Netz OÖ - Netzzugangszusage enttäuschend und reduziert

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4 ... 5  6  > 
  •  americium
  •   Silber-Award
20.2. - 13.10.2023
107 Antworten | 20 Autoren 107
2
109
Hey Leute,

hab nach 3 Monaten nun die Netzzugangszusage.

Meine Erweiterung auf 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wurde genehmigt aber die Einspeiseistung darf 6.8kVA nicht überschreiten.

Ich hatte bis jetz 9.8 kVA genehmigt.
(6kVa Symo 3 kVa Victron 1p und 0.8 Balkonkraftwerk)

Wird wohl heißen ich erweitere sicher nicht damit die alte Zusage gültig bleibt.

In meiner Umgebung hat fast keiner PV außer die Bauern mit ihren Dächern... bei denen gehts scheinbar.

Bin dezent grantig.

  •  Fani
22.2.2023  (#41)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
Fani schrieb:

──────
wiwi schrieb:

Wenn die Mittelspannung aber schon voll ist dann kannst du auf dein Einspeiserecht in Höhe des Bezugsrechtes pochen, es wird nur nix nützen. Das sind dann die berüchtigten 0 kW Desaster.
───────────────

Dann muss der Netzbetreiber innerhalb jahresfrist ausbauen
───────────────

Was wer "muss" und was real "geht" sind halt 2 Pair of Shoes 😂

Linkgott du bist ja im Herzen a Anwalt, gibs zu du willst alles erklagen 🥳😜

Ich habe gerne wenn man sich an Spielregeln hält, ja erwischt. Deswegen Klage ich auch meinen EVU (jetzt richtig). 


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
22.2.2023  (#42)

zitat..
cutcher schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

──────
cutcher schrieb:

──────
Fani schrieb:

──────
cutcher schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

──────
speeeedcat schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb: Virtuelles Pruegeln ums Netzrecht - 1000x gesagt hoer, leider kommts tatsaechlich und viel frueher als gedacht.
───────────────

Korrekt, ich kann mich genau erinnern. Haben da gsd nicht locker gelassen, bis 15 KW (Maximum) genehmigt war.
Logischer Schritt für mich ist, dass aufgrund der Limits die Speichernachfrage zu steigen beginnt.

Frage: kann es sein, dass der NB meine 15 KW zukünftig mal runterlimitiert, obwohl genehmigt?
───────────────

Vor 3 Monaten hätte ich gesgt , NEIN 
Jetzt kommen ja schon einige um die Ecke mir Reduzierungen bei Erweiterungen - da haben die Netzbetreiber wohl ein Schlupfloch gefunden die Meute auf die gesetzlichen 4kW runterzudrücken 

Nostrakängurus:
Der Run aufs bezahlte Bezugsrecht wird definitiv kommen. 
Jeder Kunde mit bezahltem höherem Recht wird dem schnorrenden Kunden mit ursprünglich höherer WR WR [Wechselrichter]-Leistung (=Rückeinspeisung) der mehr will, aber dem nur 4kW gegeben werden müssen, vorgezogen. 

Aus unser Sicht gilt nach wie vor:
MACH das DACH gleich voll, groß anfragen beim ersten Schritt, groß bauen (ja ich weiß Geld) , wenn man es schriftlich hatm gebaut hat - FRESSE HALTEN + eventuell absichern mit höherem Bezugsrecht weil in "5-10 Jahren" sowieso "jeder" E-Auto fährt , Klima hat, Poolheizung, Whirlpool, Swimspa, Sauna und jede Heizung dann eine Stromfressende LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Masse) sein wird 

Nureine Meinung von vielen aber eine die wir mehr und mehr sehen und vertreten können
───────────────

Mit höherem bezugsrecht hat man aber nicht automatisch eine höhere einspeiselimit🤔

zumindest gibt es ja bereits die ersten 0 einspeiselimit "angebote" (bezugsrecht hin oder her)
───────────────

