Hydraulischer Abgleich mittels Strangregulierventil?
|
|
||
|
und sollte das Strangregulierventil dann eher im VL VL [Vorlauf] oder im RL RL [Rücklauf] sein oder ist das egal? |
||
|
||
|
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem: EG braucht viel mehr Wärme, OG hat aber weniger Widerstand (DN20 Kupfer vs. DN25 Stahl). Ich habe einen Tacosetter in den Kreis vom OG (im VL VL [Vorlauf]) einbauen lassen, UWP hoch gedreht bis an einem Heizkörper minimale Fließgeräusche zu hören waren (bei mir nur bei einem der Fall). Dann kann man mit dem Strangregulierventil den besseren Kreis drosseln. Das ist dann halt Spielerei die zwei Kreise abzugleichen, eine vernünftige Spreizungen hinzukriegen und das ganze dann auch bei allen AT AT [Außentemperatur] halbwegs hinhaut. Bei mir kriegt das EG doppelt so viel Durchfluss, wie das OG. Den richtigen Durchflussbereich vom Tacosetter zu erraten ost ein bissl Glückssache. Ich habs richtig erraten mit 4-15 Litern. Ist auf 6 L/min eingestellt. Ohne drosseln steht der Schwebkörper oben an... Ohne den künstlichen Widerstand hilft das Hochdrehen der UWP natürlich nix, weil der Widerstand quadratisch mit der Fließgeschwindigkeit steigt. Also geht unverhältnismäßig viel mehr über den Kreis mit weniger Widerstand znd es wird sogar noch schlechter... |
||
|
||
|
Je nach Ausführung im EG - nehme an, dass es sich um Heizkörper handelt - kann man die Einstellung auch an den Rücklaufverschraubungen am Heizkörper (wenn überhaupt vorhanden) vornehmen. Bildquelle: https://www.heizsparer.de/wp-content/uploads/images/ruecklaufverschraubung-grafik-gb.jpg |
||
|
|
||
|
||
|
Ja die alten HK haben das leider nicht.. :/ Sind aber sehr schöne flache Plattenheizkörper die ich behalten möchte.. :) |