« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kanalstrangentlüftung VS Wohnraumlüftung

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  Hammerherr28
30.9. - 19.10.2023
28 Antworten | 10 Autoren 28
28
Guten Tag! Ich bin sehr froh, dass es soetwas wie das Energiesparhausforum noch gibt. Es ist wirklich eine Bereicherung für alle, die sich mit dem Bau oder der Sanierung eines Hause befassen. Dafür bin ich wirklich dankabr!

Nun aber zur Fragestellung:
In unserem Neubau haben wir eine Hoval Wohnraumlüftung installiert. Grundsätzlich eine spitzen Technik doch was unser WC betrifft gibt's einen kleinen Haken an der Sache.
Es ist nämlich so, dass unser mittleres WC (2-Stock-Haus unterkellert) ohne Fenster ausgeführt ist. Im WC-Raum haben wir anstelle eines Limadors die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Absaugaung an der Decke angeschlossen. Der Aport-Geruch wird damit ganz gut abgesaugt, jedoch kommt es zu einem anderweitigen Problemfall: Speziell am frühen Morgen riecht es am WC sehr stark nach Kanalisation. Ich vermute die Anlage saugt durch die Kanalstrang entlüftung die Kanalgase an? Daraufhin habe ich das Lüftungsgitter der Strangentlüftung abgeklebt - Geruchsbelästigung bleibt aber dann trotzdem? Warum?

Wie man zwischen den Zeilen wohl gut lesen kann erkennt der aufmerksame Leser, dass ich diesbezüglich absolut kein technisches Verständnis habe. Ich bitte daher um Hilfestellung, vielleicht hat hier jemand eine Idee?

Lieben Dank
Hammerherr28

  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
30.9.2023  (#1)
Wo hast du bei der Kanalstrangentlüftung ein Gitter?
Die sollte über Dach geführt werden oder mit einem Rohrbelüfter ausgeführt sein...

Hast du einen funktionierende Überströmung von den anderen Räumen ins WC?
(ausreichender Türspalt, Zargenüberströmung oder ähnliches??)

1
  •  Hammerherr28
30.9.2023  (#2)

zitat..
Romsch1 schrieb:

Wo hast du bei der Kanalstrangentlüftung ein Gitter?
Die sollte über Dach geführt werden oder mit einem Rohrbelüfter ausgeführt sein...

Hast du einen funktionierende Überströmung von den anderen Räumen ins WC?
(ausreichender Türspalt, Zargenüberströmung oder ähnliches??)

Ist über Dachgeführt. Im WC ist die Kanalstrangentlüftung mit einer weißen Abdeckung, ähnlich einem Gitter verbaut. An den Lüftungsschlitzen habe ich Klebeband angebracht und danach trotzdem noch ein Geruchsproblem gehabt. Jetzt ist das Klebeband wieder entfernt, sprich folgender aktueller Zustand:

- Absaugung via Wohnraumlüftung
- Entlüftungskanal neben Spülkasten welcher durch das Dach geführt ist.

Wegen der Überströmung:
Zargenüberströmung wurde nicht gemacht, wir haben allerdings günstige Bauhaus-Holztüren eingebaut welche zirka 1 bis 1,5cm Luft über dem Bodenniveau haben.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
30.9.2023  (#3)

zitat..
Hammerherr28 schrieb:

Ist über Dachgeführt. Im WC ist die Kanalstrangentlüftung mit einer weißen Abdeckung, ähnlich einem Gitter verbaut.

Hast du ein Foto bitte?
Mir kommt das komisch vor, keine Ahnung was du da genau verbaut hast.
Bei ner klassischen Strangentlüftung über Dach gibt's keine weitere Öffnung oder Gitter im WC.
Also entweder passt bei dir was nicht oder du hast einen Innenraum-Rohrbelüfter und dieser schließt nicht korrekt.

KWL ist hier egal, wenns wo offen ist zum Kanal stinkts auch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 😉


1


  •  Hammerherr28
1.10.2023  (#4)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
Hammerherr28 schrieb:

Ist über Dachgeführt. Im WC ist die Kanalstrangentlüftung mit einer weißen Abdeckung, ähnlich einem Gitter verbaut.
───────────────

Hast du ein Foto bitte?
Mir kommt das komisch vor, keine Ahnung was du da genau verbaut hast.
Bei ner klassischen Strangentlüftung über Dach gibt's keine weitere Öffnung oder Gitter im WC.
Also entweder passt bei dir was nicht oder du hast einen Innenraum-Rohrbelüfter und dieser schließt nicht korrekt.

KWL ist hier egal, wenns wo offen ist zum Kanal stinkts auch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 😉

Wird wohl der Innenraum-Rohbelüfter sein? Hinter der Abdeckung ist ein grauer Drehverschluss. Also wenn man den abnimmt, dann ist der Gestank nochmal stärker ...


