« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM Terra ML 8-13

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Falke1971
13.11. - 23.11.2017
27 Antworten | 6 Autoren 27
27
Hallo liebe Community,
ich habe eine IDM Terra ML 8-13 Complete LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Diese sollte laut Beschreibung von 3-13 kW modlieren.
Das tut Sie aber leider nicht!
Laut Wärmemengenzähler leistet Sie immer zwischen 8 und 9KW und regelt die Leistung mit ein und ausschalten.

Hier meine Einstellungen:

Heizkreis A
Raumt. Heizen Normal: 22.0
Raumt. Heizen Eco 18.0
Heizgrenze 20
Reimeinflussfaktor 0,8
Heizkurve 0,3
Zuschaltzeit 15min

Heizsystem: Ungeregelt
Navigator Pro: nein
Funktion: nur Heizen
Vorlauftemperaturfühler: ja
Raumgerät: Ja
Parallelverschiebung: 0
max. Vorlauf: 45
min Vorlauf: 25
Estrichheizen: nein
Frostschutz: Ja

Modulation
min. Leistung Heizen: 30%
max. Leistung Heizen: 80%
Vorrangleistung: 70%
Abtauleistung: 60%
Ladepumpe min.: 60%
Ladepumpe max.: 100%
Leistungsregelung (P): 1,3
Leistungsregelung (I): 750
Leistungsregelung (D) 0,0

Hoffe es kann mir wer helfen, dass meinn LWP LWP [Luftwärmepumpe] moduliert.
LG

  •  Shelby
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#21)
ungeregelt

1
  •  Falke1971
22.11.2017  (#22)
Also meine Hydraulik sieht folgendermaßen aus:
In der Wärmepumpe befinden sich: Ladepumpe, Rücklauffühler (wird auch als Puffer angezeigt), Kondensator, Wärmepumpenvorlauffühler, Drei Wege Ventil (Umschaltung zwischen Heizen und WW WW [Warmwasser])
Außerhalb der WP WP [Wärmepumpe] befinden sich: Vorlauffühler Heizkreis, Luftabscheider, Verteiler für FBH FBH [Fußbodenheizung] und der Schlammabscheider

Ich habs jetzt mal auf geregelt gestellt.
Mal sehen was passiert.......

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#23)
Gib bitte bescheid...
Nächste Woche muss ich wieder zu einer Inbetriebnahme, weil ich die IDM mit der KNX Automatisierung verbinden muss.
Ist immer ganz gut, wenn man vorher weiss, was einem bevor steht.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#24)
übrigens, Heizgrenze musst runter stellen.
20 Grad ist zu hoch

1
  •  Shelby
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#25)
Meine Annahme:

Hast du Zonenmodule verbaut? Wenn nicht, dann stimmt ungeregelt vermutlich. Mit Zonenmodulen/Raumsensoren stellt man vermutlich 'geregelt' ein.
Der Parameter bezieht sich ja auf die Heizkreise und nicht auf die generelle Leistung/Modulation der WP WP [Wärmepumpe].

1
  •  Falke1971
22.11.2017  (#26)
Zonenmodule sind keine Verbaut. Die Regelung soll ausschließlich von der Wärmepumpe mit Raumgerät erfolgen.

1
  •  Falke1971
23.11.2017  (#27)

zitat..
Shelby schrieb: stimmt ungeregelt vermutlich


Ich glaube da hast du recht. Bei geregelt kann man einen Mischer ansteuern.

1
 <  1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: d&w x²S3/5 oder doch Komponentenlösung KNV/KWL?