kann man die S1156 ohne Soleanbindung in Betrieb nehmen, um für einige Wochen die elektrische Zusatzheizung zu verwenden?
Hintergrund: Ich erwarte den Ersatz meiner Gasheizung durch die KNV Ende November, da wird zwar die Tiefenbohrung fertig sein, aber die Anbindeleitungen werden vielleicht erst später erreichtet. Ich kann damit die Installation selbst verschieben und vorerst mit Gas weiterheizen, oder temporär nur die Zusatzheizung der KNV nutzen - sofern dies möglich ist, und je nach Verzögerung Tage bis Wochen. Wenn die Anbindung zeitnah fertig wird, gäbe es dann Erdwärme noch im Dezember, aber falls ich den Installateur insgesamt verschiebe, bin ich wegen Jahreswechsel schnell bei Ende Jänner oder Feber...
.. Norfolk schrieb: kann man die S1156 ohne Soleanbindung in Betrieb nehmen, um für einige Wochen die elektrische Zusatzheizung zu verwenden?
Ja, technisch geht das.
Entweder im Notbetrieb oder mit Betriebsmodus 4.1 "Nur Zusatzheizung" Da wird dann der Verdichter gesperrt und du fährst mit dem mehrstufigen Heizstab.
Das haben wir bei einem Bekannten so gemacht, wo die Tiefenbohrung schon fertig, aber die Aushärtezeit noch nicht abgelaufen war.
Viele Installateure nehmen selbst in Betrieb. Natürlich muss das in Abstimmung erfolgen, dass kein Blödsinn passiert. Die Frage war ja nicht, ob ein Laie die WP WP [Wärmepumpe] in Betrieb nimmt, sondern ob die WP WP [Wärmepumpe] ohne Soleseite geht.
Hab hier eine ähnliche Situation: bisher hatge ich die WP WP [Wärmepumpe]-Seite aus und Warmwasserbereitung mit el. Zusatzheizung gemacht, seit heute wird gebohrt, aber seit gestern sind die Nachttemperaturen unter 4 Grad.
da hilft dann der Betriebsmodus 4.1 "Nur Zusatzheizung" auch nix - es schaltet sich der Frostschutz ein, obwohl es im Haus mit 19 Grad noch warm genug ist.
Hab hier eine ähnliche Situation: bisher hatge ich die WP WP [Wärmepumpe]-Seite aus und Warmwasserbereitung mit el. Zusatzheizung gemacht, seit heute wird gebohrt, aber seit gestern sind die Nachttemperaturen unter 4 Grad.
da hilft dann der Betriebsmodus 4.1 "Nur Zusatzheizung" auch nix - es schaltet sich der Frostschutz ein, obwohl es im Haus mit 19 Grad noch warm genug ist.
Was passiert dann? Und falls unerwünscht, kann man es verhindern?