Elwog §17a
(6) Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung bis 20 kW, die über einen bestehenden Anschluss als Entnehmer an das Netz angeschlossen werden, sind zu 100% des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung an das Verteilernetz anzuschließen, ohne dass hiefür ein zusätzliches Netzzutrittsentgelt anfällt. Diese Anlagen haben – unbeschadet der geltenden Marktregeln – ein Recht auf Einspeisung der eigenerzeugten Energie in das Netz im Ausmaß von bis zu 100% des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung
───────────────

Schöne theorie, die praxis sieht aber zum teil anders aus:
───────────────

Coool , 15Monate im Schreiben wird dann 24-30Monate real heissen 

Weitere Vorhersage: 
Energiewende 2030 gescheitert ! 

Hmm passat auch auf a Leibal
───────────────

Mit 30 monaten kannst ja schon froh sein wenns "so bald" die kapazitäten erweitern

Ich bin realistischer Optimist, aber du hast Recht man sollte hier dann eher noch mehr Luft nach oben einplanen🙏 




1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
22.2.2023  (#43)

zitat..
Fani schrieb:

───────────────

Ich habe gerne wenn man sich an Spielregeln hält, ja erwischt. Deswegen Klage ich auch meinen EVU (jetzt richtig).

Dann solltest in die Politik wechseln, da haltet sich jeder an die Spielregeln. 
Bist jetzt soweit ? David gegen Goliath ? Koenigseier ? 
Was zettelst den an ? Hau raus die Infos, bin neugierig 

.... Schlagzeile NÖ ......
Querulantem Linkgott wird das Netz abgedreht und seine PV wird auf seine Kosten abgebaut. 
Moege er marathonfaehige Hamster zur Zuechtung haben sodass seine 4-Beinchen-Stromproduktion weiterhin aufrechtbleibt
..........

Hahaaa ich stell mir grad deinen Keller vor mit den Minilaufraedern 😂

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
22.2.2023  (#44)
Ich stelle jetzt ein Kiste Bier in diesen Faden und jeder schaut mal nach mit welcher Strafe für den Netzbetreiber ein nicht fristgerechtet Netzausbau bewehrt ist, OK?
Wochenteilen. Prost. 🍻

1
  •  Fani
22.2.2023  (#45)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
Fani schrieb:

───────────────

Ich habe gerne wenn man sich an Spielregeln hält, ja erwischt. Deswegen Klage ich auch meinen EVU (jetzt richtig).
───────────────

Dann solltest in die Politik wechseln, da haltet sich jeder an die Spielregeln. 
Bist jetzt soweit ? David gegen Goliath ? Koenigseier ? 
Was zettelst den an ? Hau raus die Infos, bin neugierig 

.... Schlagzeile NÖ ......
Querulantem Linkgott wird das Netz abgedreht und seine PV wird auf seine Kosten abgebaut. 
Moege er marathonfaehige Hamster zur Zuechtung haben sodass seine 4-Beinchen-Stromproduktion weiterhin aufrechtbleibt
..........

Hahaaa ich stell mir grad deinen Keller vor mit den Minilaufraedern 😂

Nix besonderes, ist eh bekannt was gewisse EVU mit nicht gesetzeskonformen Tariferhöhungen und Umgang mit der Grundversorgung machen. 

Mit Hände falten, Gosch halten wird sich sicher nichts ändern. Prost


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
22.2.2023  (#46)
Na du tust dir leicht, hackelst ja bei so einem Verein 😂

Also sag mal was da ansteht, hast die Vorkagen eh sicher selbst geschrieben ? 
Welche Strafe gibts ? Fingerzeig ? Popoklatsch ? Bissal a Klimpergeld was sowieso die Allgemeinheit zu zahlen hat ? 
Iam tensioned like a Pfitzelpfeil - her mit den Infos.😀
(Bier kannst dir behalten 🤮🤮🤮


1
  •  Fani
22.2.2023  (#47)

zitat..
wiwi schrieb:

Ich stelle jetzt ein Kiste Bier in diesen Faden und jeder schaut mal nach mit welcher Strafe für den Netzbetreiber ein nicht fristgerechtet Netzausbau bewehrt ist, OK?
Wochenteilen. Prost. 🍻

Kannst ja mal im 2.Hauptstück des ELwog suchen, vielleicht wirst da fündig. OK?


