Hallo,
sind nun 1 Woche im neuen Haus und es ist Kalt, besonders im OG (Schlafzimmer,Bad).
Habe eine Samsung-Bösch LWP LWP [Luftwärmepumpe], Einstellungen original.

Kann mir jemand tipps geben, bzw warum ist es vorallem im OG kalt während es im EG halbwegs passt.
Der Durchfluss beim Verteiler im EG ist mehr als im OG.
Zirkulationspumpe kann ich leider nirgends sehen/einstellen.
Habe den Druck nun auf 1,9 Bar erhöht (von 1,5 Bar)

  •  tom4321
13.12.2016  (#41)
Wie viel kWh braucht ihr momentan täglich (WP + Haushalt zusammen)?

Brauche momentan zusammen 30kWh für WP WP [Wärmepumpe] + Haushalt.


1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
13.12.2016  (#42)
Na klingt doch schon nicht mehr so schlimm emoji
Ich schau nicht jeden Tag nach, aber es wird momentan so im Bereich 25kWh liegen...

1
  •  Richard3007
13.12.2016  (#43)
Ich verbrauche dieses Jahr ca. 3800 - 4000 KWH.

127m² WNFL Haus
4 Personenhaushalt (19 Monate, 8 Jahre und wir eben)
Erdwärmepumpe und es wird täglich gekocht.
Gekühlt wird im Sommer mit passiver Kühlung durch EWP

Sämtliche Beleuchtung ist LED bis auf eine Lampe im Wohnzimmer die hat Halogen. Alle Geräte wenn möglich A+++ oder besser, bestes Beispiel hier 8Kg Samsung WaMa hat A+++ -50%. Mein schwächstes Gerät ein Getränkekühlschrank ist nur A++. Aber auch nur deshalb weil die A+++ Geräte unverschämt teuer waren.

Summasumarum im Jahresmittel ca. 11KWH/Tag. Aktuell sind es etwas mehr, etwa 8 KWH/Tag für heizen und WW WW [Warmwasser], ca. 6 KWH/Tag Haushaltsstrom

1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
13.12.2016  (#44)
Gratuliere, dein Verbrauch an Haushaltsstrom ist wirklich beneidenswert. Wir verbraten da im 2 Personenhaushalt das Doppelte... emoji

1
  •  chris84
13.12.2016  (#45)

zitat..
tom4321 schrieb: Wie viel kWh braucht ihr momentan täglich (WP + Haushalt zusammen)?

Brauche momentan zusammen 30kWh für WP WP [Wärmepumpe] + Haushalt.


brauch ich auch in etwa - LWP, ca. 225m² beheizt, NEZ um die 40 => Durchschnitt seit 1.12. 30kWh/Tag; im Nov. warens durchschnittlich 20,5kWh/Tag

1
  •  Richard3007
13.12.2016  (#46)
Ich bin selber perplex, habe anfangs mit 3000 KWH nur für die Heizung und WW WW [Warmwasser] gerechnet. Nun bin ich bei rund 2000 KWH Heizung, WW und Kühlen.

Das wir auch im Haushalt weit unter der Norm liegen ist mir ein Rätsel, wir sind alles andere als sparsam. Aber wir haben ja auch bei den Geräten nicht gespart und unnötige Geräte erst gar nicht bestellt.

Das einzige was wir machen, wir drehen im Fernsehbereich den Strom über Nacht komplett ab, auch wenn wir weg sind.
Die Grundlast sind dann eben nur 1 Getränkekühlschrank (vorwiegend im Sommer im Einsatz, oder 2 Tage wenn wir Gäste erwarten) 1 Kühl - Gefrierkombi, der WW WW [Warmwasser] Hub und 2 LED Uhren an Ofen und Dampfgarer. Ahjo der Router läuft ständig und der Regelstrom der Wärmepumpe.

