« Heizung, Lüftung, Klima  |

Optimierung der FBH und Wärmepumpe 1255-6 mit Tiefenbohrung 130m

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4 
  •  maack
  •   Gold-Award
29.1.2020 - 18.5.2022
68 Antworten | 14 Autoren 68
3
71
nach mehr als 2,5 Jahren Bauzeit (abartig- um mehr als 1,5 Jahre die Zeit überschritten)

sollten wir es nun auch langsam hinbekommen das wir einziehen können, Ziel ist der März und es fehlt nur noch Elektrik

Fangen wir mal an was wir gemacht haben

Hydraulischer Abgleich wurde ausgelassen, Bitte nicht sofort aufschreien, wir haben das baulich gelöst wir ihr gleich seht. unsere Heizkreise verhalten sich 1:1,103 :)

Heizkreise
Lagerraum 3 Stk. mit  89-96 und 94m  abgedreht Taco auf 0
Wohn-Ess-Bereich 4 Stk. 91-93-90 und 87m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
WC1 mit Flur 1Kreis mit 95m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
KZ1 1 Kreis mit 90m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
KZ2 1 Kreis mit 92m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
SZ 1 Kreis mit 93m abgedreht Taco auf 0
Ankleide 1 Kreis mit 96m abgedreht Taco auf 0
Bad 2 Kreise mit je 90m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
HWR 1 Kreis mit 90m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5

nachdem der Insti fertig war waren alle Tacos  automatisch auf dem Wert zwischen 1 und 1,5 ich hab nur die Räume wo wir keine Heizung brauchen zugedreht

die Frage ist nun soll ich die Tacos voll aufdrehen auf 4 das das Wasser schneller durchrennt oder ist 1-1,5 ideal ?

den zweiten Energiezähler wo wir Unterbrecherstrom hatten habe ich wieder ausbauen lassen und die WP WP [Wärmepumpe] darf nun durchrennen den ganzen Tag wenn Sie will

aktuell haben ich bei 0 Grad oder Wärmer den Vorlauf auf 23 grad eingestellt und der Rücklauf kommt bei 21 grad zurück. Raumtemp. um die 17-18 grad (wohnt ja noch keiner drin soll nur nicht kalt werden und viell. noch einfrieren.

tagsüber ist der Verdichter auf 20Hz manchmal 22Hz in der Nacht geht er dann teilweise doch an die 40Hz ran aber er rennt nun wenigstens durch, untere Sperre ist also raus

Gradminuten sind auf -400  der Rest auf Auto gelassen.

Wenn wir einziehen plane ich die Heizkurve wie folgt zu verändern, vermutl. bin ich da ein bisschen zu optimimistisch bei den Zielraumtemp.

AT 15 grad = 20 grad  VL
AT 10 grad = 22 grad VL VL [Vorlauf]
AT 5 grad = 24 grad VL VL [Vorlauf]
AT 0 grad  = 26 grad VL VL [Vorlauf]
AT -5 grad = 28 grad VL VL [Vorlauf]
AT -10 grad = 30 grad VL VL [Vorlauf] 
AT-15 grad = 32 grad VL VL [Vorlauf]
AT -20 grad = 35 grad VL VL [Vorlauf]

damit sollen 22 Grad erreicht werden und im Bad 24 grad.

wo seht ihr noch potential was ich heben kann um das ganze noch ein bisschen effizienter hinzubekommen

was für Werte soll ich euch noch liefern, Uplink läuft leider noch nicht weil die Salzburg AG beim Internet dem Zeitplan hinterherhinkt;)

  •  rabaum
  •   Gold-Award
4.10.2020  (#61)
3-4 Starts pro Tag gegen aufs WW WW [Warmwasser] zurück. Ich glaube, hier sind die Einstellungen nicht ideal für euren Verbrauch. Wenn ihr mehr zapft, musst du bei dem kompakten Speicher sicher auf 50 °C oder mehr gehen, damit nicht dauernd nachgeladen wird. 

1
  •  maack
  •   Gold-Award
12.10.2020  (#62)

zitat..
cacer schrieb: vermutlich ist WW WW [Warmwasser] so eingestellt, daß sogar in den taktpausen nachgeladen wird.
stell so ein, daß WW im idealfall nur an taktende (in der übergangszeit) angehängt wird.

was muss ich da verändern ?

1
  •  cacer
  •   Silber-Award
12.10.2020  (#63)
da kann ich dir so keine allgemeingültige empfehlung geben.

es gibt hier ein paar fäden, die sich speziell mit den nibe einstellungen zu WW WW [Warmwasser] befassen und verschiedene strategien mit integriertem und externen WW WW [Warmwasser]-speicher befassen.

dazu musst du beobachten wann WW WW [Warmwasser]-takte starten und enden, welche priorität eingestellt ist, welche temperaturen gewünscht sind, welches zapfprofil ihr habt etc.
klingt kompliziert, folgt aber einfachen logiken.
les dich mal in die WW WW [Warmwasser]-fäden ein. mindestens einer befasst sich explizit mit den 1255ern.

ich würde sagen, 2-3 WW WW [Warmwasser]-takte im Sommer sollten drin sein, in der übergangszeit (wenn es mehrere heiztakte gibt wie aktuell) sollte WW WW [Warmwasser] am besten direkt an oder im heiztakt stattfinden und in der kalten zeit, wenn die maschine durchläuft sollte WW WW [Warmwasser] dann komfortabel zwischendurch problemlos geladen werden.

da macht es vielleicht sinn einmal premium für den verlauf zu aktivieren. damit kann man dir besser helfen und du auch mehr aus den diagrammen ablesen.

gruß

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.10.2020  (#64)

zitat..
cacer schrieb: da macht es vielleicht sinn einmal premium für den verlauf zu aktivieren. damit kann man dir besser helfen und du auch mehr aus den diagrammen ablesen.

guter Hinweis, wenn du mit den Settings nicht zufrieden bist und tiefer eintauchen möchtest, wirst du um einen Premium Zugang für 1 Jahr nicht herumkommen. Eine Hilfe von außen hat hier wenig Sinn, weil man einfach nichts sieht.

Ansonsten empfehle ich, meinen Thread durchzuackern, da gehts genau um das Warmwasser bei der 1255:
https://www.energiesparhaus.at/forum-brauchwasser-knv-1255-tipps-und-tricks/47846_1

1
  •  maack
  •   Gold-Award
13.10.2020  (#65)
reicht es aus wenn ich im schema 1 vorgebe das er von 13.30uhr bis 11 uhr Sparmodus machen soll ?

weil dann automatisch von 11-13.30 der normalmodus anliegt ?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.10.2020  (#66)
Ich würde es so machen, dass du als Basiseinstellung Spar nimmst und das Fenster mit Normal definierst.

Dann kannst du ein weiteres Fenster mit Schema 2 elegant dazu definieren. 

1
  •  maack
  •   Gold-Award
31.10.2020  (#67)
jetzt wird es langsam besser da der heizbedarf steigt

1
  •  maack
  •   Gold-Award
18.5.2022  (#68)
so am Samstag darf die 1255-6 mal zeigen ob sie auch Pool heizen kann, Wärmetauscher ist verbaut worden

weiss jemand auf die schnelle wo bzw. was ich einstellen muss ? gibt es da auch schon einen Leitfaden ?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Blitzschutz