1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
22.2.2023  (#48)
Die Frage was die Sanktion ist, stell ich mir da auch, vor allem weil ja sowieso atm die Umbauzeiten bei über 1,5 Jahren liegen, weil die Wartezeit auf so ein fertig Trafodings bei über 52 Wochen liegen.

Und zum Elwog noch, in der FAQ der Netz OÖ steht, das eine Erhöhung des Bezugs um mehr PV Einspeissen zu können NICHT zulässig ist:

  • Vereinzelt kommen Netzkunden nun auf den Netzbetreiber zu und verlangen nach einem Angebot zur Erhöhung der Bezugsleistung („Nachkauf“), um mit dieser erhöhten Bezugsleistung auch zu einer erhöhten Einspeiseleistung zu kommen.
  • Diese Vorgehensweise ist unzulässig und wird nicht durchgeführt. Eine Erhöhung der Einspeiseleistung kann nur mit der Kostenbeteiligung an einer Netzausbaumaßnahme erreicht werden.


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
22.2.2023  (#49)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

Na du tust dir leicht, hackelst ja bei so einem Verein 😂

Also sag mal was da ansteht, hast die Vorkagen eh sicher selbst geschrieben ? 

Welche Strafe gibts ? Fingerzeig ? Popoklatsch ? Bissal a Klimpergeld was sowieso die Allgemeinheit zu zahlen hat ? 

Iam tensioned like a Pfitzelpfeil - her mit den Infos.😀
(Bier kannst dir behalten 🤮🤮🤮)

Was trinkt man zur Esterhazytorte? Eierlikör von der Oma hätte ich noch. 🤪


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
22.2.2023  (#50)

zitat..
wiwi schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

Na du tust dir leicht, hackelst ja bei so einem Verein 😂

Also sag mal was da ansteht, hast die Vorkagen eh sicher selbst geschrieben ? 

Welche Strafe gibts ? Fingerzeig ? Popoklatsch ? Bissal a Klimpergeld was sowieso die Allgemeinheit zu zahlen hat ? 

Iam tensioned like a Pfitzelpfeil - her mit den Infos.😀
(Bier kannst dir behalten 🤮🤮🤮)
───────────────

Was trinkt man zur Esterhazytorte? Eierlikör von der Oma hätte ich noch. 🤪

Sabbaschmatz 👍 Jugendgetraenk 😍


1
  •  americium
  •   Silber-Award
23.2.2023  (#51)
Fani, was genau klagst du ein ?

Also wenn die Netzausbaumaßnahmen dann 2 Jahre dauern interessierts mich eh nimma, dann wart ich lieber weil ich die PV Preise in 2 Jahren nicht kenne.

Das wird ja alles ein Kasperltheater.

Ich finde jetzt mal raus was mein benachbarter Bauer da genau raufbaut hat und ob er fürn Netzausbau zahlen musste. Sollens den von 40 auf 4kW runterstufen...

1
  •  Fani
23.2.2023  (#52)

zitat..
americium schrieb:

Fani, was genau klagst du ein ?

Also wenn die Netzausbaumaßnahmen dann 2 Jahre dauern interessierts mich eh nimma, dann wart ich lieber weil ich die PV Preise in 2 Jahren nicht kenne.

Das wird ja alles ein Kasperltheater.

Ich finde jetzt mal raus was mein benachbarter Bauer da genau raufbaut hat und ob er fürn Netzausbau zahlen musste. Sollens den von 40 auf 4kW runterstufen...