1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
13.12.2016  (#47)
Wir haben zwar bei den Geräten ebenfalls nicht gespart und überall A+++ (außer Kühlschrank A++) aber an anderen Stellen läuft´s dafür wohl dick rein...

keine bzw. fast keine LED´s
sehr viele 50W Halogen-Spots
65" Plasma
noch 3 andere Fernseher im Haus verteilt
Wasserbett
Server/NAS
3 WLAN-Router
48er Switch
Jalousiesteuerung
PC läuft oft unnötig
...

Aber das wird wohl zu OT OT [Off Topic].
Ich denke tom geht´s hier hauptsächlich um seine WP WP [Wärmepumpe].

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#48)
Also die letzten 4 Tage habe ich im Schnitt 10kw/h täglich gebraucht fürs WW WW [Warmwasser] und heizen.

170m2 EKZ 16

Denke das es bei dir noch etwas zum Einsparen gibt.

Hast du jetzt schon einen hydraulischen Abgleich gemacht?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#49)

zitat..
Richard3007 schrieb: Das wir auch im Haushalt weit unter der Norm liegen ist mir ein Rätsel...

finde ich auch erstaunlich, weil kind, baby und viel kochen...
dinkis die auswärts essen haben da schon ein deutlich anderes profil...

so schauts bei uns aus...

wp

2016/20161213150300.jpg

haus

2016/20161213458203.jpg

wp -> 14kwh
haus -> 13kwh

2-fam-haus groß, alt, saniert, 350m² wnfl, hwb~25
p-tot 7-8kw
heizlast real 6kw mit luft nach unten

1
  •  tom4321
13.12.2016  (#50)
danke für die ganzen Inputs.

einen richtigen hydraulischen Abgleich habe ich noch nicht gemacht, nur in jeden Raum die selbe Durchflussmenge (1L) eingestellt, damit überall der selbe Durchfluss ist (warte noch auf genau infos vom Installateur)

Bei uns sind auch alles LED Lampen
A++ - A+++ Geräte
aber auch ein SidybySide Kühlschrank mit A+ von Samsung (1,5kWh pro Tag)
gekocht wird auch täglich
und es ist den ganzen Tag jemand zuhause (Licht,TV,PC,..)

rechne mit ca 7000-8000kWh pro Jahr
~1400-1500€ im Jahr

1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
14.12.2016  (#51)
Noch als Tipp:
Bei ca. 7.000 kWh Verbrauch habe ich für das letzte Jahr gerade mal knapp € 1.100,- bezahlt. Hier zahlt sich vergleichen wirklich aus...

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
14.12.2016  (#52)
Brauche momentan ca 13kwh/Tag für wp+ww

Hausstrom sehe ich mir nicht an bis jetzt aber eher standartverbrauch für 2 Erwachsene.

Heute 200m2 ekz36

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
15.12.2016  (#53)

zitat..
tom4321 schrieb: einen richtigen hydraulischen Abgleich habe ich noch nicht gemacht, nur in jeden Raum die selbe Durchflussmenge (1L) eingestellt, damit überall der selbe Durchfluss ist (warte noch auf genau infos vom Installateur)


Ich denke da wirst noch lange warten.
Glaub kaum das er die Längen mitgeschrieben hat.

Da du bestimmt nicht überall die gleichen Längen haben wirst aber überall den Durchfluss gleich eingestellt hast ist da auf alle Fälle Einsparungspotenzial dahinter.

Also an deiner Stelle würde ich den Installateur Druck machen und auch gleich mal ein Infrarotthermometer besorgen. Und ein wenig Zeit wirst auch brauchen.

Ich will das auch nächste Woche angehen.
Obwohl mein grober Abgleich (da ich ja die Kreislängen kenne) hat schon ein recht akzeptables Ergebnis gebracht.

Wenn das Wetter so weiter verläuft werde ich in 180 Heiztagen so ca. 220€ für´s Heizen und WW WW [Warmwasser] brauchen.

