IDM Terra SW 10 HGL Kühlung
|
|
||
Es ist so, das du die Kühltemperatur genau dort einstellst, wo du auch die Heiztemperatur auswählen kannst.
Es handelt sich bei beiden Parametern ja um die Vorlauftemperatur. Je nach dem wie du deine IDM steuerst würde ich sagen am externe Bediengerät, oder via KNX. Wenn du wirklich immer zur Wp laufen möchtest, dann kannst du im Menü unter Temperaturen den betreffenden Heizkreis auswählen und dort "Kühlen Normal", "Kühlen ECO","Kühltemperatur Vorlauf" und "Kühlgrenze" einstellen. |
||
|
||
Die Menüpunkte fehlen im System bei mir... Ist das evtl aufpreispflichtig? |
||
|
||
ja, das muss erst frei geschalten werden. |
||
|
||
|
||
Das hört sich spektakulär an, ..... @manutdsupporter Aktiviere in der Fachmannebene die Kühlung und du bekommst die Menüpunkte. |
||
|
||
Wie komme ich da rein? Ist das der Code mit ungeraden Tagen und Uhrzeit? |
||
|
||
Ja, genau... |

Nächstes Thema: LED im Bad