  •  Vectra
  •   Gold-Award
23.3. - 1.5.2018
227 Antworten | 25 Autoren 227
36
263
Ich habe jetzt eine Studie gesehen, die besagt, dass vor allem der Markt für Luft/Luft bzw. Luft/Wasser Wärmepumpen in der EU ansteigen wird.

Sole/Wasser Wärmepumpen bei denen z.B. eine Tiefenbohrung notwendig ist, werden weiter zurückgehen.

Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber vor allem was Luft Wärmepumpen anbelangt habe ich in Österreich nicht nur Gutes gehört. Oft sollen diese in Heizsysteme eingebaut werden, die dafür nicht geeignet sind. 

Hier im Forum scheinen ja auch andere Systeme wie  Spiralkollektor oder Tiefenbohrung üblich zu sein.
Was sagt ihr zu dem Ganzen??

  •  uzi10
28.3.2018  (#101)
Leider gibts für erste jahr noch keinen smart tarif, weil wiener netze es noch nicht bieten kann. Aber am Anfang wissen wir eh noch nicht unser Stromnutzungsprofil... aber dass kann man ja dann steuern emoji

1
  •  energiepate
28.3.2018  (#102)
So und nun noch eine Info um die Luftwärmepumpen Mal wieder vom "Scheiterhaufen" zu holen:

Daikin hat eine Luft-Luft WP WP [Wärmepumpe] mit R-32 als Kältemittel:

COP bei -7°C = 4,1
COP bei -15°C =3,18
SCOP = 5,9
(zertifizierte Werte)

@uzi10, du kannst mit IME-Verordung 2017 den Smart Meter innerhalb von 6 Monaten anfordern.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#103)

zitat..
Vectra schrieb: Eine kleine Solaranlage kostet schätzungsweise ca. mal 2000 EUR....

€ 2.000,- kostet schon die bauliche errichtung des quadratmeters auf dem der puffer steht...

zitat..
Vectra schrieb: Ich rede hier generell von Solarthermie - nicht ob diese mit irgendeiner Wärmepumpe kombiniert wird oder nicht...

klar. darum heißt dein faden ja auch ll oder lw-wp. dachte das wp steht für wärmepumpe nicht für wasserpuffer... emoji

zitat..
Vectra schrieb: Die Förderung ist ausschlagegebend...

also alles zusammenstöpseln was gefördert wird? echt? emoji

solarthermie und photovolatik sind sekundärsysteme. es kommt auf das primärsystem an.
wp und solarthermie passen da nicht zusammen.

seltsam, ist aber so...



1
  •  energiepate
28.3.2018  (#104)
@Vectra:
eine Liste von "normalen" Wärmepumpen findest du hier:
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ew_waermepumpen_foerderuebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Von Luft Luft WP WP [Wärmepumpe] hier:
http://www.eurovent-certification.com/de/Zertifizierte_Produkte/Search_Engine.php?rub=04&srub=04&ssrub=&lg=de

...Komfort-Klimageräte (AC)...
...AC1.....Split...Reverse Cycle

"wp und solarthermie passen da nicht zusammen."
....na da schaum ma amal.....vor allem dann, wenn die ersten Sondenfelder einfrieren...(bzw. dann, wenn man sich überlegt diese wieder aufzutauen emoji )

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#105)
servus Rudi!

zitat..
Meinereiner schrieb: haben sich die V-Männer hier nicht etwas verlabelt?
10kW in der kalten Klimazone bis 4kW in der warmen...

ui, das kompetenzzentrum ... emoji

ich habe für ein doppelhaus in D mit knapp 6kw heizlast ein nettes haustechnikkonzept gebastelt. ist ein reines vermietobjekt.
RGK, nur EINE wp, 2 getrennte ww-speicher.

das haben die V-männer auf meine ausschreibung geantwortet... emoji



2018/20180328208306.jpg

was solll man da noch sagen außer 'kesselhersteller bleib bei deinem leisten' ... emoji emoji emoji


1
  •  uzi10
28.3.2018  (#106)

zitat..
energiepate schrieb: @uzi10, du kannst mit IME-Verordung 2017 den Smart Meter innerhalb von 6 Monaten anfordern.


ok wusste ich nicht... wo muss ich mich da melden?

zitat..
dyarne schrieb: also alles zusammenstöpseln was gefördert wird? echt?


wenn das das ziel ist... förderungen abstauben najaemoji. ob man das geld spart,.. in NÖ sicher nicht...


