Lüfter in KWL nach >10 Jahren tauschen? teilen

14.7. -17.7.2026    8 Antworten    6 Autoren 8 2026-07-17T22:18:51+02:00
     
Zusammenfassung
  •  Home14839
14.07.2026
8
Liebe Leute,
wir haben eine Paul Novus 300 mit Wärmerückgewinnung und allem was es damals so gab. Nur ist damals jetzt halt auch schon wieder knapp über 10 Jahre her und mein feinfühliges Gehör sagt mir, dass die Lüftung deutlicher zu hören ist als früher.
Den Wärmetauscher hab ich erst mal gereinigt, das hat den Stromverbrauch wieder messbar gesenkt, aber das drehzahlabhängige Geräusch ist weiterhin sehr deutlich hörbar.
Gibt es eine große Größenordnung, nach wie viele Betriebsstunden man die beiden Lüfter in so einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] tauschen muss? Nachdem die originalen Ersatzteile nicht ganz günstig sind, möchte ich nicht auf Verdacht tauschen. :)
Eine Aufnahme als Video und Audio hätte ich gemacht, aber die kann ich hier irgendwie nicht reinstellen...

Vielen Dank vorab!

  •  Benji
  •   Gold-Award
14.7.2026  (#1)
Lüfter auch gereinigt? In den Schaufelrädern sammelt sich Staub an, kann zu Unwucht und damit zu Geräuschen führen.

Ansonsten fiele mir außer die Lager kein Verschleißteil in so einem Lüfter ein => ggf. nur die Lager tauschen.

1
  •  pred
  •   Bronze-Award
14.7.2026  (#2)
Ich hab nach ~10 Jahren die Lager der Lüfter meiner Helios getauscht. Speziell das Lager im Abluftventilator hat man schon recht deutlich gehört. Lager haben wenige € gekostet und laufen nun schon wieder ~3 Jahre ohne Probleme.

Würd empfehlen mal genau nach dem Modell recherchieren ob es auch möglich ist nur die Lager zu tauschen.
Bei den Preisen die teilweise für die Lüftermotoren ausgerufen werden könnt man schon eher dann an ein neues Gerät (evtl. mit Kühl / Entfeuchtungsmöglichkeit falls notwendig) nach denken.

1
  •  Home14839
15.7.2026  (#3)
Vielen Dank für euren Input! Die Lüfter selbst habe ich noch nicht ausgebaut, werde ich aber jetzt noch machen, wenn das empfehlenswert ist.
Neue Lüfter würden ca. 370,- Euro je Stück kosten - also mit Versand jenseits der 750 Euro für das Set.
Gibt es inzwischen eigentlich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Lösungen, die auch kühlen können? Meine Anlage hat zwar wie geschrieben Wärmerückgewinnung, Bypass und Vorheizregister, aber ein heißer Sommer ist für die Lüftung zu viel, da bekomme ich das Haus nicht gekühlt.
Da wir parallel dazu über die Installation einer Klimaanlage nachdenken, die ja auch ihre 5k kostet, wäre ein gemeinsamer Tausch auch nicht uninteressant. Ich hatte das immer nur ausgeschlossen, da ja das Kondenswasser-Thema eine Kühlung via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausschließt, oder?

1


  •  Casemodder
  •   Gold-Award
15.7.2026  (#4)
Siehe auch diesen Thread bezüglich Lüftergeräusch: 

https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-luefter-defekt-und-verschimmelt-dw/69324_4

Die Lüfter welche zB D&W einsetzt (Papst) sind sehr wartungsfreundlich. Jeder etwas geschicktere Heimhandwerker sollte also die Lager selber tauschen können. 

1
  •  Home14839
16.7.2026  (#5)
Ich hab jetzt mal ein Audofile hochgeladen, vielleicht hört man da was raus.
https://we.tl/t-t15teVxnbYy1FpEB

Die Lüfter wollte ich gestern ausbauen, aber da hätte ich lt. Anleitung für den späteren Einbau dann eine Dichtmasse benötigt, die ich nicht zuhause hatte.
Die Lüfter sind EBM Papst G3G140-AW05-37 - dürfte es neu nicht mehr geben.


1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
16.7.2026  (#6)
Genau das selber Geräusch macht mein Lüfter auch. Es dürfte auch fast der gleiche Lüfter verbaut sein wie in der D&W stratos (G3G140- ....), also recht einfach zu reparieren! 


1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
17.7.2026  (#7)

zitat..
Home14839 schrieb:

da ja das Kondenswasser-Thema eine Kühlung via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausschließt, oder?

Bei Kühlung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist diese der kälteste Ort im Leitungssystem. Dort fällt das Kondenswasser aus, kein Problem in den Rohren. 

Meine 20 Jahre alte Nilan, mit unauffälligen Originallüftermotoren bislang, kann aktiv mit Wärmepumpe kühlen. Ganz angenehm derzeit nach dem Sommergewitterregen, bei extrem schwüler Luftfeuchte von 16g/m³, die aber vor der Türe bleiben. 😎

1
  •  christoph1703
17.7.2026  (#8)

zitat..
Magnum2 schrieb: Bei Kühlung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist diese der kälteste Ort im Leitungssystem. Dort fällt das Kondenswasser aus, kein Problem in den Rohren.

Aber ein Problem an der Außenseite der Rohre. Die kühlen potenziell unter den Taupunkt der Raumluft ab und schwitzen dann mehr oder weniger.


1