« Heizung, Lüftung, Klima  |

NIBE S1156-8 PC: JAZ viel zu hoch?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
2.1.2026
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Meine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] für das erste Betriebsjahr (Inbetriebnahme 04.12.2024) ist m.E. viel zu hoch.

Stand des internen WMZ am 04.12.2024 war wohl 0 kWh (Annahme da Inbetriebnahme).
Stand des internen WMZ am 01.12.2025 war 17933 kWh (fast genau 1 Jahr).
Der Wert ist die Summe der Werte für Heizung plus Brauchwasser (jeweils einschl. interne Zusatzheizung ZH=Heizstab). 17933-0=17933.

Interner WP WP [Wärmepumpe]-Stromzähler (Wert aus WP WP [Wärmepumpe]-App myUplink oder Webseite, Energielog, Consumed total) am 01.01.2025 war 414 kWh, am 01.01.2026 war 2784 kWh. 2784-414=2370.

Ich weiß, die Werte 04.12.2024/01.12.2025 für WMZ und 01.01.2025/01.01.2026 sind um 1 monat versetzt und decken sich nicht genau, ich habe aber nur diese (weil ich die ersten Monate den WMZ nicht abgelesen habe) und es müsste je dennoch ungefähr passen.

JAZ = Wärmeenergie/Elektr. Energie = 17933/2370 = 7,57 !

Mir ist schon klar, dass diese interne Strom"messung" nur den Kompressor (Verdichter) anhand seiner Kennlinie berücksichtigt und der Strom für die Steuerung und Pumpen fehlen. Somit ist der natürlich eh der etwas schöngerechnete Wert.
Mittlerweile habe ich auch einen separaten Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe], aber die wurde erst einige Zeit später eingebaut.

Mache ich einen Denkfehler oder warum ist die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] so hoch?
Zählt der interne WMZ evtl. so falsch?

Zusatzfrage: Kann ich alte Stände (z.B. des WMZ zum 01.02.2025) noch irgendwo auslesen? Oder den Wert eines früheren Monats?

  •  sintakonte
2.1.2026 19:00  (#1)
Wie siehts mit der Sole ein Temperatur aus?
Meine S1156-8 zeigt mir derzeit folgendes an:

Aktuelle Leistungsaufnahme des Verdichters: 604W
(HA: compressor_power_input_31049, modbusRegisterID : 1048)
Aktueller elektrischer Energieverbrauch: 690W
(HA: energy_log_current_power_consumption_32306, modbusRegisterID: 2166)

Shelly Leistungsaufnahme: 732W

Ungefähr 20% wirst du von der Verdichterleistung dazurechnen müssen.
Dadurch, dass du nun einen externen Messer hast, solltest du das ohnehin schon einsehen können.

Wenn du 20% hinzunimmst kommst auf eine reale AZ von 6,30.
Die Werte scheinen nicht realitätsfern zu sein.

Ich hab die S1156 seit Ende 11/24 und die Shelly hängt seit 06/25 dran.
Nachstehend ein Screenie aus meinem Excel.


_aktuell/2026010243069.png




1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
2.1.2026 19:24  (#2)
Sole-Eingangstemperatur "BT10" aktuell 7,2°C.

"Momentan verwendete Leitung" gerade 797W. Der externe Hutsch.-Zähler zeigt 810-820W.
Das dürfte Deinem "Aktueller elektrischer Energieverbrauch" entsprechen?

"Inverter Leistung" laut 3.1.7 ist 711W.

Wenn Du bei Deinem Wert "Elektrisch" 20% dazrechnen würdest, wärst Du aber "nur" bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,7. Da wäre ich mit 6,3 (bei +20%) doch noch etwas drüber.

Sind meine Gedanken und meine Rechnung oben zumindest prinzipiell korrekt?

1
  •  sintakonte
2.1.2026 19:49  (#3)
Mein "elektrisch" Wert im Excel ist nicht der Verdichter Wert sondern der mit der ModbusID 2166.
Der weicht in etwa um 7-10% ab, abhängig von Leistung, Aussentemp etc. 
Und wenn du jetzt 7,2 ein hast, dann wird der Wert bei dir schon stimmen.

1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]