« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hilfe, LWP richtig einstellen, Kalt :-(

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2  3 ...... 4  > 
  •  tom4321
12.11.2016 - 10.1.2017
64 Antworten | 15 Autoren 64
64
Hallo,
sind nun 1 Woche im neuen Haus und es ist Kalt, besonders im OG (Schlafzimmer,Bad).
Habe eine Samsung-Bösch LWP LWP [Luftwärmepumpe], Einstellungen original.

Kann mir jemand tipps geben, bzw warum ist es vorallem im OG kalt während es im EG halbwegs passt.
Der Durchfluss beim Verteiler im EG ist mehr als im OG.
Zirkulationspumpe kann ich leider nirgends sehen/einstellen.
Habe den Druck nun auf 1,9 Bar erhöht (von 1,5 Bar)

  •  jogi_54
14.11.2016  (#21)
Hallo VWG 40,

Die Rechnung mit den 5°C sollte zu deutlichen Zahlen führen - auch von 12 nach 20°C ist ein langer Weg.
Ich habe einen Außenwandheizung und 28kWh/K Speicherkapazität.

Um dir mal ein Gefühl zu geben, was es mit der Speichermasse auf sich hat:
Ich habe eine Wandtemperaturmessung (WT) ca. 5cm von innen aus gesehen in der Wand.
Meine Heizgrenze liegt bei AT AT [Außentemperatur]=10°C, kurz bevor die Heizung anging hatte ich eine WT=21,2°C und eine RT RT [Raumtemperatur]=21,7°C. Es dauerte 5 Tage lang, bis die WT=23,0°C war, RT=22,5°C, durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] ~7,5°C.
(Ok - meine RT RT [Raumtemperatur] schwankt immer ein wenig, da macht das Kochen schon mal +0,2 bis +0,5K aus, gewünscht ist 22,0 - 22,5°C im Wohnzimmer)

Das sind 1,8K x 28kWh/K =50,4kWh, was 10kWh/Tag bzw. 420W zusätzliche Heizleistung fürs Aufheizen bedeutete. Da ich die Heizkurve fürs Aufheizen nicht ändere, wurde diese Leistung durch eine größere Spreizung generiert.

Weil das so lange dauert, habe ich die Abschaltung deutlich höher auf 11,5°C gelegt. Kostet dann allerdings kaum mehr Wärme - bei 11,0°C sind es nur noch ~0,2kW + 20W Pumpenstrom (das sind in etwa die direkten Verluste der Außenwandheizung von 16W/K). (Die Schaltpunkte sind der 24h Mittelwert der AT AT [Außentemperatur]).

LG jogi

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
23.11.2016  (#22)
@TE

Wie sieht es nun aus?

Draussen ist es nun zwar wieder sehr warm aber trotzdem wäre ich neugierig wie es jetzt mit den Temperaturen aussieht

1
  •  tom4321
24.11.2016  (#23)
Also momentan ist es innen "angenehm".
Mit dem Zusatzofen wird es schön warm.

Verbrauche momentan ca. 25kWh pro Tag bei Vorlauftemperatur ca 27Grad + Warmwasser

Ist das halbwegs ok?
Habe mich mit den ganzen Einstellungen auseinandergesetzt und die Kurve + anderes Zeugs etwas modifiziert. (Ab wann Warmwasser, Zusatzheizung aus, usw)

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#24)
Bei diesen warmen Temperaturen brauchst die 25khw Strom am Tag? Das würde bei einem Preis von 20ct/kWh 5€ pro Tag sein. Das wäre 150€ im Monat. Und der Zusatzofen rennt auch? Das passt grundsätzlich was nicht. Gerade jetzt sollte die lwp im Vorteil sein bei 10 grad plus

1
  •  Richard3007
24.11.2016  (#25)
25kwh Strom?
Das wären 750kwh bei halber Heizlast/Monat. Ca. 110,-/Monat. Das ist für mein Verständnis zu hoch. Ich bin max. bei einem Drittel.

vL temp passt.

1
  •  tom4321
24.11.2016  (#26)
Der Kompressor läuft ständig (also das Symbol leuchtet immer)

Obwohl eigentlich die Temperatur passen würde (bei Warmwasser und bei Heizung)

liegt es evtl daran?

1
  •  Richard3007
24.11.2016  (#27)
Dann wird Sie auch laufen und schaufelt Wärme in den Estrich.

Hast du vielleicht Zirkulationsleitungen im Haus für rasches WW WW [Warmwasser]?

1
  •  tom4321
24.11.2016  (#28)
nein habe ich nicht, einen 500l boiler fürs ww habe ich, aber eigentlich kurze Wege mit den Wasserleitungen

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
25.11.2016  (#29)
Irgendetwas passt da noch nicht.

