« Heizung, Lüftung, Klima

KWL: WT auf ET tauschen? teilen

24.11.2026     3 Antworten    3 Autoren 3 2026-11-24T21:46:19+01:00
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
24.11.2026
3
Servus zusammen,

leider haben wir bei unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von KL Lufttechnik damals einen Standard WT genommen und keinen Enthalpie. 
Jetzt haben wir immer um die 35-40% Luftfeuchte. Ich schalte die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] über Nacht jetzt ab, aber dann habe ich untertags 800-1000ppm Co2 im Wohnraum.

Also kurz, ich möchte auf ET umsteigen. Ist ein Tausch selbst möglich? Der WT soll um die 1k kosten, der Umbau nochmal die Hälfte von der Summe.

Danke

  •  Lu1994
  •   Silber-Award
24.11.2026 12:21  (#1)
was ich weiß ist der Tausch keine rocket science, dass der ET teuer ist sieht man online, gibts kein Video zu deiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wo gezeigt wird was gemacht werden muss?

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
24.11.2026 18:58  (#2)
KL Lufttechnik ist nicht sehr verbreitet bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ist ja quasi die Eigenmarke von Holter

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
24.11.2026 21:46  (#3)
Wir haben mit normalem WT noch immer über 50% Luftfeuchte. 
Wahrscheinlich fährt ihr generell eine zu hohe, bzw nicht angepasste Luftwechselrate, z.B. wenn niemand zu Hause ist.
Reduzieren kann man auch durch Einbau von Elektroklappen, wodurch man z.B. in der Nacht nur die Schlafräume belüftet. 20 bis 30m³/h je Person sollten reichen.

1



Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Heliotherm web control 321 Welcher Raumtemperaturfühler?