zitat..
energiepate schrieb: "wp und solarthermie passen da nicht zusammen."
....na da schaum ma amal.....vor allem dann, wenn die ersten Sondenfelder einfrieren...(bzw. dann, wenn man sich überlegt diese wieder aufzutauen )


um eine unterdimensionierte Tiefenbohrung aufzutauen sicher ok.... aber dann pump ich die Überschüssige Energie ja in die Erde und nicht in einen Speicher.. Kühlen kann man dann halt nicht..


zitat..
dyarne schrieb: was solll man da noch sagen außer 'kesselhersteller bleib bei deinem leisten' ...


jap... die sind einfach so.. WOLF ist a net anders... die kennen und können nix ausser ihre Kesselnemoji




1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#107)

zitat..
dyarne schrieb:

___________________
Im Beitrag zitiert von Vectra: Eine kleine Solaranlage kostet schätzungsweise ca. mal 2000 EUR....
€ 2.000,- kostet schon die bauliche errichtung des quadratmeters auf dem der puffer steht...

___________________
Im Beitrag zitiert von Vectra: Ich rede hier generell von Solarthermie - nicht ob diese mit irgendeiner Wärmepumpe kombiniert wird oder nicht...
klar. darum heißt dein faden ja auch ll oder lw-wp. dachte das wp steht für wärmepumpe nicht für wasserpuffer...

___________________
Im Beitrag zitiert von Vectra: Die Förderung ist ausschlagegebend...
also alles zusammenstöpseln was gefördert wird? echt?

solarthermie und photovolatik sind sekundärsysteme. es kommt auf das primärsystem an.
wp und solarthermie passen da nicht zusammen.

seltsam, ist aber so...


Generell mag das so alles stimmen.

Es gibt aber Projekte, bei denen wird sogar eine Wärmepumpe mit beispielsweise einem Kessel kombiniert. Das nennt man dann bivalentes System.

Sicher sind Photovoltaik und Solarthermie ergänzende Systeme.

Es gab auch Projekte bei denen Wärmepumpen mit Solarthermie kombiniert wurden bzw. wo man das gemacht.

Und ja, wir wollten eigentlich über Wärmepumpen reden. Weiß jetzt nicht wie wir auf die Solarthermie kamen.



1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
28.3.2018  (#108)

zitat..
brink schrieb: mittlerweile glaube ich, dass du kein normaler user bist, sondern ein troll


ich lese hier ja schon länger mit und genau diesen gedanken hatte ich auch ziemlich schnell vom geschätzten user Vectra emoji  vl. kann energiesparhaus ja mal die IP checken...

jedenfalls bewundere ich euch wieder einmal für euren aufklärungseinsatz und eure geduld. ich hätte da schon längst tourette bekommen emoji    aber der prof. wirkt eh auch schon leicht aggressiv emoji

so, und jetzt weitermachen Vectra damit ich morgen im büro wieder was zu lachen habe wenn ich deine beiträge lese emoji

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#109)

zitat..
energiepate schrieb: Also ich finde Vectra seine Fragen und Gedankengänge sehr sachlich....und finde es nicht o.K. wie hier miteinander umgesprungen wird.

Zu den einzelnen Themen (hier gibt es viel Halbwissen und Halbwahrheiten )

Zu den Luft-Luft-Wärmepumpen:
Ich kenne mittlerweile viele die in Betrieb sind:

Vorteile:
Effizienz im Verhältnis zu Investitionskosten unschlagbar. R32 als Kältemittel wird die Effizienz weiter steigern, in Richtung Erdreichwärmepumpen verschieben oder sogar besser werden.

Nachteile:
Definitiv nicht die Behaglichkeit wie Flächenheizungen oder Radiatoren.
Problematisch beim Geräusch (eben gleich oder schlimmer wie Luft-Wärmepumpen)

EU-weit schaut dies anders aus, insbesondere im Mittelmeerraum, kann man Klimaanlagen (=Luft-Luft Wärmepumpen) auch als Hauptheizsystem verwenden. Interessanterweise auch in skandinavischen Ländern sind sie recht weit verbreitet. Komfortansprüche sind vielleicht auch nicht so hoch wie bei uns.

