Hallo liebes Forum,

ich bräuchte Hilfe bzw. einen Crash Kurs bei der Optimierung einer Hoval UltraSource B Comfort LWP LWP [Luftwärmepumpe].

Freunde haben mich gefragt, ob ich mir mal ihre Wärmepumpe anschauen kann, weil sie aktuell nicht kühlt und ganz allgemein, weil ich habe zu ihnen immer gesagt, wenige Installateure kennen sich mit Wärmepumpen aus 😂

Ich selber bin Besitzer einer Nibe 1155-6, ich habe von einer Hoval Wärmepumpe keine Ahnung.

Grundsätzlich bräuchte ich erstmal Hilfe, warum kann die Kühlung nicht funktionieren? Die Kühlung hat bis jetzt funktioniert, sie waren jetzt eine Woche auf Urlaub und jetzt funktioniert sie nicht mehr. Gibts da vielleicht einen Taupunktwächter?

Ich selber war noch nicht vor Ort, habe aber schon mal herausgefunden wie das Wärmepumpen Setup ausschaut:

UltraSource B Comfort 11...wird sicher überdimensioniert sein
CombiVal ESR 300...Wasserspeicher
EnerVal 300....Puffer, habe gelesen den braucht man für die Kühlung bei der Hoval? Braucht man den wirklich?
2-TTE Set PufferModul....was ist das?
1%2-TTE Set Erweiterung Heizkreis...was ist das?

Ich vermute stark, dass das die typische 0815 Auslegung ist, zu große WP WP [Wärmepumpe] + Pufferspeicher. Wieviele Heizkreise bzw. Längen weiß ich noch nicht.

Bin echt für jede Hilfe dankbar!

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.7.2026 14:41  (#21)
Toptronic kenn ich noch von den Gasbüchsen. Ist (bzw. war immer) recht gut und logisch aufgebaut. Muss man sich mal eingewöhnen, dann gehts schon. Früher hab ich auch dazu gute Schulungs-Präsentationen im Netz gefunden. 

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
30.7.2026 15:35  (#22)

zitat..
Ulairi schrieb: Weißt du, ob man irgendwo den aktuellen Durchfluss auslesen kann? Würde mir nämlich gern die Kühlleistung berechnen.

Ich glaube nicht. Dafür müsste das WEZ Modul mit einem FVT (Durchflussmesser + Tempemratur) Eingang versehen sein. Sehe ich nicht. Was man an den VE2/IMP Eingang (Ausgang??) anschließen kann, wäre auch interssant. Das Mischermodule hat einen solchen Eingang, aber den Durchflussmesser muss man dazu kaufen. 
Aber das ist eine schweizerische Spezialität. Bauen recht gute Dinger, sind aber nicht in der Lage, eine gute Doku bereit zu stellen. Habe einen Regler von TEM, auf die versprochene, ausführliche Dokumentation warte ich bis heute noch. Zusage hat es vor ca. 28 Jahren gegeben. 


2026/20260730485877.png

2026/20260730912014.png


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Ulairi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hoval UltraSource B Comfort 11 Optimierung + kühlt nicht

 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Luft gleich gut wie Sole?