KWL: WT auf ET tauschen?
24.11.2026
3 Antworten
3 Autoren
|
|
||
|
was ich weiß ist der Tausch keine rocket science, dass der ET teuer ist sieht man online, gibts kein Video zu deiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wo gezeigt wird was gemacht werden muss? |
||
|
||
|
KL Lufttechnik ist nicht sehr verbreitet bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ist ja quasi die Eigenmarke von Holter |
||
|
||
|
Wir haben mit normalem WT noch immer über 50% Luftfeuchte. Wahrscheinlich fährt ihr generell eine zu hohe, bzw nicht angepasste Luftwechselrate, z.B. wenn niemand zu Hause ist. Reduzieren kann man auch durch Einbau von Elektroklappen, wodurch man z.B. in der Nacht nur die Schlafräume belüftet. 20 bis 30m³/h je Person sollten reichen. |
||
|
|