Hallo zusammen,
ich möchte euch hier gerne mein aktuelles KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Projekt vorstellen, da mir die Berichte hier im Forum im Vorfeld auch sehr geholfen haben.
Kurz zur Ausgangssituation: Unser Hauptgrund für den Einbau der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] war ein Radon-Problem in unserem EFH. Nachdem ich mich intensiv mit der Thematik beschäftigt und für die kontinuierliche Überwachung meine eigene Messplattform (RadonTrack) entwickelt habe, stand nach vielen Datenanalysen fest: Der absolut beste Weg, um das Radon-Problem dauerhaft zu beheben, ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Die Anforderungen an das Projekt hatten es allerdings in sich: Wir haben einen Neubau, in dem die Lüftung nun nachgerüstet wird – sie soll aber am Ende trotzdem nahezu unsichtbar sein. Außerdem wollten wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit so wenig Kompromissen wie möglich, also die absolut bestmögliche Ausführung.

Zur Leitungsführung: Wir nutzen den Keller bzw. die Kellerdecke als zentrale Verteilung. Von dort aus gehen wir dann mit den einzelnen Strängen durch die Kernbohrungen direkt nach oben in die jeweiligen Wohnräume. So vermeiden wir abgehängte Decken in den Wohnbereichen und die Installation bleibt wie gewünscht unsichtbar.
Die Planung hat @leitwolf übernommen, den ich an dieser Stelle uneingeschränkt weiterempfehlen möchte. Die fachliche Kompetenz und die Qualität der Beratung überzeugen auf ganzer Linie. Er hat sich bei uns vor Ort extrem viel Zeit genommen, um sich jedes Detail anzusehen. Auch bei späteren Rückfragen am Telefon erlebt man ihn immer als absolut kompetenten, freundlichen und lösungsorientierten Ansprechpartner.
Wir setzen das Ganze zur Selbstinstallation um, strikt nach seiner Planung. Als Gerät kommt eine Anlage von Pichler zum Einsatz, und im Außenbereich haben wir uns für den Combi-Turm entschieden.
Zum aktuellen Status: Die Kernbohrungen sind frisch abgeschlossen. Ich muss sagen, das war extrem aufwendig und belastend. Ich habeim Wohnraum in den Ecken mehr als 20 Bohrungen gemacht – trockene (gottseidank) Kernbohrung. Und ja, trotz genauer Planung habe ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] angebohrt emoji
In den kommenden Tagen starte ich mit der eigentlichen Installation.
Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten, wie der Einbau voranschreitet. Falls sich jemand zu Radon (und dem Monitoring) austauschen will, meldet euch gerne!

  •  Balu88
  •   Bronze-Award
4.9.2026 8:53  (#21)
Schaut super aus! 👏

Zum Thema Armaflex hätt ich auch noch einen Tipp, auch wenn die Profis das vermutlich anders sehen - bei Zuluft/Abluft hab ich 25mm klebend verwendet. Egal ob K-Flex oder original Armaflex, es hat sich gut verarbeiten lassen. über den Stoß dann zusätzlich noch das 50mm breite Klebeband, hält super und ist flächig verklebt.

Bei uns im Betrieb hab ich den Profis über die Schultern geschaut - die arbeiten großteils mit Kautschukmatten ohne Kleber, und verkleben dann nur die stumpfen Stöße, das heißt die Isolierung ist wie ein loser Schlauch über dem Wickelfalzrohr.

Egal welche Option du wählst  - bestell das Zeug online, ChatGPT helfen die Rohrlängen und Bögen in m² Bedarf umzurechnen, und nimm dir Zeit, arbeite penibelst lückenlos, dann passt das schon. 😉

1
  •  christoph1703
4.9.2026 13:20  (#22)
Ich hab auch die selbstklebenden Matten verwendet. Der Kleber war für mich aber mehr Hindernis als Hilfe. Hab dann die Folie draufgelassen. Stöße verkleben sollte man so oder so.

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
4.9.2026 16:37  (#23)
👌 Beispielhaftes Projekt.
Es zeigt, es ist nie zu spät für eine ordentliche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

Genießt es! Und trotzdem Lüften erlaubt 🤩 