Nibe/KNV F1145 - passive Kühlung

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  riesi77
10.6. - 12.6.2025
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo,
ich habe nach längerer Recherche einige - sagen wir mal - Hypothesen rund um die passive Kühlfunktion meiner F1145 (mit Tiefenbohrung) mit PCM 40 und bitte Euch um Feedback:

  • Es gibt 3 beteiligte Pumpen. Eine im PCM40, die Solepumpe und die Heizkreispumpe. Alle 3 müssen laufen, auch die Heizkreispumpe. Die Pumpe in der PCM40 kann nur manuell über Drehschalter im Gerät gesteuert werden.
  • Der Automatik Modus der WP WP [Wärmepumpe] funktioniert nicht - man muss im manuellen Modus "kühlen" auswählen. (nur dann startet bei mir die Pumpe im PCM40)
  • Sowohl Solepumpe, als auch Heizkreispumpe müssen manuell kontinuierlich laufen. Auto lässt die Pumpen nicht starten und reicht somit nicht.
  • Damit gibt es keine (weniger optimierten) Automatik Modus, in dem ich die WP WP [Wärmepumpe] Sommer wie Winter ohne manuelles Umstellen zwischen Sommer und Winter betreiben kann.

  •  Jan83
10.6.2025  (#1)
Dann ist was falsch, natürlich funktioniert die Kühlung im Auto Modus. Laufen sollte die sole Pumpe in der WP WP [Wärmepumpe] und die Umwälzpumpe im PCM Modul im kühlmodus, die interne Umwälzpumpe der WP WP [Wärmepumpe] nicht. Manuel muss man da hat nichts machen.

1
  •  alex2
  •   Bronze-Award
10.6.2025  (#2)
Ich habe ja eine S aber bei mir ist es wie von Jan beschrieben.
Wenn du einen Parameter veränderst, beginnt die Filterzeit von 0 zu zählen, dh. es kann etwas dauern, bis die Kühlung anspringt. Könnte das das Problem sein?

1
  •  riesi77
11.6.2025  (#3)
Vielen Dank für Euren Input. 
Stimmt, die Solepumpe läuft im Auto Modus, die Heizkreispumpe nicht. Damit geht mir aber die Rücklauftemperatur (F1145 EB100-EP14-BT3 Return temp) rapide hoch. Kann ich das ignorieren?
Wie ist das mit der Filterzeit zu verstehen? Wenn ich da 24h eingestellt habe - muss ich dann 24h warten, bis im Automatikmodus die Kühlung "anspringt"?
Gibt es Modbus Register (ich habe noch die 1145 ohne Internetzugang, dafür aber einen Modbus Adapter drauf), über die ich die Geschwindigkeit der Pumpe im PCM40 sehen/steuern kann? Oder in den (Service) Menüs der 1145?

1


  •  Jan83
11.6.2025  (#4)
Nein, man kann die Pumpe im PCM nicht von der Regelung aus steuern, die muss einmalig eingestellt werden, so wie es bei jeder externen Mischergruppe an Ende auch wäre.
Der internen Rücklauffühler ist egal, er wird ja nicht durchströmt, die Kühlung wird gemäß ext. Vorlauffühler BT 25 geregelt.

1
  •  gufu1
  •   Silber-Award
12.6.2025  (#5)
Ich habe genau das gleiche Setup von 1145 + PCM40. Mich hat auch gestört , daß ich die PCM40 interne Pumpe nicht weiter runterregeln kann, was aber natürlich möglich ist. Ich habe mir für die Pumpe das passende Kabel für den PWM Anschluss besorgt, eine kleine externe PWM-Platine drangehängt und schon konnte ich die Pumpe regeln wie ich will. Steuerung über die F1145 ist natürlich nicht möglich, aber das brauchts auch nicht. Ich habe die Drehzahl einmal passend eingestellt und jetzt seit Jahren nicht mehr angegriffen. Funktioniert wunderbar.

1