Hallo,
wir bauen ein Haus mit CLT-Außenwänden sowie CLT-Zwischendecke und CLT-Dach und möchten die CLT-Flächen innen sichtbar lassen. Daher kommen für uns weder eine abgehängte Decke noch eine Vorsatzschale infrage, und im Bodenaufbau wird es sich für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Leitungen wahrscheinlich auch nicht ausgehen.
Unser geplanter Wandaufbau außen:
20 cm Zellulose-Einblasdämmung + 4 cm Holzweichfaserplatte.
Unser Zimmerer meinte, man könne die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Leitungen direkt außen an der CLT-Wand in der Dämmebene verlegen.
Hat das jemand so gemacht? Funktioniert das gut oder spricht etwas dagegen? 
Worauf müsste man dabei besonders achten?
Danke für eure Erfahrungen!

  •  christoph1703
10.4.2026 21:35  (#1)

zitat..
gandi schrieb: Funktioniert das gut oder spricht etwas dagegen?

Massive Wärmebrücke in zweierlei Hinsicht. Die Dämmung in der Wand fehlt und das Rohr ist zur Außenluft hin nur minimal gedämmt.


1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
10.4.2026 22:29  (#2)
Würde ich auch von abraten. Da bekommst du ja zwangsläufig sehr lange Leitungswege. Zeigst du uns den Grundriss? Meistens reicht es aus, im Flur die Decke abzuhängen.