Bei uns: Interessante Alternative E-Direktheizungen zu ersetzen

So nun zur Solarenergienutzung:
Hast du ein stinknormales Neubau-EFH mit stinknormalen Grabenkollektor, lohnt sich weder Solarthermie noch PV und chemischer Speicher schon gar nicht (steinigt mich.....wenn ihr danach anfangt zu denken passt das eh....)....auch in Zukunft nicht....

Solarthermie: 6m2 für 4 Personen ca. 1.000 €/m2 Systemkosten = 6.000 Euro. Einsparung 60 Euro, Amortisierungszeit 100 Jahre wobei nach 20 Jahren die Solarthermie undicht sein kann

Und bei der PV....wenn du zu Mittag im Sommer viel Strom benötigst, hast du eh ganz ein anderes Problem.......

Die Sonne scheint halt genau dann, wenn du keinen Strom benötigst.....

Wer halt was für den Umweltschutz tun möchte (es muss sich ja nicht immer für einen persönlich "rechnen"), bin ich durchaus der Meinung, dass man Solarthermie wieder mal ins Speil bringen sollte. 60% Wirkungsgrad gegenüber 15% Wirkungsgrad (PV) sprechen sehr, sehr für die Solarthermie. "Energieautarke" Sonnenhäuser haben auch einen hohen Solarthermieanteil in Kombination mit Betonkernaktivierung (VL ~ 23°).

...5 Cent Einspeisgebühren werden nicht bleiben...bei den Netzkosten wird es schon bald eine Reform geben (höhere Netzkosten, geringere Energiekosten)...damit wird sich PV noch weniger lohnen.

Hast du ein Bürogebäude, wo Serveranlagen und Klimaanlagen laufen, Mitarbeiter ihre Autos aufladen, sieht die Sache wieder (ganz) anders aus.


Soweit stimme ich dem zu. Doch die Systemkosten für Solarthermie, die sind mir deutlich niedriger in Erinnerung. Da wurde mir schon grob 500 EUR/m2 gennant vor einigen Jahren. Ob da die Förderung schon berücksichtigt ist weiß ich jetzt nicht. Die Fördervoraussetzungen sind ja sowieso verschieden.

Ja, bei großen Firmen wird man auch hohe Preise sagen. Diese 1000 EUR/m2 sind halt kräftig gesalzen.

Wenn jemand will, wird einem das Zeug nachgeschmissen. Wenn man einen Teil in Eigenleistung installieren kann (kommt auf die persönlichen Voraussetzungen drauf an) wird es sich lohnen. Das muss man halt selber schauen was sich für einen lohnt.


1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#110)
"EU-weit schaut dies anders aus, insbesondere im Mittelmeerraum, kann man Klimaanlagen (=Luft-Luft Wärmepumpen) auch als Hauptheizsystem verwenden. Interessanterweise auch in skandinavischen Ländern sind sie recht weit verbreitet. Komfortansprüche sind vielleicht auch nicht so hoch wie bei uns.

Bei uns: Interessante Alternative E-Direktheizungen zu ersetzen"

Das ist korrekt.

Komfortansprüche sind in den skandinavischen Ländern hoch.

Allen ist klar, dass eine Luft/ Luft Wärmepumpe keine Top-Alternative ist. Doch ist es oft die einzig wirtschaftliche Lösung eine E-Direktheizung zu ersetzen.

Daher wird das auch bei Projekten vorgeschlagen.

1
  •  energiepate
28.3.2018  (#111)
Luft-Luft - Wärmepumpe ist sehr wohl eine Top-Alternative. Kommt nur drauf an wo. In Werkstätten, Lagerhallen, die zuvor mit einem Starkstrom-E-Heizlüfter beheizt wurden z.B.

Auch in den USA sind die Komfortansprüche "hoch", die heizen seit jeher mit Luft-Heizungssystemen.

Und bei uns würde in den 80er Jahren Hypokaustensysteme als DIE!! Innovation verkauft.

Alles ist "relativ" wie man sieht emoji

Bei uns wurden auch E-Nachtspeicheröfen eingebaut. Deren Gebläse ist sicherlich lauter wie das eines modernen Konsolengerätes bei einer Luft-Luft-Wärmepumpe.

Außerdem wacht man um 4 Uhr in der Früh nicht schweißgebadet auf (ich hoffe ihr versteht was ich meine)

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#112)

zitat..
dyarne schrieb:

___________________
Im Beitrag zitiert von Vectra: Was möglich wäre ist, dass man eine thermische SA mit einer Sole/ Wasser Wärmepumpe kombiniert...
loriot würde jetzt sagen.


