Hallo zusammen,

wer von Euch hat eine Hoval Ultrasource LWP LWP [Luftwärmepumpe]?
Ich würde hier gerne Erfahrungen austauschen.

Ich selbst besitze die Hoval Ultrasource 11/200 und konnte mittlerweile durch diverse Einstellungen meine AZ verbessern.

Leider läuft das Abtauprogramm ewig. Wie sind nachfolgende Parameter bei euch eingestellt?

Service -> TTE-WEZ -> Automat -> WFA 200 -> Wärmepumpe

Max. Abtauzeit "33-283" = 15min
Temperatur Abtauende "33-281" = 36°
Abtaufreigabetemperatur "33-282" = 25°
Abtauung Abweichungsgradminuten "33-320" = 45kmin
Laufzeit Kondensatablaufheizung Abtauung"33-292" = 20min

Pumpen T-Anteil "33-324" = 1,0%/°C
Pumpen I-Anteil "33-325" = 25,0s
Pumpen D-Anteil "33-326" = 18,0s
CP Mindrehzahl "33-327" = 60%

VG

  •  Sunner
30.12.2024  (#61)
Kommt definitiv vom Innengerät. Es brummen alle Blechteile und die Leitungen: Heizung und Wasser, selbst mit zusätzlichen Kompensatoren. Brummt so um die 100 Hz und ist fühlbar an Leitungen und Kästen. 

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
17.11.2026 13:45  (#62)
Ist von diesem Thema hier noch jemand aktiv im Forum und kann mir bei der Optimierung einer Hoval Ultrasource B Comfort helfen?

Mir geht es ganz Allgemein um die Warmwasserbereitung, Heizeinstellung und wo ich die Anlage auf Außenfühler umstelle.

1