23.9. - 11.10.2023
26 Antworten | 11 Autoren 26
26
Moin Moin,

ich bin neu in diesem Forum. Ich bin Heizungsbauer und habe eine Nibe 1255-6 Wärmepumpe mit einem Flächenkollektor bei mir seid 2018 in Betrieb. Mir ist aufgefallen dass die Wärmepumpe in der Warmwasserüberweisung einen COP von 1,25 hat. Das habe ich auch bei Nibe reklamiert und die haben per Fernzugriff und mit meinen Daten den gleichen COP festgestellt. Nach mehreren Telefonaten, wo der Mitarbeiter eigentlich die ganze Zeit wegen der Hydraulik diskutiert hat ( hat bei einer 1255 ja überhaupt nichts damit zu tun weil der Speicher ja von Nibe fertig abgeschlossen ist) bekam ich dann irgendwann von Nibe eine E-Mail wo die festgestellt haben das die Wärmepumpe einen COP von 1,25 hat und die Sache damit erledigt ist.
Nun meine Frage an euch, habt ihr auch so einen schlechten COP bei der Warmwasserbereitung? Wie sieht es bei der S1255 aus ?
Würde mich über eure Erfahrungen freuen
Schöne Grüße
Jens

  •  ds50
  •   Gold-Award
10.10.2023  (#21)
Lieber @Jens7 , mit Verlaub, aber ich sehe es bedeutend zielführender an, wenn das werte Forum hier versucht, deine WP WP [Wärmepumpe] zu optimieren als Nibe selbst (wenn du halt willst).

Falls von Interesse, dann schreib ich dir später die Einstellungen (Achtung, das sind viele! 😁), die du hier von deiner WP WP [Wärmepumpe] posten kannst, woraufhin sich die Schwarmintelligenz darauf stürzt und du schneller als bei jedem Hersteller wertvolle Tipps erhältst.

(Ganz nebenbei werden dann auch die Werte deiner Heizung gecheckt.)

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.10.2023  (#22)
Morgen allerseits,

ist mglw. nur am Rande hilfreich, passt aber zum Thema, es gibt scheinbar paar neue Modbusregister, ich hab jetzt Version 2.21.12 drauf und gefunden:

die Hunderter sind Teilungsfaktoren nach dem Modbusregister...
Energieprotokoll – Erzeugte Energie für Heizung in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2283 100 kWh
Energieprotokoll – Erzeugte Energie für Brauchwasser in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2285 100 kWh
Energieprotokoll – Erzeugte Energie für Kühlung in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2289 100 kWh
Energieprotokoll – Energieverbrauch für Heizung in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2291 100 kWh
Energieprotokoll – Energieverbrauch für Brauchwasser in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2293 100 kWh
Energieprotokoll – Energieverbrauch für Kühlung in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2297 100 kWh
Energieprotokoll – Energieverbrauch der Zusatzheizung für Heizung in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2299 100 kWh
Energieprotokoll – Energieverbrauch der Zusatzheizung für Brauchwasser in der letzten Stunde MODBUS_INPUT_REGISTER 2301 100 kWh
Energieprotokoll – Tatsächlicher Energieverbrauch MODBUS_INPUT_REGISTER 2305 100 kW
Energieprotokoll – Tatsächlicher Energieverbrauch, Komponenten MODBUS_INPUT_REGISTER 2307 100 kW


2023/20231010641128.png



2023/20231010106799.png

Ich komm da auf eien COP von 7,77

kommt überschlagsmässig hin

LG


1
  •  Melmar
  •   Bronze-Award
10.10.2023  (#23)
13 kWh in einer Stunde für Heizung? Das scheint ein Rechenfehler zu sein.
Du heizt schon?

lG

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.10.2023  (#24)
Hi

zitat..
Melmar schrieb: 13 kWh in einer Stunde für Heizung? Das scheint ein Rechenfehler zu sein.

eher ein Schreibfehler😀 Teilungsfaktor 100 ist noch ned berücksichtigt... also erzeugt 1,01 und verbraucht 0,13 kWh.... habs nur obendazugeschrieben...


zitat..
Melmar schrieb: Du heizt schon?

Weib und S1255 say yes emoji

LG Wolfgang




1
  •  Melmar
  •   Bronze-Award
10.10.2023  (#25)
Alles klar. Hätte selbst draufkommen können. Top Wert👍!!!
Mei Weibl und die Kids kommen noch ohne Heizung aus. Haben noch 23 Grad im Haus.

lG

1
  •  Jens7
11.10.2023  (#26)
@ Ds50 
Ich würde mich freuen wenn du mir die Einstellungen schicken könntest.
Bin am Wochenende Zuhause und kann mich dann dran machen :)