Nibe VVM S320, S2125-12 und Abluftwärmepumpe S135 zu wenig Leistung
|
|
||
|
Heizungs-RL und BW-RL landen bei der VVM S320 im gleichen Rohr als RL RL [Rücklauf] zur WP WP [Wärmepumpe]. Dadurch bekommt der BT3 RL RL [Rücklauf]-Fühler während der BW-Erwärmung durch Mikrozirkulation die ansteigende Temperatur im RL RL [Rücklauf] mit. Das ist m.E. normal. Auch eine BT2 VL VL [Vorlauf]-Fühlertemperatur von 26°C muss bei einer S135 VL VL [Vorlauf]-Temperatur von 45-51 °C m.E. kein Indiz für ein Einpumpen in den Heizungskreislauf sein (gibt es einen "Temperatursprung"?). Die S135 kann unter guten Bedingungen max. 58°C und die max. Heizleistung ist etwa 1,3 kW. "Je nach Systemanbindung arbeitet S135 brauchwasser- und/oder heizungsunterstützend ... ausschließlich in Kombination mit einer NIBE Luft-/Wasser-Wärmepumpe." (NIBE Flyer) Dein Test zeigt m.E. die S135-Begrenzungen auf. Nach dem Anlaufen der S135 erreicht diese ziemlich zügig eine VL-Temperatur von 45°C und arbeitet sich dann allmählich auf 51°C hoch. Da das Brauchwasser anfangs wärmer ist als der S135-VL von 45°C kühlt sich das Brauchwasser erst mal ab. Dann kämpft sich die S135 mit ihrer max. 1,3 kW Wärmeleistung langsam auf die Gegend von 51°C hoch, was für deine beabsichtigte BW-Temperatur aber sehr niedrig ist. Im Ergebnis wird m.E. nur die untere Hälfte des BW-Speichers erwärmt; oben hat das ganze Tun nichts gebracht. Wahrscheinlich ist eine Temperaturdurchmischung im Speicher entstanden. Warum sich BW-oben nicht erwärmt ist allerdings trotzdem seltsam. Kann sich der S135-VL auf dem Weg zur VVM S320 abkühlen? Wie sind die Werte von BT63? Die Wärmeleistung deiner S135 wäre mittels der VL VL [Vorlauf]-RL-Temperaturdifferenz und des Volumenstroms zu errechnen. Der Verlauf der Heißgastemperatur des Kompressors ließe gewisse Rückschlüsse auf seinen Zustand zu. |
||
|
||
|
Ich schreib's ja immer wieder. Ihr müsst messen und dokumentieren, anstatt zu spekulieren! 😀😀 Mit meinem High-End 8 Channel Temperature Datenlogger weiß ich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, wo sich der Fehlerteufel versteckt hält.😀 Ich habe diesen Hundling schon sooft zur Strecke gebracht, aber er kommt immer wieder.😊 |
||
|
||
|
Wenn die hydraulische Einbindung entsprechend dem (NIBE-)Schema im Beitrag oben (danke, Kleinermuk) ist, dann fließt der S135-VL durch die beim Test stillgelegte S2125 und kühlt sich auf dem Weg entsprechend ab, bevor das Medium den BW-Speicher erwärmen kann. Das würde meine Frage oben "Kann sich der S135-VL auf dem Weg zur VVM S320 abkühlen?" beantworten. Ein Teil der erzeugten Wärme-Energie gerät in die Umwelt. Mit diesem kleinen Handicap ist es für das S135-Modul im Test offenbar schwierig, die Temperatur "BW-oben" hoch zu schrauben. |
||
|
|
||
|
||
Ja, sehr intelligent ist die Einbindung der S135 nicht gelungen. Die S153 hat eh schon von Haus aus eine mickrige Leistung von ca. 1.3kW. Dann wird das Wasser noch nach draußen über einen Wärmetauscher zurück ins Haus geführt. Verluste treten da schon auf. Wenn die Rohe gut isoliert sind, der Wärmetauscher wird es wohl sein, dann sollten die Wärmeverluste bei einer Umgebungstemperatur von >+15° Celsius nicht so groß sein. Kann man aber leicht mit einem Temperaturmessgerät mit Fühler für Rohrleitungen messen. Dass dadurch die Warmwassertemperatur im Speicher abfällt, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Bei diesem Setup hätte ich schon eine Leistung der WP WP [Wärmepumpe] von ca. 2,5-3kW erwartet. |
||
|
||
|
@Kleinermuk Danke für den Tipp. Deshalb ja meine Frage. Ich brauche ja Ideen wie und wo zu messen ist oder welche Werte ich für eine besser Beurteilung heranziehen kann. @Harri24 So ist es. Die Hydraulik ist jetzt so angeschlossen, dass das Wasser über die S2125 läuft. Vorher war es, sodass das Wasser direkt in die VVM gepumpt wurde. Das wurde dann aber von Nibe bemängelt und der HB hat es umgebaut. Der Nachteil war das die Vorlauftemperatur so übersteuert wurde. Was auch kein Wunder ist, wenn die Steuerung damit nicht rechnet. BT63 ist die Zusatzheizung, als der Heizstab? Den habe ich blockiert. Für Heißgas gibt es für die S135 kein Datenpunkt. Gut dann scheint es ja ok zu sein, das die Temperatur vom BT3 ansteigt und kein Indiz für einen Defekt der S135. Dann werde ich als Nächstes mit der Wärmebildkamera prüfen, ob irgendwo Wärme verloren gehen kann. Die habe ich mir ja schon wegen der selbstgebauten PV Anlage angeschafft. Danke euch beiden schon mal für die Ideen. |
||
|
||
|
BT63 liefert einen relativ guten Anhaltspunkt, mit welcher Temperatur das Heizungsmedium in den BW-Speicher-WT gelangt. Noch besser wäre aber, selbst zu messen (s.o.). Die Temperaturfühlerkette, um feststellen, welches Temperaturgefälle auf dem Weg entsteht, wäre: (S135-VL BT12) > (S2125-RL BT3) > (S2125-VL BT12) > (VVM S320 BT63). Der abkühlende Einfluss des Wärmetauschers in der S2125 sollte eigentlich nach einer Übergangsphase nicht so groß sein; da stimme ich Kleinermuk zu. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]





