Hallo liebe Forumsmitglieder,

entschuldigt den reißerischen Beitragstitel aber es brennt hier zeitlich.
Mein Heizi ist gerade dabei die NIBE S1255 6 PC und die Lüftung ERS S10-400 zu installieren.
Beides hat er leider noch nie verbaut und steht nun etwas hilflos da. Einen anderen Heizi suchen will ich jetzt aber auch nicht. Ich bin auch absolut unbedarft :-D

Ich habe mal einen Hydraulikplan erstellt (ja, ich weiss sehr laienhaft…). Kann hier jemand drüber schauen und mir sagen, ob das so ok ist.

Zusätzliche Fragen:
  • Kann das eine Absperrventil direkt nach QZ2 am Soleeingang entfallen, wenn über das Niveaugefäß und das Umschaltventil befüllt wird?
  • Das benötigte Umschaltventil ist ohne Rückschlagventile? D.h. etwas hat drei manuelle Stellungen:

1) Eingang (Niveaugemäß) zu Ausgang 1 (zur WP WP [Wärmepumpe]) --> zur Befüllung?
2) Eingang (Niveaugemäß) zu Ausgang 2 (von Sole warm Quelle) --> für Demontage WP WP [Wärmepumpe]?
3) alle drei Anschlüsse miteinander verbunden (Normalstellung)
 
Ganz wichtig:
Wo kommen die folgenden Teile hin?

a) Trichter und dazu vielleicht noch das Rohr mit Gummirückschlagklappe à nur für Kondenswasser Lüftung? Trotzdem Siphon mit Sperrwasser nötig? 

b) Ist die Befüllgruppe (im grauen Styropor) das Umschaltventil (USV) für den Soleeingang?

c) Was macht das Gerät von Sauter (scheint als könne man hier den Druck elektrisch drosseln)? Brauche ich das? Wenn ja, wo kommt es hin?

d) Dabei war noch ein 12V Netzteil, aber das SAUTER Teil braucht 230V. Hat jemand eine Ahnung für was das 12V Netzteil gut sein könnte.
 
Ihr hoffe ihr könnt mir schnell helfen.

Viele Grüße
Holger


_aktuell/20250730795945.jpg

_aktuell/20250730690873.jpg


_aktuell/20250730243691.jpg


_aktuell/20250730477718.jpg


_aktuell/20250730569969.jpg

_aktuell/20250730368987.jpg
 

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.7.2025  (#1)
wozu das ganze Geraffel?
Multifill einbauen und gut is:


_aktuell/2025073064486.png

1
  •  hotzge
30.7.2025  (#2)
Danke schonmal!

Passt der Rest?
Und weiß jemand was der elektrische Druckbegrenzer soll?
Gehört der Tricher  überhaupt zur WP WP [Wärmepumpe]?

Viele Grüße

1
  •  jaydee73
  •   Bronze-Award
30.7.2025  (#3)
So nen Trichter habe ich bei mir bei meiner Lüftungsanlage (wenn auch nicht NIBE). Insofern könnte er schon zum Gesamtpaket gehören, aber eben nicht zur WP WP [Wärmepumpe], sondern zur NIBE-Lüftung.

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.7.2025  (#4)
naja, die Sicherheitsventile müssen ja auch irgendwohin abtropfen. Vielleicht ist der Trichter dafür gedacht. Und/Oder halt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

Der Druckschalter ist vermutlich eine Überwachung für den Sole-Druck.
Ich halte den eher für unnötig. Durch die Vase kann das Ding mehr oder weniger auch Drucklos fahren. Einzig den Sole-Stand müsste man optisch im Auge behalten.

Also ich würde den Druckschalter nicht verbauen.
Der löst sonst nur irgendwann aus, obwohl es kein Problem gibt. Und dann suchst du sicher ewig und findest den Fehler nicht...

Oder wohnst du in D?
Ich glaub dort ist so ein Druckschalter vorgeschrieben?! bin mir aber auch nicht so sicher

1
  •  Akani
30.7.2025  (#5)
Druckschalter bei uns in D nur vorgeschrieben wenn das der Hersteller vorgibt.meist nur größere Anlagen. 
Absoluter Schwachsinn sowas zu verbauen, 

1
  •  hotzge
31.7.2025  (#6)
Ja, komme aus Deutschland. Werde den Druckmelder dann weglassen. Reicht denn die kleine Vase zum Volumenausgleich zwischen Heizen im Winter (Sole leichte Minusgrade) und PassivCooling im Sommer (denke um 10 °C-15°C)?

1
  •  Akani
31.7.2025 10:23  (#7)
Locker leicht

1
  •  hotzge
1.8.2025 7:34  (#8)
Tausend Dank schon mal. Es ging gut voran und ich werde Bilder der fertigen Installation dann hier posten.
Der Heizi ist jetzt im Solekreis angekommen, der Rest steht.
Er will nun noch einen Magnetitabscheidfilter im Solekreis verbauen (den identischen wie im Heizkreis).

Ist das nötig oder produziert das nur unnötig Kosten und Druckverlust?
Ansonten könnte ich nur den beiliegenden Filterkugelhahn verwenden.

Viele Grüße

1
  •  Akani
1.8.2025 7:48  (#9)
Im solekreis brauchst keine Magnetitabscheider. Spülarmatur mit feinsieb Reich vollkommen aus

1
  •  hotzge
1.8.2025 14:09  (#10)
Den Magnetitabscheider hat er trotzdem reingemacht. Die lassen sich einfach nichts sagen. 
Jetzt bekommt er die Anlage nicht befüllt. Die Vase läuft voll (er befüllt über das warme Ende). 
Muss an der Anlage noch ein Ventil geöffnet werden?
Oder soll er andersherum befüllen. D. H. Zum kalten Sole Ende rein dann wäre die Vase nach der Solepumpe 

1
  •  moef
  •   Gold-Award
1.8.2025 15:31  (#11)

zitat..
Akani schrieb: Im solekreis brauchst keine Magnetitabscheider. Spülarmatur mit feinsieb Reich vollkommen aus

nibe schreibt aber kein Feinsieb vor, so weit ich die Anleitung kenne.
Welche Maschenweite?
Ob bei mir der Magnetitabscheider helfen würde? Es soll sich ja um Hämatit (braunen Rostschlamm) handeln.

1
  •  Akani
1.8.2025 16:18  (#12)
Weil das Sieb in der Füllarmatur ist.
Befüllt wird über die Spülarmatur auf der Warmen Seite durch die Maschiene.
Da brauchst schon eine kräftige Pumpe um den Wiederstand und die Luft zu überwinden

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nibe ERS20-250 ggf auf Konstantvolumensteuerung umbauen?