Verbund Preiserhöhung März 2023 unzulässig 

Zu Mai 2022 gibt es jetzt ein Urteil (Feststellungsklage noch nicht rechtskräftig) https://kurier.at/wirtschaft/verbund-preiserhoehung-vom-mai-2022-war-unzulaessig/402339435

1
  •  ceisserer
23.2.2023  (#53)
Was mir nicht klar ist - wurde von NetzNÖ die Erweiterung quasi "nur" nicht in vollem Umfang genehmigt oder tatsächlich die Einspeiseleistung verglichen mit dem bereits bestehenden Vertrag reduziert?

Muss man sich hier vor irgendetwas "fürchten"?

Hintergrund: Habe aktuell einen 10kW Wechselrichter, und Elektriker hat kürzlich bei NetzNÖ noch um einen zweiten mit 5,5kW angesucht. Ist "das Schlimmste" was mir passieren kann, dass es bei den 10kW bleibt, weil ich das von NetzNÖ unterbreitete Angebot - für den Fall dass meine Einspeiseleistung gekürzt werden würde - nicht annehmen muss (dann bleibt es hald bei dem einen WR WR [Wechselrichter]) - oder kann es auch zu einer Kürzung kommen, gegen die ich nichts tun kann - einfach weil um den zweiten WR WR [Wechselrichter] angesucht wurde?

1
  •  americium
  •   Silber-Award
23.2.2023  (#54)
Ich bin NetzOÖ.

Ich hatte eine Einspeisegenehmigung für 9.8kVA wobei 3 davon auf meinen Batteriewechselrichter fallen (einphasig) der im Grunde ohnehin nicht einspeist ABER es theoretisch könnte weil ich brauch ihn ja nur so konfigurieren.

Das war damals die Begründung wieso ich ihn anfangs nicht in Betrieb nehmen durfte (Schieflast - ein ziemlicher Scherz die hab ich nämlich wenn ich den Backofen pyrolisiere auch). Habs aber durchgebracht.

Jetzt zählt plötzlich der WR WR [Wechselrichter] nicht mehr zur Rückspeiseleistung und hätte am Papier 'nur mehr' 6.8kVA. Im Endeffekt war mir das bis jetzt egal weil ich ja logischerweise mit dem Batterie Wechselrichter nicht einspeise.

Dennoch faktisch habe ich aktuell 9.8kVA zugesprochen danach nur mehr 6.8kVA.
Wenn mir wenigstens die 9.8 bleiben würden...

Ich habe auch keine Phasenzuweisung mehr im neuen Bescheid. Der Victron musste auf L1, das 800W Balkonkraftwerk ist ihnen ohnehin egal weil schwer nachzuvollziehen wo mans ansteckt (für Laien)..

Was mich stört ist zudem, dass die Rückspeiseleistung nicht temporär limitiert bleibt. Ich müsste jährlich einen neuen Antrag stellen und schauen ob nun schon mehr geht. Wieder 140 Euro falls es durchgeht.




1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
23.2.2023  (#55)

zitat..
ceisserer schrieb:

Was mir nicht klar ist - wurde von NetzNÖ die Erweiterung quasi "nur" nicht in vollem Umfang genehmigt oder tatsächlich die Einspeiseleistung verglichen mit dem bereits bestehenden Vertrag reduziert?

Muss man sich hier vor irgendetwas "fürchten"?

Hintergrund: Habe aktuell einen 10kW Wechselrichter, und Elektriker hat kürzlich bei NetzNÖ noch um einen zweiten mit 5,5kW angesucht. Ist "das Schlimmste" was mir passieren kann, dass es bei den 10kW bleibt, weil ich das von NetzNÖ unterbreitete Angebot - für den Fall dass meine Einspeiseleistung gekürzt werden würde - nicht annehmen muss (dann bleibt es hald bei dem einen WR WR [Wechselrichter]) - oder kann es auch zu einer Kürzung kommen, gegen die ich nichts tun kann - einfach weil um den zweiten WR WR [Wechselrichter] angesucht wurde?

Das heisst du hättest dann einen 10kW + 5,5kW Wechselrichter ?? also in Summe 15,5kW WECHSELRICHTERLEISTUNG ? 

