Guten Morgen,

ich würde gerne meine Luftwärmepumpe auf meine neue PV Anlage abstimmen. Und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.

Ausgangslage:
Neubau ca. 200 m2 - Fußbodenheizung
Luftwärmepumpe KNV Topline 2120
Regler SMO S40 (Softwareversion 4.8.7)
Warmwasser Greenwater 300/200
Fronius Gen24 Plus 12
Batterie BYD HVM 11.0

Das "Problem" was ich habe ist, dass ich über die Nacht den kompletten Akku verliere und in der Früh teilweise Strom aus dem Netz beziehen muss. Hier ein Beispiel vom 26.02 und 27.02.


_aktuell/20260306583470.jpg
_aktuell/20260306860549.jpg

Ich weiß auch nicht genau, ob die Heizung oder der Greenwater die Energie benötigt. Hier eine Übersicht vom Warmwasser.


_aktuell/20260306890392.jpg

Warmwasser benötige ich nicht viel, deshalb ist der Brauchwasserbedarf auf niedrig eingestellt.

Ich möchte den Stromverbrauch über die Nacht minimieren und hauptsächlich verbrauchen, wenn die PV Anlage produziert (dass das wetterbedingt nicht immer funktioniert, ist mir klar).

Was ich bis jetzt eingestellt habe. Am SMO S40 einen Zeitplan von 07:30 bis 16:00 Uhr für das Warmwasser mit Bedarf niedrig (Bringt das überhaupt etwas, wenn die Grundeinstellung schon auf niedrig ist?)

Fronius und SMO S40 sind per Modbus verbunden, die Kommunikation dürfte funktionieren, da ich in der Nibe App die Daten der PV Anlage sehe. Aber ich denke hier fehlt es auch noch an einer Einstellung, damit die Wärmepumpe die PV Energie nutzt.

Es würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, die richtigen Einstellungen zu setzen, damit ich meinen Energieverbrauch mehr in die PV Produktion verlagere.

Vielen Dank im Voraus!

LG

  •  ds50
  •   Gold-Award
6.3.2026 9:32  (#1)
Ich kann dir sagen wie ich das mache (S1155 an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Greenwater): Ich setze tagsüber die Parallelverschiebung der WP WP [Wärmepumpe] rauf (z.B Heizkurve 3/+4) und nachts runter (3/0), gerade so, dass sie auf Minimum (=240 W) mit höchster Arbeitszahl (>6 derzeit) dahinfährt. Die Gradminuten sollen dazu halt nicht auf 0 gehen. Geht aber auch nur, weil ich Hunderte Tonnen von Betonspeicher namens BKA BKA [Betonkernaktivierung] nebst der FBH FBH [Fußbodenheizung] habe, sonst würde das Haus tagsüber wohl überhitzen...
Mein Greenwater ist generell auf "mittel" gesetzt mit "niedrig" von derzeit 10:00-07:00, weil in der Früh das WW WW [Warmwasser] Bereiten mit knapp 1kW ganz gut reinpasst. Das heißt, mit dem Zeitprogramm fürs WW WW [Warmwasser] kannst dir schön das Fenster setzen, wann WW WW [Warmwasser] bereitet werden soll (im Sommer zur Mittagszeit z.B.).

Generell ist meine WP WP [Wärmepumpe] allerdings auch unterdimensioniert, bzw. hab ich ja auch noch keine Fassade drauf.

Jetzt zu dir: Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das? Wieviel Leistung hat die? (Wieso man im Neubau eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] verbaut verkneif ich mir jetzt. emoji )

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
6.3.2026 10:36  (#2)
Machen es nicht e viele hier im Forum so , dass bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] (auch ohne PV Anlage) am Tag die Heizkurve erhöht wird und in der Nacht abgesenkt?

Grund dafür, weil am Tag das Delta Außentemperatur zu Innentemperatur geringer ist als in der Nacht.

1
  •  search123
6.3.2026 13:59  (#3)
Danke für die Info, das werde ich mal  versuchen mit den zwei Heizkurven.

Die genaue Bezeichnung der Pumpe: Topline 2120-12 Heizleistung A7/W35 modulierend bis 3,5-9,2 kW. 

RGK war ein Thema, wurde aber dann verworfen (wäre kompliziert zu baggern gewesen auf dem Grundstück) 

LG