___________________
Im Beitrag zitiert von Vectra: Wie gesagt, thermische SA - dimensionieren für Warmwasser im Sommer...
blöd nur das die sonne volatil ist und der ww-bedarf auch mitunter schwankt...

___________________
Im Beitrag zitiert von Vectra: Naja, eine Solaranlage muss nicht in Stagnation gehen. Sie muss halt entsprechend dimensioniert und auf den Verbrauch abgestimmt sein...
dimensionierst du die sonnenstunden gleich mit? das duschprofil ist dann verpflichtend und wird von den bauherren unterschrieben?

___________________
Im Beitrag zitiert von Vectra: Photovoltaik in Österreich - muss ich mir anschauen. Was ich mir mal habe sagen lassen soll das mit den Stromspeichersystemen aktuell werden...
wo warst du die letzten 20 jahre nochmal und wie war das wetter dort?

kurzes update für dich ...
es gibt da jetzt was neues in europa. nennt sich smart-grid. da kann man auch die pv des nachbarn nutzen. die stromerzeugung schwankt enorm nach wind&sonne in europa, das drückt sich im stundenvariablen preis aus und die wp managt das per schlauem lastverschieben. 'batterie' ist dabei das haus selber und die 15m³ estrich, sprich 15.000l.

nix e-batterie oder wassertopf.
toll, oder?

mit dem smart-grid auf der wasserseite sind wir die letzten jahre dagegen weniger gut weiter gekommen. funktioniert erst abwasserseitig...


Sehr oft werden Solaranlagen so dimensioniert, dass sie im Sommer die meiste Zeit in Stagnation gehen. Also mit kräftig überdimensionierten Kollektorflächen. In Deutschland hat man das meines Wissens oft gemacht. Solche Anlagen sind dann in der Regel nicht sehr wirtschaftlich, weil man einen bestimmten Teil der Jahreserträge nicht nutzen kann.

Um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren, muss also die Solaranlage "richtig" dimensioniert sein und dann wird man eben eine Förderung brauchen.

Es gibt ja Auslegungsprogramme, mit denen man abschätzen kann, welche Kollektorfläche (bei bestimmten Kollektoren/ Verschaltungen) ungefähr benötigt wird um im Sommer den (persönlichen) Warmwasserbedarf abdecken zu können.

Natürlich kann das so sein, dass dann irgendwann im Sommer mal beispielsweise dann den Kessel zuschalten muss wenn es eine Woche regnet. Das ist überall so.

Aber das ist halt im Sommer eher die Ausnahme.

Im Winter kann niemand den Bedarf an Warmwasser oder gar Wärme allein mit einer Solaranlage decken.

Für eine optimale Dimensionierung gibt es für jeden Breitengrad auch den optimalen Anstellwinkel.

Was ist daran nicht ok?

1
  •  uzi10
28.3.2018  (#113)
Ja iwann pock i den typen a nimma...bin scho drauf wie da professor. In da schule gabs für solche an saubauch emoji

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#114)

zitat..
energiepate schrieb: Luft-Luft - Wärmepumpe ist sehr wohl eine Top-Alternative. Kommt nur drauf an wo. In Werkstätten, Lagerhallen, die zuvor mit einem Starkstrom-E-Heizlüfter beheizt wurden z.B.

Auch in den USA sind die Komfortansprüche "hoch", die heizen seit jeher mit Luft-Heizungssystemen.

Und bei uns würde in den 80er Jahren Hypokaustensysteme als DIE!! Innovation verkauft.

Alles ist "relativ" wie man sieht

Bei uns wurden auch E-Nachtspeicheröfen eingebaut. Deren Gebläse ist sicherlich lauter wie das eines modernen Konsolengerätes bei einer Luft-Luft-Wärmepumpe.

Außerdem wacht man um 4 Uhr in der Früh nicht schweißgebadet auf (ich hoffe ihr versteht was ich meine)


In Skandinavien macht man halt auch in kleineren Bürogebäuden und sogar Wohnhäusern Luft/ Luft Wärmepumpen. Das wird vorgeschlagen. Das ist so gesehen ein Fakt.

Ob es optimal ist, ist eine andere Frage.

