Wie ist die mittlere AT AT [Außentemperatur] zu diesem Zeitpunkt und die Filterzeit eingestellt? |
||
|
||
Hallo. die Filterzeit steht seit langem bei 8 Stunden. Dies ist ja wohl auch die Grundlage zur Berechnung der mittleren AT AT [Außentemperatur]; korrekt? Werte für BT1: 00:49 Uhr: 5,8 °C 01:41 Uhr: 4,1 °C 01:51 Uhr: 3,6 °C 04:09 Uhr: 1,1 °C 04:44 Uhr: 0,6 °C 06:24 Uhr: 0,6 °C 06:28 Uhr: 1,1 °C Die akt. AT (BT 1) lag also nur von ca. 4:44 Uhr bis 06:24 Uhr unter 1 °C (nämlich bei 0,6 °C). Bei den vor 04:44 Uhr deutlich über 1°C liegenden BT1-Werten und einer eingestellten Filterzeit von 8 Stunden, dürfte aus meiner Sicht die mittlere AT AT [Außentemperatur] (die ja für den automat. Heizungsstopp maßgelblich ist) nicht unter den Grenzwert von 1°C gesunken sein. Leider kann man den Weert der mittleren AT AT [Außentemperatur] nicht als Parameter in myUpling aufrufen / darstellen. Oder übersehe ich da etwas. In der Handy App von myUplink gibt es unter 3.1.3 diesen Wert zwar, aber zur entsprechenden Zeit habe ich geschlafen. Screenshots: ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
||
Bei eingestelltem Heizstopp = 1°C wird sich der Heizungsmodus erst aktivieren, wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur] kleiner/gleich 0°C ist. Bei einer Filterzeit = 8h kann das bereits eine AT AT [Außentemperatur] deutlich unterhalb 0°C bedeuten. Ich würde dies als gewisses Risiko für einen Frostschaden der WP WP [Wärmepumpe] einstufen. Ich finde es daher gut, dass NIBE offenbar einen Frostschutzmechanismus implementiert hat und mittels der GP1 bei einem Trend Richtung Frost Heizungswasser in der WP WP [Wärmepumpe] umwälzt. Das Haus dient in diesem Fall als Wärmequelle für den Schutz der Außeneinheit. Ein Heizstopp = 1°C ist m.E. eine suboptimale Einstellung, denn im Frühjahr schaltet sich der Heizungsmodus schon bei größer/gleich 1°C ab und im Herbst schaltet sich der Heizungsmodus erst bei kleiner/gleich 0°C ein. |
||
|
||
|
||
Ich gebe Dir völlig Recht, dass ein eigestellter Heizstopp bei 1 °C (zusammen mit einer Filterzeit von 8 h) prinzipiell keine normale / sinnvolle Einstellung ist. Normalerweise habe ich auch 15 °C eingestellt. Es gab jetzt aber vermehrt den Fall, dass es tagsüber bis auf ca. 21 °C akt. AT hochging und es Nachts bei klarem Himmel zwischen 24 und 6 Uhr bis auf 2 bis 4 °C abkühlte. Dies hatte zur Folge, dass die mittlere AT AT [Außentemperatur] ca. 1 Uhr nachts den Grenzwert von 15 °C unterschritt und somit die WP WP [Wärmepumpe] ansprang. Erst gegen 13 Uhr lag die mittl. AT dann wieder über 15 °C und die WP WP [Wärmepumpe] ging automatisch auf Heizstopp. Da wir die zwischen 1 Uhr nachts und 13 Uh von der laufenden WP WP [Wärmepumpe] erzeugte Wärme aber nicht brauchten, habe ich mal zu diesem Mittel gegriffen. Prinzipiell finde ich den von NIbe anscheinend installierten Frostschutz auch gut. Mich interessiert nur: 1) Welcher Parameter triggert den Frostschutz (akt. AT kann es nach den Verläufen ja eigentlich nicht sein)? 2) Welche Beobachtungen haben andere Nutzer gemacht? |
||
|
||
Schade, dass niemand etwas Näheres zur eventuellen Frostschutzschaltung (GP1 geht an) weiß. Ich habe jetzt noch eine weitere Beobachtung bei wärmeren Nachttemperaturen gemacht: Wie es aussieht geht die GP1 (bei aktivem HeizStopp) alle 48 h für ca. 30 Sekunden an. Ich vermute, damit will man der Gefahr des Festsetzens bei länger ausgeschaltetr GP1 Pumpe entgegenwirken. Komisch ist nur, dass bei starkem Hineinzoomen im Grafikverlauf in myiplink es so aussieht, als ob die GP1 in den 30 Sekunden für ca. 2 Sekunden läuft, dann ca. 2 Sekunden aus ist, wieder läuft, u.s.w. bis die 30 Sekunden vergangen sind. Hier die entsprechenden Diagramme: ![]() Und jetzt in einen einzelnen "GP1 Peak" hineingezoomt: ![]() ![]() ![]() Meine Fragen: 1) Geht bei euch bei ausgeschaltetetr Heizung auch die GP1 Pumpe alle 48 h für ca. 30 Sekunden an? 2) Ist beim Hineinzoomen (myuplink) auch bei euch das "An-Aus-Verhalten" der GP1 zu sehen? Danke für euer Feedback! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]