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
1.10.2023  (#5)

zitat..
Hammerherr28 schrieb:

Wird wohl der Innenraum-Rohbelüfter sein? Hinter der Abdeckung ist ein grauer Drehverschluss. Also wenn man den abnimmt, dann ist der Gestank nochmal stärker ...

Ein Foto wäre gut, es widerspricht sich nämlich:
Entweder Belüftung übers Dach, dann hast im WC-Raum selbst gar keinen Zugriff aufs Rohr ODER du hast einen Innenraum-Belüfter der die Luft bei Unterdruck im Kanalstrang dann eben aus dem Raum holt.

Entweder hast du also einen Innenraum-Belüfter der nicht richtig schließt ODER eine Belüftung über Dach und zusätzlich (warum auch immer) irgendeine Öffnung im Innenraum die nicht dicht ist.

Ohne genaue Fotos werdn wir hier denk ich nicht weiter kommen 😊

Oder soll der Drehverschluss eine Art Reinigungsöffnung sein? Vl. fehlt im Deckel die Dichtung?

1
  •  Hammerherr28
1.10.2023  (#6)
Also sieht folgendermaßen aus:


2023/2023100113775.jpg

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
2.10.2023  (#7)
Danke fürs Bild, hilft MIR aber nicht wirklich weiter da ich wieder nur vermuten kann:
Was ist das für ne Klappe (Produkt?)? Warum hat sie der Installateur eingebaut?
Für was ist sie? (Zum reinigen der Kanalstranbelüftung bis zum Dach!?)

Riechts aus diesem Deckel? Ist eine Dichtung drinnen bzw. ist er dicht?

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
2.10.2023  (#8)
Könnte das ein HL905 von Hutterer und Lechner sein?

1
  •  Hammerherr28
2.10.2023  (#9)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
Hammerherr28 schrieb:

Ist über Dachgeführt. Im WC ist die Kanalstrangentlüftung mit einer weißen Abdeckung, ähnlich einem Gitter verbaut.
───────────────

Hast du ein Foto bitte?
Mir kommt das komisch vor, keine Ahnung was du da genau verbaut hast.
Bei ner klassischen Strangentlüftung über Dach gibt's keine weitere Öffnung oder Gitter im WC.
Also entweder passt bei dir was nicht oder du hast einen Innenraum-Rohrbelüfter und dieser schließt nicht korrekt.

KWL ist hier egal, wenns wo offen ist zum Kanal stinkts auch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 😉

Wird wohl der Innenraum-Rohbelüfter sein? Hinter der Abdeckung ist ein grauer Drehverschluss. Also wenn man den abnimmt, dann ist der Gestank nochmal stärker ...

zitat..
Puitl schrieb:

Danke fürs Bild, hilft MIR aber nicht wirklich weiter da ich wieder nur vermuten kann:
Was ist das für ne Klappe (Produkt?)? Warum hat sie der Installateur eingebaut?
Für was ist sie? (Zum reinigen der Kanalstranbelüftung bis zum Dach!?)

Riechts aus diesem Deckel? Ist eine Dichtung drinnen bzw. ist er dicht?

Also dieser Deckel hat rundherum eine Dichtung, man kann ihn abnehmen und gelangt dann in das Kanalstrangentlüftungsrohr. Darüberhinaus hat der Deckel in der Einbuchtung (siehe Foto) eine kleine, zirka drei-finger-breite Öffnung.
Aus dem Rohr kommt der Kanalgeruch.

Was hat diese Öffnung für einen Sinn?

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
2.10.2023  (#10)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

Könnte das ein HL905 von Hutterer und Lechner sein?

Denke du hast recht, der "Deckel" oben am Bild sieht nämlich nach dem hier aus:
https://www.hutterer-lechner.com/de/products/catalog/Air-admittance-valves/HL0905N.2E.aspx

Gesamt ist das System dann so aufgebaut:

2023/20231002285314.jpg
@Hammerherr28
Hast du die Teile alle?
Entweder ist er (warum auch immer) undicht, es fehlt dir noch ein Teil oder iwas ist nicht korrekt zusammengesteckt!?
Evtl. mal die Anleitung herunterladen und schauen ob alles passt.
Was sagt den der Installateur der das Ding eingebaut hat?

...bist du dir sicher das die Kanalstrangbelüftung auch noch übers Dach geht? Die wär dann eig. nicht nötig gewesen....wenns so ist schade ums Geld und den Energieverlust


1
  •  Gemeinderat
  •   Gold-Award
3.10.2023  (#11)
Geht bei mir beispielsweise nicht übers Dach (obwohls im Einreichplan so drin war, im Polierplan dann nicht mehr) und sieht fertig so aus:


2023/20231003306237.jpg
--

Rohbau so: 


2023/2023100318323.jpg




1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
3.10.2023  (#12)
Ist es sicher so, dass, wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus ist, der Geruch weg/weniger ist?
Und vielleicht auch noch ein blöder Gedanke, aber ist es sicher Abluft in dem WC? Eventuell auf Zuluft angeschlossen?