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#115)

zitat..
uzi10 schrieb: Ja iwann pock i den typen a nimma...bin scho drauf wie da professor. In da schule gabs für solche an saubauch


Wer ist denn hier Professor? emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#116)

zitat..
uzi10 schrieb: saubauch...

und was ist ein saubauch? emoji

in welchen ländern wird der vorwiegend eingesetzt?
wie hoch sind die förderungen?
wie groß müßte wohl da der puffer sein damit der saubauch nicht stagniert?
geht der auch monovalent?
oder nur monoenergetisch mit heizstab?
ist das dann noch ein gegrillter saubauch oder schon kebab?
fragen über fragen...

kann man wohl auch alles berechnen.
hab ich gehört...

werd mal bei den V-männern anfragen ob die auch saubäuche in ihre kessel schieben.
sofern sie nicht über 3x100mm lang sind - sonst wirds bei der kesseltüre knapp...


1
  •  Vardi17
28.3.2018  (#117)

zitat..
dyarne schrieb: in welchen ländern wird der vorwiegend eingesetzt?


Ich würd auf NÖ tippen emoji

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#118)
Das was noch anzusprechen war, ist ja die Heizlastberechnung.

Es ist halt nun mal so, dass die maximale Heizlast zur kältesten Zeit im Jahr auftritt. Das ist oft im Jänner oder auch Anfang Feber.

Im Oktober oder Anfang November beispielsweise wird die Heizlast immer niedriger sein als im Jänner. Das ist halt mal so.

Dann kann man natürlich die Frage stellen wie und mit welchen dimensionierenden Außentemperaturen die Heizlastberechnung erfolgen soll. Da gibt es ja Normen, Programme und Tabellen.

Es soll halt dann auch noch im Feber warm werden emoji

Was Luftwechselraten anbelangt so ist für Wohnbauten 0,4 bzw. 0,5 1/h doch recht üblich. Oft wird die Eingabe für die Räume ja dann in l/s oder m3/h gemacht. Also diese Luftwechselraten würde ich für die Heizlastberechnung nicht für zu hoch ansehen.

Wenn es für ein Gebäude nicht irgendwelche Vorschriften über Mindest-Luftwechselraten gibt die eingehalten werden müssen, kann jemand wahrscheinlich auch mit seinem Auftraggeber niedrigere Werte vereinbaren, wenn er sich leichter tut auf eine gewünschte Heizlast zu kommen.



1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
28.3.2018  (#119)

zitat..
dyarne schrieb:

___________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: saubauch...
und was ist ein saubauch?

in welchen ländern wird der vorwiegend eingesetzt?
wie hoch sind die förderungen?
wie groß müßte wohl da der puffer sein damit der saubauch nicht stagniert?
geht der auch monovalent?
oder nur monoenergetisch mit heizstab?
ist das dann noch ein gegrillter saubauch oder schon kebab?
fragen über fragen...

kann man wohl auch alles berechnen.
hab ich gehört...

werd mal bei den V-männern anfragen ob die auch saubäuche in ihre kessel schieben.
sofern sie nicht über 3x100mm lang sind - sonst wirds bei der kesseltüre knapp...


Interessante Zwischenfrage.

Was machst eigentlich, wenn mehrere Nachbarn einen Ringgrabekollektor wollen.
Dieser Ringgrabenkollektor wird ja an der Grundstücksgrenze gebaut.

Müssen die dann irgendwelche Mindestabstände zueinander einhalten?

1
  •  uzi10
28.3.2018  (#120)

zitat..
dyarne schrieb: und was ist ein saubauch?


Bäucheln :D... 4 Leute halten einen an den Händen und Füssen und einer zieht dem das Leiberl hoch und klatscht erm die ganze Zeit am Bauch, bis er rot is.... emoji
auf einmal .... is a rua mit Klugscheissn emoji

Wenn der nur alle andren Threads zu RGK RGK [Ringgrabenkollektor], LWP, Heizungen, Solar, PV lesen würde

1
  •  uzi10
28.3.2018  (#121)

zitat..
Vectra schrieb: Wenn es für ein Gebäude nicht irgendwelche Vorschriften über Mindest-Luftwechselraten gibt die eingehalten werden müssen, kann jemand wahrscheinlich auch mit seinem Auftraggeber niedrigere Werte vereinbaren, wenn er sich leichter tut auf eine gewünschte Heizlast zu kommen.


also bei mir wurde das Haus so weit optimiert, dass es zur Pumpe passt(war es eig von Grund auf schon) und nicht die Berechnung so hingetrickst, dass man dann mit einer falsch berechneten Heizung dasteht

1