Hallo zusammen,
ich möchte euch hier gerne mein aktuelles KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Projekt vorstellen, da mir die Berichte hier im Forum im Vorfeld auch sehr geholfen haben.
Kurz zur Ausgangssituation: Unser Hauptgrund für den Einbau der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] war ein Radon-Problem in unserem EFH. Nachdem ich mich intensiv mit der Thematik beschäftigt und für die kontinuierliche Überwachung meine eigene Messplattform (RadonTrack) entwickelt habe, stand nach vielen Datenanalysen fest: Der absolut beste Weg, um das Radon-Problem dauerhaft zu beheben, ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Die Anforderungen an das Projekt hatten es allerdings in sich: Wir haben einen Neubau, in dem die Lüftung nun nachgerüstet wird – sie soll aber am Ende trotzdem nahezu unsichtbar sein. Außerdem wollten wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit so wenig Kompromissen wie möglich, also die absolut bestmögliche Ausführung.

Zur Leitungsführung: Wir nutzen den Keller bzw. die Kellerdecke als zentrale Verteilung. Von dort aus gehen wir dann mit den einzelnen Strängen durch die Kernbohrungen direkt nach oben in die jeweiligen Wohnräume. So vermeiden wir abgehängte Decken in den Wohnbereichen und die Installation bleibt wie gewünscht unsichtbar.
Die Planung hat @leitwolf übernommen, den ich an dieser Stelle uneingeschränkt weiterempfehlen möchte. Die fachliche Kompetenz und die Qualität der Beratung überzeugen auf ganzer Linie. Er hat sich bei uns vor Ort extrem viel Zeit genommen, um sich jedes Detail anzusehen. Auch bei späteren Rückfragen am Telefon erlebt man ihn immer als absolut kompetenten, freundlichen und lösungsorientierten Ansprechpartner.
Wir setzen das Ganze zur Selbstinstallation um, strikt nach seiner Planung. Als Gerät kommt eine Anlage von Pichler zum Einsatz, und im Außenbereich haben wir uns für den Combi-Turm entschieden.
Zum aktuellen Status: Die Kernbohrungen sind frisch abgeschlossen. Ich muss sagen, das war extrem aufwendig und belastend. Ich habeim Wohnraum in den Ecken mehr als 20 Bohrungen gemacht – trockene (gottseidank) Kernbohrung. Und ja, trotz genauer Planung habe ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] angebohrt emoji
In den kommenden Tagen starte ich mit der eigentlichen Installation.
Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten, wie der Einbau voranschreitet. Falls sich jemand zu Radon (und dem Monitoring) austauschen will, meldet euch gerne!

  •  Balu88
  •   Bronze-Award
4.9.2026  (#21)
Schaut super aus! 👏

Zum Thema Armaflex hätt ich auch noch einen Tipp, auch wenn die Profis das vermutlich anders sehen - bei Zuluft/Abluft hab ich 25mm klebend verwendet. Egal ob K-Flex oder original Armaflex, es hat sich gut verarbeiten lassen. über den Stoß dann zusätzlich noch das 50mm breite Klebeband, hält super und ist flächig verklebt.

Bei uns im Betrieb hab ich den Profis über die Schultern geschaut - die arbeiten großteils mit Kautschukmatten ohne Kleber, und verkleben dann nur die stumpfen Stöße, das heißt die Isolierung ist wie ein loser Schlauch über dem Wickelfalzrohr.

Egal welche Option du wählst  - bestell das Zeug online, ChatGPT helfen die Rohrlängen und Bögen in m² Bedarf umzurechnen, und nimm dir Zeit, arbeite penibelst lückenlos, dann passt das schon. 😉

1
  •  christoph1703
4.9.2026  (#22)
Ich hab auch die selbstklebenden Matten verwendet. Der Kleber war für mich aber mehr Hindernis als Hilfe. Hab dann die Folie draufgelassen. Stöße verkleben sollte man so oder so.

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
4.9.2026  (#23)
👌 Beispielhaftes Projekt.
Es zeigt, es ist nie zu spät für eine ordentliche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

Genießt es! Und trotzdem Lüften erlaubt 🤩 

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
6.9.2026  (#24)
Bin gerade aus dem Urlaub zurück (war bewusst nicht online) und musste zwei Mal lesen: "KWL ist in Betrieb". Das ist mit Sicherheit die Anlage, die am schnellsten von der Planung oder sogar von der Anfrage weg umgesetzt wurde.
Bin einfach begeistert, wie Du (Ihr) das so zielgerichtet und sauber umgesetzt habt. Trotz der bereits zu befürchteten Beschädigung der FBH FBH [Fußbodenheizung] habt Ihr euch nicht aufhalten lassen. Gratuliere Euch! Jetzt fehlt dann nur mehr der Einbau des HRDS+30, auf das wir noch warten.

