Netzbezugsrecht nachkaufen
|
|
||
Kenn deinen kleinen Netzbetreiber nicht aber die Vorzaehlersicherung hat keine Relevanz , sondern Deine Nachzaehlersicherung - da haben die meisten 25A (4kW Bezugsrecht) auch wenn du aktuell 16kW hast (geschenkt) - rechtlich hast Du nur Anspruch auf 4kW and WHO knows obs dir die 16kW doch mal wegnehmen 😜 |
||
|
||
Ok, dann muss ich nachhaken, was die Vorzählersicherung und was die Nachzählersicherung ist. Denn ich hab im Netzbetreiberteil des Verteilers unterhalb des Smartmeters eben diese 32A Sicherungen drin, welche ich selber auch wieder einschalten kann (hochdrücken), falls sie mal fallen sollen. Oder täusche ich mich und das sind bereits die Nachzählersicherungen? Weil - danach gibts keine Sicherung mehr, sondern geht alles in den ersten 100mA FI (parallel zum SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]). Wär ja noch schöner. 🤠 |
||
|
||
Nachzählersicherung - gute Frage. Dazu sagten sie nix bei mir. ![]() |
||
|
||
Es geht um den früher als "Tarifwahlschalter" bekannten Teil, den wo man meist 3 verschiedene Ampere einstellen kann (25,32,40), abplombiert. |
||
|
||
Jein , den haben nicht alle, eigentlich wenige was wir so sehen. Neozed Sicherungen ("Graue" Klappsicherungsgehäuse nach dem Zähler = Nachzählersicherung) |
||
|
||
In der Steiermark gibt's das nicht, weder das eine noch das andere. |
||
|
||
Gibt es alles, auch im Netzgebiet der E-Netze Steiermark. Von Salzburg-Netz und Netz-OÖ im Bundesland Steiermark red ich gar nicht. Vor allem ältere EFH, damals noch mit toller Nachtspeicherheizung, haben oft ein schönes NAYY-J 4x95 liegen. Da darf man sich dann über offiziell 4 kW Bezug und 30 kW Einspeisung freuen. |
||
|
||
Ich habe heute bei meinem Elektriker nachgefragt. Er hat gemeint, dass die NetzOÖ die Nachzählersicherung von 25A auf 32A hochdrehen wird (damit ich meine 19kVA einspeisen kann), ohne dass man mehr Bezugsrecht kaufen muss. Es sollte also nichts kosten. Mal schauen. Fix glauben tue ich es erst, wenn alles durch ist. |
||
|
||
Hallo Optimierer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzbezugsrecht nachkaufen |
||
|
||
Also in NÖ ist das doch so oder? Also bei mir ist das glaube ich so: +++ Vorzählersicherung: Sind im KÜK: ![]() Da sind NH-Sicherungen drinnen die man mit einem eigenen Handschuh rein oder rausgibt. ![]() Ich habe da glaube ich 63A pro Phase. +++ Nachzählersicherung: Sind im Zählerkasten. Sicherung zum Reinschrauben = Schmelzsicherung = Neozed ![]() ![]() Ich habe da glaube ich 25A pro Phase (eventuell sind es auch 35A). Oder verwechsle ich da was? |
||
|
||
Ich werde jetzt für meine Zweitanlage im Nebenhaus auf 7 kW Bezug austocken. Und dann hoffentlich statt 4 kW 7 kW einspeisen dürfen. Dann ist es die 800 Euro auch wert. |
||
|
||
Kurze Frage: mein PV Mensch kam noch drauf, dass er diese Neozed Sicherungen ebenfalls tauschen muss, da sie (in NÖ) laienbedienbar sein müssen? Soweit richtig? |
||
|
||
Ich hätte da mal eine kurze Frage die zu diesem Thema passt. Einfamilienhaus mit Fronius Symo 17.5 WR WR [Wechselrichter], der laut Datenblatt 25,3A erzeugen kann. D.h. der müsste mal mit > 25,3A abgesichert werden. Netzbetreiber: NetzNÖ Jetzt wäre der Vorschlag den WR WR [Wechselrichter] selbst mit NEOZED 32A abzusichern und die Nachzählersicherung mit NEOZED 35A. Die Nachzählersicherung soll jedenfalls unter 36A bleiben. Ich denke die Absicherung des WR WR [Wechselrichter] und die Selektivität zwischen den Sicherungen sollte damit OK sein oder? |
||
|
||
Absicherung mit 25 A wird auch genügen, da bist du im Extremfall gerade mal 1,2 % drüber. Wird die Leistung bei dir im Betrieb überhaupt erreicht? |
||
|
||
Normalerweise schreibt NetzNÖ eine größere Nachsicherung vor, sobald man einen WR WR [Wechselrichter] hat, der mehr als 15kw erzeugen KANN. |
||
|
||
32A vs 35A ist nicht selektiv imho. |
||
|
||
Ja das stimmt. Wie wäre folgender Plan: Die PV direkt auf der 35A Nachzählersicherung. Hinter der 35A Nachzählersicherung hängen dann auch die einzelnen Hauskreise mit 20A abgesichert. 20A zu 35A ist selektiv. Aber ist halt blöd wenn die PV dann die 35A Nachzählersicherung schießt weil dann sind die einzelnen Hauskreise auch weg. Mir gehts aber darum das meine Nachzählersicherung nicht größer 36A wird. Wäre das punkto AGB/Anschlussbedingungen/... u.s.w. seitens der NetzNÖ so OK? Oder gibt es andere Ideen? |
||
|
||
Wenn du 35A Nachzählersicherung hast, dann wär doch ein 25A Automat für den WR WR [Wechselrichter] ein perfect match? |
||
|
||
Aber: 25A zu 35A ist ja nicht selektiv oder? Wenn der WR WR [Wechselrichter] 25,3A max. hat ist 25A Sicherung doch zu wenig. Glaube nicht das sowas bei der NetzNÖ durchgeht. |
||
|
||
Warum sollte es Netz NÖ interessieren, wie du irgendwas in deinem Haus absicherst? Die interessiert dein Netzanschluss. Wenn du den WR WR [Wechselrichter] mit 6A absicherst, ist denen das ziemlich sicher auch egal. Dir halt nicht, weil dann kannst du nicht viel einspeisen. |
||
|
||
Schon mal Sorry für meine Frage, habe aber nirgendes eine Antwort gefunden: Was bedeutet Netzzugang 4kW eigentlich genau? |
||
|
||
Das du 4kW Bezugsleistung und/oder Einspeiseleistung hast. Wenn du auf Leistungsmessung bist ist das der Durchschnitt über das Jahr gesehen. Wenn du da drüber kommst musst du nachkaufen. |