Berechnet auf den Durchschnittswert seit 26.10.

Und ca. 550€ alles WW WW [Warmwasser], heizen und Haushaltsstrom auf 1 Jahr gerechnet.

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
8.1.2017  (#54)
Wieviel kw/h brauchst du im Moment?

Also meine hat die letzten beiden Tage genau 20kw/h für WW WW [Warmwasser] und heizen gebraucht. Im Durschitt hatten wir ca. -5°C den ganzen Tag

1
  •  Dean
  •   Gold-Award
8.1.2017  (#55)

zitat..
ricer schrieb: "keine bzw. fast keine LED´s
sehr viele 50W Halogen-Spots ...."

Also da brauchst du dich dann nicht über hohen Verbrauch bei HH-Strom wundern emoji Da setzt man normal gleich als 1. an. Ich habe überall LED, meist schon die neuen Lampen, die auch dafür ausgelegt sind, also kein Retrofit. Nur im Keller haben wir als einziges noch Fassungen, da bin ich zu faul und will im Moment auch ned die paar 100,- in die Hand nehmen. Aber: Ich hatte dort vom Elektriker noch Halogen Birndl drin, jede 42 Watt. Die habe ich nun zu mindestens durch LED Birnen ersetzt, und habe im Keller bei Beleuchtung nun 1/7, in Worten ein Siebentel, Verbrauch. Nur um zu verdeutlichen, was du dir durch den Ersatz von Halogen durch LED sparen kannst emoji

1
  •  tom4321
8.1.2017  (#56)
momentan bei -5°C auch ca 20-25kw/h pro tag
bei den -15°C waren es ca 30-35kw/h pro tag

VL Temperatur ca 26-28 Grad


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.1.2017  (#57)

zitat..
tom4321 schrieb: VL Temperatur ca 26-28 Grad...

heizt du mit holz dazu?

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
8.1.2017  (#58)

zitat..
tom4321 schrieb: momentan bei -5°C auch ca 20-25kw/h pro tag
bei den -15°C waren es ca 30-35kw/h pro tag

VL Temperatur ca 26-28 Grad


Das hört sich ja sehr gut an.
Was hast du jetzt alles gemacht um auf diese Verbrauchswerte zu kommen?

Ich warte leider noch immer auf meine Thermometer für den Abgleich.

1
  •  hofimax
  •   Bronze-Award
9.1.2017  (#59)

zitat..
VWG 40 schrieb: Was hast du jetzt alles gemacht um auf diese Verbrauchswerte zu kommen?


Das würde mich auch interessieren!

1
  •  rainer1977
  •   Gold-Award
9.1.2017  (#60)

zitat..
VWG 40 schrieb: Was hast du jetzt alles gemacht um auf diese Verbrauchswerte zu kommen?


Ich glaub er wohnt nun einfach schon 2 Monate im Haus und das Haus ist schön langsam auf "Temperatur". Daher auch deutlich niedrigere Werte.
Wobei Vorlauftemperaturen von 26-28 Grad bei Außentemperaturen von -15 Grad ist schon etwas wenig um auf Wohlfühltemperatur zu kommen. Es sei denn, er sitzt in einem Passivhaus.

1
  •  jogi_54
9.1.2017  (#61)

zitat..
rainer1977 schrieb: Ich glaub er wohnt nun einfach schon 2 Monate im Haus und das Haus ist schön langsam auf "Temperatur". Daher auch deutlich niedrigere Werte.


Grundsätzlich geht man bei neu gebauten Häusern davon aus, dass der Aufwand fürs Heizen im ersten Jahr erhöht ist, weil der Bau noch vollends ausgetrocknet wird (Stichwort Verdunstungskälte).

Eine einigermaßen verbindliche Aussage über den tatsächlichen Energieverbrauch würde ich frühestens nach der zweiten vollständigen Heizperiode machen.

LG jogi

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next