Ich glaub zwar nicht an einen 5,5kW-Wechselrichter aber wir kennen auch nicht alles aber wenn deine Wechselrichterleistung ÜBER 15kW liegt dann bist du in NÖ autoamtisch im Leistungsgemessenen Tarif. Das weisst du dann eh ? 

1
  •  ceisserer
23.2.2023  (#56)

zitat..
──────
ceisserer schrieb:

Das heisst du hättest dann einen 10kW + 5,5kW Wechselrichter ?? also in Summe 15,5kW WECHSELRICHTERLEISTUNG ? 

Ich glaub zwar nicht an einen 5,5kW-Wechselrichter aber wir kennen auch nicht alles aber wenn deine Wechselrichterleistung ÜBER 15kW liegt dann bist du in NÖ autoamtisch im Leistungsgemessenen Tarif. Das weisst du dann eh ?

Aktuell ist ein Plenticore 10 verbaut, ein 5.5er wäre dazu gekommen.
Welche Auswirkungen hätte denn der leistungsgemessene Tarif, ich nehme an nichts Gutes.
Kann man dem Entgegenwirken indem man den 5.5er z.B. auf 4,9kW beschränkt?
Ist schon Unheil angerichtet, wenn die Anfrage draussen ist - solange ich das Netzzugangsangebot nicht annehme, bleibt alles wie gehabt, oder?


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
23.2.2023  (#57)

zitat..
ceisserer schrieb:

──────
──────
ceisserer schrieb:

Das heisst du hättest dann einen 10kW + 5,5kW Wechselrichter ?? also in Summe 15,5kW WECHSELRICHTERLEISTUNG ? 

Ich glaub zwar nicht an einen 5,5kW-Wechselrichter aber wir kennen auch nicht alles aber wenn deine Wechselrichterleistung ÜBER 15kW liegt dann bist du in NÖ autoamtisch im Leistungsgemessenen Tarif. Das weisst du dann eh ?
───────────────

Aktuell ist ein Plenticore 10 verbaut, ein 5.5er wäre dazu gekommen.
Welche Auswirkungen hätte denn der leistungsgemessene Tarif, ich nehme an nichts Gutes.

Kann man dem Entgegenwirken indem man den 5.5er z.B. auf 4,9kW beschränkt?

Ist schon Unheil angerichtet, wenn die Anfrage draussen ist - solange ich das Netzzugangsangebot nicht annehme, bleibt alles wie gehabt, oder?

Solange nichts gebaut ist, ist die Anfrage egal und du hast keine Nachteile 

Nein runterdrosseln zaehlt nicht, der 5,5kW KOENNTE ja 5,5kW 😉

Dein Nachteil:
Du koenntest mit dem leistungsgemmessenen Tarif bloed reinfallen mit deinem Nutzungsverhalten und ein paar 1000EUR nachzahlen muessen.

Red mit Deinem Elektriker, der soll Dir helfen bekommt dafuer ja auch Geld fuer Dein Projekt 


1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
24.2.2023  (#58)
Gerade auf Facebook gelesen, Post mal hier, weil der technische Hintergrund interessant ist, und auch die Aussage das Einspeissung = Bezug in dem Fall dann, auch bei über 20kw und damit nicht Elwog geregelt.

Text nicht von mir, sondern Facebook!

Thema: Einspeisebeschränkung NetzOÖ

Ausgangslage: 10kWp mit WR WR [Wechselrichter] 8,2kVA genehmigt und in Betrieb. Erhöhung auf 20,7kVA wurde von NetzOÖ abgelehnt.
Im Rahmen eines Streitschlichtungsverfahren über eControl wurde eine detailliertere Antwort von NetzOÖ eingeholt:

