Installation Wärmepumpe
9.7.
-16.7.2026
16 Antworten
10 Autoren
|
|
||
|
Die Fotos fehlen leider. |
||
|
||
sorry, hier die fotos ;) LG |
||
|
||
|
Naja, wie der Insti selbst festellt, einen Schönheitspreis wird er für sein Werk nicht bekommen. Die Funktion wird m.M.n nicht beeinträchtigt. Ich würde nach Fertigstellung des Belages eine Gehäuse anfertigen, seitlich anschrauben und mit Lack RAL 7016 lakieren. Damit sieht man den Verband nicht😀 Wenn dieser nicht UV-Stabil ist, bröselt dieser in ein paar Jahren sowieso weg. Katzen nutzen sowas gerne für die Krallenpflege. |
||
|
|
||
|
||
|
Die Dämmung innen sollte man vermutlich vervollständigen, oder? |
||
|
||
|
Ja natürlich, das Bild habe ich gar nicht gesehen. |
||
|
||
|
Mir fehlt hier die schalltechnische Entkopplung und vor allem ein Kondensatablauf! |
||
|
||
|
wie weit ist es von dem Außengerät bis zur Hauseinführung? Und wie tief hat er das Polokalrohr eingegraben? |
||
|
||
Das ist nicht so weit, links am Bild geht's über den Lichtschacht ins Haus. Keine 10cm ... |
||
|
||
|
Wenn ich die Heizungsrohre auf dem Bild betrachte, ist Wärmedämmung der Rohre ist schon sehr mager, auch wenn die Leitungen recht kurz ist. Siehst dann im Winter, wenn der Schnee in diesem Bereich schmilzt. |
||
|
||
|
Die Außenleirung ist Pfusch, sollte frosttief verlegt sein, 100% Dämmung am Rohr, und bei Viessmann kommen die Rohre von unten in den Sockel. Das würde ich so, also diese nicht fachgerechte Ausführung nicht bezahlen |
||
|
||
|
Dachte Propananlagen brauchen einen gewissen Abstand zu Türen und Fenster? |
||
|
||
|
Und der Abstand zur Hausmauer ist leider auch minimal. |
||
|
||
|
Ja die Aufstellbedingungen sind nicht eingehalten, 1mtr zu Offungen und lichtschächten sind ein zu halten. Stehen in der installationsanleitung |
||
|
||
|
Was für ein pfusch... Hat er das fundament selbst gemacht bzw. vergeben. Dann ist es wohl seine Schuld, dass das nicht für die vorgesehene WP WP [Wärmepumpe] passend ist. Dass die Leitung nicht unter Frosttiefe verlegt wurde finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Ist dem Eigentümer wahrscheinlich recht, wenn da nicht die ganze Einfahrt ungedreht wird, ABER dann müssen da halt Fernwärmeleitungen gelegt werden!!! Müsste ich eine Prognose abgeben, wäre mein Tipp: Im KG Rohr wird irgendwann reichlich Kondenswasser stehen und früher oder später wirds frieren. Im besten fall sprengts dann nur das KG und hebt das Pflaster. |
||
|
||
|
Hallo, ich habe diese Art von Rohr verwendet. Das Rohr ist flexibel, gut isoliert und sieht gut aus. |
||
|
||
|