Noch zur Info für alle Mitleser: Nachdem du aufgrund des begrenzten Bohrdurchmessers nur 75er Schläuche für die Steigleitungen verwenden konntest, haben wir die Verteilung so weit wie möglich die Horizontalverteilung mit Combi-Box 100, Wickelfalzrohren und Schalldämpfern für die einzelnen Abgänge geplant. Die Übergangsstücke von Wickelfalz auf Schlauch sitzen alle an der Kellerdecke unmittelbar vor den Bohrungen. Dadurch haben wir die Längen der Schläuche möglichst kurz und möglichst gleich lang geschaffen, ohne enge Radien. Einzelne Luftdurchlässe sitzen direkt an Wickelfalzleitungen. Der Nennvolumenstrom laut Planung beträgt 240 m³/h. Nun ist die Frage, wie sieht es akustisch aus? Wie weit kann man den Volumenstrom hochdrehen, ohne dass man in den Schlafräumen etwas hört (Einregulierung ist noch ausständig)?

Bezüglich Armaflex-Verarbeitung auch für alle Mitleser: Jedenfalls kein Selbstklebearmaflex verwenden. Die Dämmung sollte sich ans Rohr "anschmiegen", aber nicht mit der Rohroberfläche verklebt sein. Ausnahme: größere, rechteckige Lüftungskanäle, wo die Selbstklebung notwendig ist. Längsstöße mit Armaflex-Kleber dünn einstreichen, ca. 1 Minute trocknen lassen (Fingerprobe: sollte sich trocken, aber klebrig anfühlen). Beim Verbinden zuerst die Enden verkleben, dann in der Mitte, dann immer dazwischen, bis die gesamte Naht geschlossen ist (wir bereiten gerade ein umfassendes Montagevideo für unsere Kunden vor). Wenn der Kleber beim Verbinden Nähte zieht, oder die Klebestelle wieder aufgeht, dann war der Kleber noch zu nass. Wenn die Klebestellen nicht kleben, dann war der Kleber schon zu lange abgelüftet und man muss noch einmal einstreichen.
Die radialen Querstöße kann man auch mit Kleber verbinden bzw. stellenweise verkleben, sodass keine Lücken bleiben. Danach mit Kautschukklebeband einmal rundherum verkleben. Nicht vergessen die Anschlüsse an das Gerät und die Verklebung mit der Wand. Für die Wand einen ca. 3 cm breiten Streifen schneiden, der um den Umfang des Rohres passt und mit der Wand verkleben. Bei bestimmten Oberflächen (ohne RDS) kann man auch alternativ eine Luftdichtheitsmanschette verwenden.


1
  •  matthiasg
7.9.2026  (#25)
Vielen Dank für das Lob! Unser Ziel war es, die Baustelle (und das Chaos) im Wohnbereich so kurz wie nur irgendwie möglich zu halten – das war ein ziemlich guter Motivations-Boost, um ordentlich dranzubleiben. 😉
Auch ein riesiges Danke für die detaillierte Anleitung zur Armaflex-Verarbeitung! Das beantwortet meine Frage perfekt.
Zu deiner Frage wegen der Akustik und dem Einregulieren: ich die Werte jetzt erst einmal "blind" angenommen. Bei den Lüftungsstufen habe ich aktuell 140 m³/h, 190 m³/h und 270 m³/heingestellt – jeweils mit der besagten -5 m³/h Abluftdifferenz, um den leichten Überdruck zu erzeugen.
Man hört absolut nichts! Selbst wenn ich die Anlage auf Stufe 3 hochdrehe, ist im Schlafzimmer (und in den anderen Wohnraeumen) wirklich absolut nichts hörbar.
Bei den Zu- und Abluftauslässen, die direkt aus den 100er Spiro-Rohren kommen (also im Keller und bei der Abluft im EG), habe ich jeweils schon mal ein Drosselelement reingegeben. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt, da diese Auslässe sehr nah am Gerät sitzen und die Luft bei den anderen Strängen ja erst noch die längeren Wege durch die Flexschläuche vor sich hat.
Ich kontrolliere parallel in allen Räumen kontinuierlich CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und natürlich das Radon (alles über die Sensoren meiner Plattform). Das klappt mit diesen provisorischen Einstellungen wirklich schon ganz gut!
Jetzt freuen wir uns auf den HRDS+30!