<<Die maximale Spannungsanhebung darf gem. der Vorgaben der TOR-Teil D (Hauptabschnitt D2: Richtlinie zur Beurteilung der Netzrückwirkungen) bzw. der TOR-Erzeuger (Typ A) in einem Niederspannungsnetz 3 Prozent nicht überschreiten.
Die Rückleistungsbeschränkung auf 8,2 kW ist aufgrund der Spannungsanhebung durch die an diesem Niederspannungsstrang bereits vorhandenen/betriebenen bzw. die bereits zugesagten PV-Anlagen erforderlich.
Spannungswerte aktuell auf 107 %. Alle geplanten Anlagen verursachen einen Spannungshub von 2,9 % = 109,9 %; Daher die Begrenzung aller geplanter Anlagen auf deren erworbenes Bezugsrecht = 108,5 %>>

Fragen an Euch:
* Wie ergibt sich die Obergrenze von 108,5% gemäß Antwort, wenn nur 3% nach Tor Teil-D erlaubt sind?
* Ab welcher Spannungserhöhung muss ohnehin vom Netzbetreiber ein Netzausbau auf eigene Kosten stattfinden?
* wer war schon an solch einem Punkt hat trotzdem (wie?) ein Erhöhung der Einspeiseleistung (ohne Kostenbeteiligung) erhalten?
* wer hat Erfahrungen mit Angeboten zum Netzausbau? Welche Preise je kVA sind hier zu erwarten?

Weiters verstehe ich die Antwort so dass bei einem Neuantrag die Einspeiseleistung in der Höhe der Anschlussleistung zuerkannt wird. Dies steht aber im Widerspruch zu den FAQs von NetzOÖ:

„Einspeisekapazitäten im Netz werden so lange vergeben, bis eine Einspeisung nicht mehr möglich ist. Deshalb kann Ihr Nachbar auch nicht auf "seine" nicht genutzte Netzkapazität verzichten und Ihre Rücklieferbeschränkung erhöhen / aufheben.“ (Quelle: [https://www.netzooe.at/Photovoltaik/Fragen-und-Antworten/fragenRLB](https://www.netzooe.at/Photovoltaik/Fragen-und-Antworten/fragenRLB))
--> wie seht ihr das?

1
  •  ceisserer
27.2.2023  (#59)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

Solange nichts gebaut ist, ist die Anfrage egal und du hast keine Nachteile 

Genauso wars - Netzzugangsangebot kam heute rein, mit dem Hinweis dass mit 15,5kW auf gemessene Leistung umgestellt wird. Das werde ich aber sein lassen.
Auch wenn der 10er WR WR [Wechselrichter] mit 15,2kWp ordentlich unterdimensioniert ist, gehen mir deswegen doch nur 5-7.5% Einspeisung flöten. Denke hier überwiegen die Risiken (spätere Netzkosten) den Nutzen ;)

1
  •  ceisserer
28.2.2023  (#60)
Hätte mich mit der Thematik noch etwas genauer beschäftigt und für meinen Fall durchgerechnet.

Beispiel Einfamilienhaus, 3000kwH Bezug/Jahr, 4kW 15min Spitzen:

a.) nicht gemessen:
36€ Grundgebühr
5,37ct/kWh * 3000 = 161€
Gesamt: 197€

b.) leistungsgemessen
35,4kW * 4 = 141,6€
4,19ct/kWh*3000 = 125,7€
Gesamt: 267,3€

... in meinem Fall hätte ich durch Wechsel auf den leistungsgemessenen Netztarif Mehrkosten von 70€, unter der Annahme,  dass die 4kW 15min Spitzenlast auch so eintreten.

d.h. der zusätzliche Plenticore-5.5. wäre sich quasi nie armortisieren, besser ich belasse es beim 10er und baue mir eine kleine Schaltung über welche ich ein paar Module bei überlast in den Warmwasserspeicher laden lassen kann...

1
  •  americium
  •   Silber-Award
3.3.2023  (#61)
Update:
Schlichtungsantrag an E-Control gestellt. Mal sehen, was rauskommt. Aber so bekommt man wohl die sinnvollste und fairste Beurteilung.

Wenn es nach dem fiktiven Beispiel der Netz OÖ geht, wo man für 625 € ein kVA nachkaufen kann wären das bei mir 6250 € - wo wir bei eindeutiger unrentabler Situation wären.