« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe VVM 500: WT Pumpe "saugt" BW Speicher leer

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Johnny90
27.5. - 1.6.2025
4 Antworten | 3 Autoren 4
4
Hallo zusammen,

Kleine Besonderheit der VVM500 im Vorfeld, falls nicht bekannt: Ladepumpe sitzt zwischen Außeneinheit S2125-8 und VVM 500 und läd internen WW WW [Warmwasser] Speicher und kleinen Heizspeicher (falls ich es richtig verstanden habe) und Wärmeträgerpumpe sitzt zwischen VVM 500 und FBH FBH [Fußbodenheizung].

Zum Problem:
WT Pumpe läuft auf Standby 25%, da Heizgrenze zur Zeit noch nicht erreicht ist.
Während der WW WW [Warmwasser] Bereitung steigt der Vorlauf im Heizkreislauf langsam an und nach Ende der WW WW [Warmwasser] Bereitung gibts dann einen Peak nach oben. Das Phänomen beobachte ich schon länger.

Was nun neu ist, ist das nach einer undefinierten Zeit und ohne große WW WW [Warmwasser] Entnahme das WW WW [Warmwasser] unten von 47°C auf 32°C sinkt. WW oben ändert sich so gut wie gar nicht, im Vergleich dagegen.
Wie man sehen kann landet die Wärme alles im Heizkreislauf.
Dieses Phänomen trat in den letzten 2 Tagen nun schon 2 mal auf.
Was mich wundert, ist das bei 32°C bzw. gestern Abend bei 30°C Schluss war.

Gibt es da ein Umschaltventil, das nicht richtig schließt bzw. sich langsam öffnet?
Insti habe ich schon informiert und will es sich diese Woche anschauen. Er hatte dieses Problem selbst noch nicht. Hat aber davon gehört, das es da teilweise Probleme gegeben hat.

Ich würde mich trotzdem über euer Wissen/Erfahrung freuen. 


_aktuell/20250527481204.png

  •  Johnny90
27.5.2025  (#1)
Anbei noch Screenshots der Kontruktion:


_aktuell/2025052780069.png


_aktuell/2025052784172.png


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.5.2025  (#2)
3-Wege Ventil QN10 defekt? Kommt bei Nibe leider ziemlich häufig vor...

1
  •  Johnny90
1.6.2025  (#3)
Problem gelöst. 
QN10 war zum Glück nicht defekt. QN11 war, warum auch immer nicht komplett geschlossen. 
Habe es per Zwangssteuerung geöffnet und wieder geschlossen und alles ist wieder gut emoji
Danke trotzdem 


1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.6.2025  (#4)
behalte es im auge. wenn das schwergängig ist könnte es wieder kommen.

das heizungswasser ist ok?
also unauffällig, nicht trüb oder intransparente taccosetter?

zitat..
ds50 schrieb: 3-Wege Ventil QN10 defekt?

gratuliere zur diagnose... 👍



1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?