Ich frag' so blöd, weil es keine gute Erklärung für dein Phänomen aus meiner Sicht gibt.

1
  •  Hammerherr28
3.10.2023  (#13)

zitat..
taliesin schrieb:

Ist es sicher so, dass, wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus ist, der Geruch weg/weniger ist?
Und vielleicht auch noch ein blöder Gedanke, aber ist es sicher Abluft in dem WC? Eventuell auf Zuluft angeschlossen?

Ich frag' so blöd, weil es keine gute Erklärung für dein Phänomen aus meiner Sicht gibt.

Servus 🤠
Hab das gestern mit Klebeband abgeklebt. Heute Morgen: Geruchlos

Hat sich da der Installateur gedacht, er verbaut mir das, um eine Backup-Lösung bei Stromausfall/Technische Störung & Co zu haben?

Das würde nämlich zu ihm passen. Und nicht dass hier jetzt alle denken der hat uns das Geld aus der Tasche gezogen ... keinesfalls! Der wollte es ernsthaft vernünftig gescheit bauen ... sündhaftteure Keramikrechnungen blieben uns erspart.

LG


1
  •  Hammerherr28
3.10.2023  (#14)

zitat..
Gemeinderat schrieb:

Geht bei mir beispielsweise nicht übers Dach (obwohls im Einreichplan so drin war, im Polierplan dann nicht mehr) und sieht fertig so aus:

--

Rohbau so:

Ja exakt die idente Bauweise


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
3.10.2023  (#15)

zitat..
Hammerherr28 schrieb: Hab das gestern mit Klebeband abgeklebt. Heute Morgen: Geruchlos

Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abgeklebt, oder die Kanalbelüftung?

Ist sie sicher Abluft?


1
  •  Hammerherr28
4.10.2023  (#16)

zitat..
taliesin schrieb:

──────
Hammerherr28 schrieb: Hab das gestern mit Klebeband abgeklebt. Heute Morgen: Geruchlos
───────────────

Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abgeklebt, oder die Kanalbelüftung?

Ist sie sicher Abluft?

Natürlich die Kanalstrangentlüftung

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
4.10.2023  (#17)
Wenn exakt gleich gebaut wie am Bild dann hast du KEINE Belüftung über Dach...außer es wurde woanders noch wo eine gesetzt die übers Dach geht!?

Eig. kann jetzt nur mehr bei deinem Innenraum-Belüfter was nicht passen:
- schließt nicht richtig
- fehlt ein Teil
- nicht korrekt zusammengesteckt
- keine Ahnung 😅

1
  •  SaubererM
4.10.2023  (#18)

zitat..
Puitl schrieb: Wenn exakt gleich gebaut wie am Bild dann hast du KEINE Belüftung über Dach...außer es wurde woanders noch wo eine gesetzt die übers Dach geht!?

Der Hauptstrang muss über Dach geführt werden!


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
4.10.2023  (#19)

zitat..
SaubererM schrieb:

──────
Puitl schrieb: Wenn exakt gleich gebaut wie am Bild dann hast du KEINE Belüftung über Dach...außer es wurde woanders noch wo eine gesetzt die übers Dach geht!?
───────────────

Der Hauptstrang muss über Dach geführt werden!

Ah ok sry, wusst ich nicht.
Und bei diesem Hauptstrang über Dach hab ich dann aber die Möglichkeit IM Dachraum einen zu setzen oder?
Mein Insti damals meinte das ich mir mit dem Innenraum-Rohrbelüfter die Belüftung über Dach sparen kann...


1
  •  Gemeinderat
  •   Gold-Award
4.10.2023  (#20)

zitat..
SaubererM schrieb:
──────

Der Hauptstrang muss über Dach geführt werden!

Wo steht das? Ich suchte nämlich danach aber in der Kärntner Bauordnung steht das nicht (mehr)? 
Im Einreichplan wars nämlich so - dann nicht mehr. Der Installateur sagt, sie machens schon lange aufgrund von Kondensatbildungsproblemen nicht mehr so. 


1
  •  Takeiteasy
  •   Bronze-Award
4.10.2023  (#21)
BBei uns wurde neben einer Leitung über Dach im Gästebad/WC genauso diese Art der Rohrbelüftung eingebaut, nachdem uns im Gespräch mit dem Installateur versichert wurde es gibt keinerlei Geruchsbelästigung. Nun sind wir vor ca. 2 Wochen umgezogen und nehmen den Kanalgeruch wahr, erst nachdem ich es abgeklebt habe, war Schluss damit. Eigenartigerweise ist der Geruch aber nicht immer wahrzunehmen, mit dem Installateur haben wir noch nicht gesprochen. Dachte nicht, dass so eine simple Installation scheinbar doch so seine Macken haben kann.

1
 1  2  > 