Hydraulischer Abgleich mittels Strangregulierventil?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  wd69
5.3.2026
4 Antworten | 3 Autoren 4
4
Wir haben folgende Situation - für den DG Ausbau wurden vor ca 20 Jahren Kupferrohre verwendet die einen deutlich geringeren Querschnitt aufweisen als die Stahlrohre die den Rest des Hauses beheizen. Mit der alten Gasheizung war das weniger ein Problem da VL VL [Vorlauf] Temperaturen auch höher waren und das DG der mit Abstand am besten isolierte Teil des Hauses. Nach der Wärmedämmung ist der DG Ausbau jetzt allerdings weniger gut isoliert als das EG. Da sich das EG jetzt mittels WP WP [Wärmepumpe] mit deutlich niedrigeren VL VL [Vorlauf] Temperaturen wohlig warm beheizen lässt bleibt das DG etwas kühler bzw. bleiben die am weitesten entfernten Heizkörper großteils kühl. Tatsächlich dürfte der Volumenstrom der ins DG abzweigt recht niedrig sein (Rücklauf ist kühl im Vergleich zum recht warmen RL RL [Rücklauf] von EG/UG).

Ich hab jetzt im Forum wo die Variante gesehen den Rücklauf (bei mir von EG/UG d.h. von den groß dimensionierten Heizungsrohren) mittels Strangregulierventil zu begrenzen/bremsen. Das erscheint mir logisch dass dann mehr Volumenstrom ins DG umgeleitet wird bei gleichbleibender Pumpleistung?! Hab ich da wo einen Denkfehler oder kann/sollte das funktionieren? Danke! :)

  •  wd69
5.3.2026 12:47  (#1)
und sollte das Strangregulierventil dann eher im VL VL [Vorlauf] oder im RL RL [Rücklauf] sein oder ist das egal? 

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
5.3.2026 12:55  (#2)
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem:
EG braucht viel mehr Wärme, OG hat aber weniger Widerstand (DN20 Kupfer vs. DN25 Stahl).
Ich habe einen Tacosetter in den Kreis vom OG (im VL VL [Vorlauf]) einbauen lassen, UWP hoch gedreht bis an einem Heizkörper minimale Fließgeräusche zu hören waren (bei mir nur bei einem der Fall). Dann kann man mit dem Strangregulierventil den besseren Kreis drosseln. Das ist dann halt Spielerei die zwei Kreise abzugleichen, eine vernünftige Spreizungen hinzukriegen und das ganze dann auch bei allen AT AT [Außentemperatur] halbwegs hinhaut.

Bei mir kriegt das EG doppelt so viel Durchfluss, wie das OG.

Den richtigen Durchflussbereich vom Tacosetter zu erraten ost ein bissl Glückssache. Ich habs richtig erraten mit 4-15 Litern. Ist auf 6 L/min eingestellt. Ohne drosseln steht der Schwebkörper oben an...

Ohne den künstlichen Widerstand hilft das Hochdrehen der UWP natürlich nix, weil der Widerstand quadratisch mit der Fließgeschwindigkeit steigt. Also geht unverhältnismäßig viel mehr über den Kreis mit weniger Widerstand znd es wird sogar noch schlechter...

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
5.3.2026 13:39  (#3)
Je nach Ausführung im EG - nehme an, dass es sich um Heizkörper handelt - kann man die Einstellung auch an den Rücklaufverschraubungen am Heizkörper (wenn überhaupt vorhanden) 
vornehmen. 


https://www.heizsparer.de/wp-content/uploads/images/ruecklaufverschraubung-grafik-gb.jpgBildquelle: https://www.heizsparer.de/wp-content/uploads/images/ruecklaufverschraubung-grafik-gb.jpg

1


  •  wd69
5.3.2026 14:56  (#4)
Ja die alten HK haben das leider nicht.. :/ Sind aber sehr schöne flache Plattenheizkörper die ich behalten möchte.. :)

1