« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe 1255 - alles gut, obwohl kein Druck angezeigt?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
5.10. - 4.12.2025
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Hallo zusammen,

hab zum Monatswechsel beim Ablesen festgestellt, dass der Druck am Ausgleichsgefäß auf Null steht.

Es funktioniert alles aktuell, Heizung, Wasser alles wunderbar.

Was kann da los sein? Hab das erst vor nem Jahr nachrüsten lassen, wurde zuvor vergessen 🤨


_aktuell/20251005151685.jpg


_aktuell/20251005474323.jpg


_aktuell/20251005891597.jpg

Viele Grüße Mig

  •  Akani
5.10.2025  (#1)
Ist das Heizung oder Sole? Weil Armaflex. Solange keine Luft im System ist geht's noch gut.
MAG Vordruck prüfen heiungsdruck nachfüllen. Sole dito

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.10.2025  (#2)

zitat..
Mig1 schrieb: hab zum Monatswechsel beim Ablesen festgestellt, dass der Druck am Ausgleichsgefäß auf Null steht.

und im letzten monat wars noch gut, oder hast du jetzt das erste mal geguckt?

scheint ja nur um die sole zu gehen.
das läuft auch drucklos, sollte man aber korrigieren, wie akani schrieb.

vordruck MAG prüfen/einstellen und danach sole nachfüllen, bis der druck passt.

so ist man sicher.

kannst auch einfach sole/wasser nachfüllen und hoffen, daß der vordruck ok ist und dann beobachten. das wäre die unprofessionelle variante.

oder dem heizi sagen: hey, ihr habt das ding nachgerüstet und jetzt stimmt was nicht :D


1
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
5.10.2025  (#3)
Ja is soleseitig... ich weiß nicht ob es im Monat davor noch gepasst hat.

Im Juni oder Juli wars noch in Ordnung. Bei 1,2 oder so.

Stimmt denn der angezeigte Druck oder die 0,7 aus der NibeApp?

Ob ich den Vordruck selber einstellen kann? Muss ich mich mal schlaulesen.

Heizi war auch ned soo der Knaller. Aber er hat zumindest alles so gebaut wie ich wollte 🤠

1
  •  Akani
5.10.2025  (#4)
Nibe App zeigt nur den Pumpendruck, nicht den statischen Druck im System

1
  •  moef
  •   Gold-Award
5.10.2025  (#5)
seltsam ist, dass die Heizkreispumpe 2,3 bar anzeigt. Die kann nur max. ca. 0,75 bar. 

1
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
4.12.2025 16:27  (#6)
Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen (am 30.10.) das soleseitig ändern lassen. Es wurde Sole nachgefüllt und der Druck auf ca. 1,1 bar erhöht.

Soweit sogut, ich hab jetzt öfter mal draufgeschaut. Seit ein paar Tage ist der Druck wieder ein wenig gefallen. Ist das saisonal normal oder muss ich mir Sorgen machen? 

Aktuell ist der Druck wieder auf 0,8 bar gefallen.

Wenn ich jetzt in die NibeApp schaue war nach dem Auffüllen
AT ca. 5 Grad
Vorlauftemp 25,8
Soleaus 5,9
WQP 29%.

Jetzt gerade sind es:
AT 1,2 Grad
Vorlauf 28,1
Soleaus 1,8
WQP 39%

Viele Grüße
Mig

1
  •  Akani
4.12.2025 18:38  (#7)

zitat..
Mig1 schrieb: Es wurde Sole nachgefüllt und der Druck auf ca. 1,1 bar erhöht.

Wurde das MAG geprüft? Oder hast du ne Vase?
Wenn das MAG nicht geprüft wurde ist das Rätselraten.
Wurde beim Einfüllen wirklich luftfrei eingefüllt oder auch sauber luftfrei gespült?




1
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
4.12.2025 20:50  (#8)
Hat eine Kältefirma gemacht. Er hat mir gesagt geprüft und fachmännisch nachgefüllt.
Ich hoffe, dass die das vernünftig gemacht haben. Bin nicht mit dabeigewesen...

Ja, habe eine MAG kein Vase.

1