KNV Topline 2120 - Stromverbrauch optimieren mit PV Anlage
|
|
||
|
Ich kann dir sagen wie ich das mache (S1155 an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Greenwater): Ich setze tagsüber die Parallelverschiebung der WP WP [Wärmepumpe] rauf (z.B Heizkurve 3/+4) und nachts runter (3/0), gerade so, dass sie auf Minimum (=240 W) mit höchster Arbeitszahl (>6 derzeit) dahinfährt. Die Gradminuten sollen dazu halt nicht auf 0 gehen. Geht aber auch nur, weil ich Hunderte Tonnen von Betonspeicher namens BKA BKA [Betonkernaktivierung] nebst der FBH FBH [Fußbodenheizung] habe, sonst würde das Haus tagsüber wohl überhitzen... Mein Greenwater ist generell auf "mittel" gesetzt mit "niedrig" von derzeit 10:00-07:00, weil in der Früh das WW WW [Warmwasser] Bereiten mit knapp 1kW ganz gut reinpasst. Das heißt, mit dem Zeitprogramm fürs WW WW [Warmwasser] kannst dir schön das Fenster setzen, wann WW WW [Warmwasser] bereitet werden soll (im Sommer zur Mittagszeit z.B.). Generell ist meine WP WP [Wärmepumpe] allerdings auch unterdimensioniert, bzw. hab ich ja auch noch keine Fassade drauf. Jetzt zu dir: Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das? Wieviel Leistung hat die? (Wieso man im Neubau eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] verbaut verkneif ich mir jetzt. ) |
||
|
||
|
Machen es nicht e viele hier im Forum so , dass bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] (auch ohne PV Anlage) am Tag die Heizkurve erhöht wird und in der Nacht abgesenkt? Grund dafür, weil am Tag das Delta Außentemperatur zu Innentemperatur geringer ist als in der Nacht. |
||
|
||
|
Danke für die Info, das werde ich mal versuchen mit den zwei Heizkurven. Die genaue Bezeichnung der Pumpe: Topline 2120-12 Heizleistung A7/W35 modulierend bis 3,5-9,2 kW. RGK war ein Thema, wurde aber dann verworfen (wäre kompliziert zu baggern gewesen auf dem Grundstück) LG |
||
|
|
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]