Ich habe seit dem 26.10. bis heute ca. 210kw/h gebraucht.

Ok ich beheize nur 170m² und habe EKZ 16 trotzdem ist das bei dir etwas zuviel.

Was wurde denn jetzt bei der Heizkurve eingestellt?
Ab welcher Aussentemperatur heizt du?
Wieviel Grad heizt du dein WW WW [Warmwasser] auf?

Hydraulischen Abgleich schon gemacht?
Da lässt sich auf alle Fälle noch was einsparen.

1
  •  tom4321
26.11.2016  (#30)
Bei mir sind es seit dem 16 Oktober 700kw/h für Heizung/LWP

obwohl WW WW [Warmwasser] nur auf 42 Grad und VL VL [Vorlauf] auch nur auf 25-28 Grad läuft.

Der Installateur sagt das ist normal und hat keine Tipps/ bzw würde es so lassen...

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
26.11.2016  (#31)

zitat..
tom4321 schrieb: Der Installateur sagt das ist normal und hat keine Tipps/ bzw würde es so lassen...


Guter Installateur, der hat was und kann Probleme beheben.
Musstest du die Anfahrt, bzw. das Telefonat bezahlen?


1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
26.11.2016  (#32)
Tja er muss ja nicht die Stromrechnung bezahlen.

Ich kann dir nur empfehlen einen hydraulischen Abgleich zu machen. Bringt sicher 10-20% Einsparung

1
  •  jogi_54
26.11.2016  (#33)

zitat..
tom4321 schrieb: Bei mir sind es seit dem 16 Oktober 700kw/h für Heizung/LWP

obwohl WW WW [Warmwasser] nur auf 42 Grad und VL VL [Vorlauf] auch nur auf 25-28 Grad läuft.


Ohne zu wissen, wieviel kWh Wärme aus den 700kWh Strom !!!nicht kW/h!!! werden, bzw. welchen Wärmeverlust dein Haus hat, kann das superschlecht oder auch supergut sein.

wenn aus 700kWh el 3500kWh Wärme werden, wäre das für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] supergut, COP/AZ = 5.
wenn aus 700kWh el 1400kWh Wärme werden, wäre das absolut grottig für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], zu einer Zeit mit AT AT [Außentemperatur] >0°C, COP/AZ = 2.

LG jogi


1
  •  rainer1977
  •   Gold-Award
26.11.2016  (#34)
Naja bei den Temperaturen letztes Monat wird bei dem Verbrauch wohl kein cop über 2 rausschaun....
Erstbezug hin oder her, mit dem Ding stimmt was nicht.


1
  •  klima2020
27.11.2016  (#35)
@rainer1977
bei cop von 2 würde ich sofort mit der Beweissicherung beginnen. Also eigenen Wärmezähler für die Wärmepumpe und Ultraschallzähler für den Heizkreis einbauen.
Dein Gerät sollte eine Energieeffizienzkennzeichnung haben. Damit ist auch ein Verbrauchsstandard deffiniert. Bei einer sehr großen Abweichung wie hier bei dir liegt eine nicht fertiggestellte Werksleistung vor. Also zuerst messen und dokumentieren und danach Mängel rügen und den Vertragsrücktritt ankündigen.


1
  •  rainer1977
  •   Gold-Award
27.11.2016  (#36)
@klima
Mich betrifft es um Glück nicht....

1
  •  tom4321
28.11.2016  (#37)
@VWG40 welche Einstellungen hast du an deiner BöschSamsungLWP? Könntest du mir hier ein paar Tipps geben was wichtig wäre zum einstellen, danke

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
28.11.2016  (#38)
@tom Viel wichtiger wäre mal der hydraulische Abgleich.

Kennst du deine Kreislängen?



1
  •  tom4321
28.11.2016  (#39)
leider nicht, diese sind max 110m pro Kreis sagt der Installteur aber es gibt keine genauen Aufzeichnungen wie lange die Kreise dann wirklich sind.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.11.2016  (#40)
unglaublich.
Dein installateur ist verpflichtet die Anlage hydraulisch abzugleichen.
Wie will er das machen wenn ihn nicht einmal die Kreislängen interessieren?

Dh
-> Planung
-> Auslegung
-> Inbetriebnahme & Abgleich

alles auf Luft?

1
  •  tom4321
13.12.2016  (#41)
Wie viel kWh braucht ihr momentan täglich (WP + Haushalt zusammen)?

Brauche momentan zusammen 30kWh für WP WP [Wärmepumpe] + Haushalt.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next