Hallo Leute!

Wir werden die nächsten Tag unsere PV Module montieren und wollen euch dazu Fragen wie ihr die Module zusammen & anschließen würdet? Hier die Konfiguration:

Victron 3x 5000er Multiplus2
1x MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 150/70
2x MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 250/85
Speicher kommt ca. mit 20kwh
Weitere PV in den nächsten Jahren, am Nebengebaude mit auch ca. 12kwp AC-seitig geplant.

an den drei MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s sollen 33 Module á 375Wp mit Südausrichtung gehängt werden.
Flachdach mit Südausrichtung anstelle der O/W weil vor allem Herbst/Winder die Ost/Südostseite durch Berge & Bäume sowie das Nachbarsgebüde eher stark verschattet ist. Ausserdem gibts noch einen Kamin. Angedacht hab ich zwischen den Modulfeldern und am Rand etwa 1 Meter Freiraum wegen Attikahöhe und damit man im Winter auch mal den Schnee wegräumen kann (über die Nord-Ostseite).

Es werden 3x3, 4x3 & 4x3 Module an die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s gehängt.
Hier mal die Skizze vom Dach mit Modulen und wie ichs mir gedacht hätte:

2022/20220529368426.jpg

Hier die Verschattung am 30.12 09:45 (Ansicht von SüdWest):

2022/2022052976193.jpg

Hier die Verschattung am 30.12 10:30 (Ansicht von NordOst):

2022/2022052953079.jpg

Aktuelles Bild:

2022/20220529106997.jpg

Danke schonmal 👍

PS: Habe die Überschrift bewusst so gestaltet da sicher noch weitere Fragen kommen :)

  •  Muecke
  •   Bronze-Award
30.5.2022  (#21)
Na dann werde ich die nächsten Tage mal den Balast vertragen & die Module montieren.
Danke erstmal soweit.
💪

1
  •  Muecke
  •   Bronze-Award
18.6.2022  (#22)
Kurzes Update:
Nach mehreren Stunden am Bagger für Wasser, Strom & Co nun endlich ein kleiner Fortschritt - DIY-Mühlen mahlen langsam 💪🏼
Balast vertragen, Module montiert und aktuell am verkabeln. Heiss war's.

2022/20220618957681.jpg

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.6.2022  (#23)
tolle Sache 👍
Würd auch gern was weiterkriegen, aber bin im Moment auf Wartestellung bis endlich neues Material kommt.
Wie ists bei dir? Alles verfügar?

1
  •  Muecke
  •   Bronze-Award
20.6.2022  (#24)
Liegt schon alles da. Außer Netzumschalter und Speicher, der ist aber auch später bestellt worden.

hab ein altes Foto erwischt, so schaut's aus mit der fünften Reihe:


2022/20220620670407.jpg

1
  •  Muecke
  •   Bronze-Award
27.10.2022  (#25)
Hallo!
Jetzt hätte ich wieder einmal eine Frage:
Ich hab 4x Pytes 48V 100AH Batterien mit Ladestrom max. 50A sollte da dann bei der Batterie nicht auch wesentlich weniger Strom als am Bild sein?

2022/20221027337282.jpg

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
27.10.2022  (#26)
4x50 ist doch 200A... ist doch alles grün.

Ladestrom kannst aber bei aktivem DC-Feed-in nicht begrenzen.
Also das Ladestromlimit im DVCC gilt dann für die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] nicht.

Bei aktivem DC-Feed-in kann nur die Ladespannung limitiert werden

1
  •  Muecke
  •   Bronze-Award
27.10.2022  (#27)
Okay, Danke schonmal.
Habs vermutet aber kenn mich leider nicht wirklich aus.
Da bin ich dann ja beruhigt und schalte die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s wieder ein. 😀

Wie hoch sollt ich die Ladespannung dann einstellen?
Parameter "Max. charge voltage" im DDCV - richtig?

lt. Datenblatt Batterie 47,5C~57,6V

1
  •  Fani
27.10.2022  (#28)

zitat..
Muecke schrieb:

Okay, Danke schonmal.
Habs vermutet aber kenn mich leider nicht wirklich aus.
Da bin ich dann ja beruhigt und schalte die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s wieder ein. 😀

Wie hoch sollt ich die Ladespannung dann einstellen?
Parameter "Max. charge voltage" im DDCV - richtig?

lt. Datenblatt Batterie 47,5C~57,6V

Eigentlich wird der Wert durch das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] gesetzt. Was ist dort konfiguriert?

55,2V ist mal ein guter Start