

_aktuell/20260203197098.jpg

_aktuell/20260203266411.jpg

_aktuell/20260203905361.jpg

_aktuell/20260203432677.jpg

_aktuell/2026020356055.jpg

_aktuell/20260203350674.jpg

_aktuell/20260203929238.jpg

_aktuell/20260203674488.jpg

_aktuell/20260203615290.jpg

_aktuell/20260203409804.jpg

_aktuell/20260203884083.jpg

_aktuell/20260203793136.jpg

_aktuell/20260203973151.jpg

_aktuell/20260203181114.jpg

_aktuell/2026020378022.jpg

_aktuell/20260203597707.jpg

_aktuell/2026020326409.jpg

_aktuell/20260203685452.jpg

_aktuell/20260203649075.jpg

_aktuell/20260203809381.jpg

_aktuell/20260203119282.jpg


_aktuell/20260203476997.jpg


_aktuell/20260203737347.jpg

_aktuell/202602033505.jpg

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026  (#20)
Also das einzige was mir auffällt sind die Stopptemperaturen. Die sind verdammt hoch, wenn man eine langsame Ladung macht. Was auch die lange Ladezeit von 2-3 Stunden erklären würde.

Was ich mir nicht erklären kann ist die geringe Spreizung von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf].

1
  •  Robert1994
3.2.2026  (#21)
Irgendwas ist hier noch komplett falsch eingestellt:
Der BT7 fällt bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung nach unten


_aktuell/20260203744339.png

zitat..
Ulairi schrieb: Was ich mir nicht erklären kann ist die geringe Spreizung von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf].

Muss man die Spreizung wo einstellen oder freigeben?
Ich meine ich hab da wo mal im Menü einen Punkt gesehen.

Kann mir jemand Delta T und Zielladung erklären?

Danke!

1