KWL Leitungen in Dämmebene?
|
|
||
|
Massive Wärmebrücke in zweierlei Hinsicht. Die Dämmung in der Wand fehlt und das Rohr ist zur Außenluft hin nur minimal gedämmt. |
||
|
||
|
Würde ich auch von abraten. Da bekommst du ja zwangsläufig sehr lange Leitungswege. Zeigst du uns den Grundriss? Meistens reicht es aus, im Flur die Decke abzuhängen. |
||
|
||
|
Eine abgehängte Decke ist für uns keine Option. Derzeit planen wir die Leitungen auf entlang der Aussenwand (innen) auf der ausgebauten Dachraum zu führen (ist ein Bungalow mit Satteldach und teilweise ausgebautem Dachraum). Die Leitungslänge würde nur geringfügig länger wenn man es aussen entlang führen würde. Es wären auch bei weitem nicht alle Stränge weil wir die meisten Räume aus einem Lagerraum im Dachraum von oben erschließen können. Aber in ein paar Bereichen die als Wohnraum genutzt werden möchte ich die Rohre eigentlich nicht sehen. Ich hätte auch nie gedacht das aussen in der Dämmung zu führen bis mir unser Zimmerer gesagt hat, dass sie das schon immer wieder machen und es kein Problem sei. |
||
|
||
|
Ob das Sinn macht und funktioniert, muss man sich anschauen. Grundsätzlich möglich, man muss aber die Unterschiede der Strömungswiderstände zwischen den kurzen und langen Leitungen beachten. Wärmebrücken? Muss man auch beachten, allerdings haben die meisten Anlagen automatisch höhere Wärmebrücken, weil die Außen- und Fortluftleitungen im beheizten Räumen manchmal mindestens 5-7 m lang und mit nur 15mm gedämmt sind. Eine Überdämmung am Scheitelpunkt des Rohres von 9 cm erlaubt dann im Vergleich dazu wesentlich höhere Leitungslängen in der Dämmung. |
||
|
||
|
Wie die Vorsprechen schon sagten, 1. massive Wärmebrücke wenn du deiner Wand an ein paar Stellen mehr als die halbe Dämmung weg nimmst. 2. Kondensations Probleme da die Rohre (wegen weniger Dämmung) kalt werden und Luft in den Rohren potenziell kondensiert (Winter). Dann hast mit Staub in den Rohren den perfekten Wirtskörper für alles mögliche. 3. Verteilung ist ebenfalls problematisch weil du ja von einer Außenwand nicht überall hinkommst das heißt du brauchst sowieso Platz für die Verteilung. 4. Was hindert dich daran die Decke in Holzoptik abzuhängen? Ein Grundriss bzw. Skizze vom Haus und derzeit geplanten Leitungen wäre sehr hilfreich für die Bewertung. |
||
|
||
|
Ist euer Haus schon fertig geplant? Wir haben die Rohre innerhalb der Holzbalkendecke verlegt mit Deckenauslässen nach unten und Abzweigungen gerade nach oben in die Zwischenwände für Wandauslässe im Obergeschoss. Dh auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Planung wurde bei der Statik & Deckenkonstruktion Rücksicht genommen. Die Holzbalkendecke kann dann ja e auch mit Sichtschalung sein 🙃 |
||
|
||
|
Werden hallt clt decken und keine Balkenlage. @ Gandi, Pläne mal einstellen. Gibt's evtl nen Zentralen Flur, hier könnte doch auch in Brettschichtholz abgehängt werden? Schon daran gedacht? Sieht optisch nicht anders aus |
||
|
||
Hier der Grundriss und der aktuelle Entwurf für die Leitungsführung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
|
||
|
||
|
Damit könnte man alle Fliegen mit einer Klappe schlagen: lüftungstechnisch beste und kostengünstigste Lösung und die abgehängte Decke sieht optisch genauso aus wie die Rohdecke. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]