Hauptsicherung Netz mit 25A zu schwach ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4 
  •  Gawan
  •   Gold-Award
18.12.2022 - 29.3.2023
63 Antworten | 19 Autoren 63
1
64
Hallo zusammen,

ich speise ein und beziehe regelmässig mit 20-21 kW.
Meine Netzzugangshauptsicherung hat 25A. Wie geht sich das aus ?
google sagt bei 25A gehen nur 5,5kW je Phase drüber ?


2022/20221218990800.jpg

lg
Gawan

  •  Gawan
  •   Gold-Award
20.12.2022  (#61)
Mich störts ja gar nicht dass ich mehr zahlen muss um mehr Leistung zu erhalten.

Mich stört, dass die mir eine 21 kVA Einspeiseleistung zugestehen und dann kein Schw*** sich um die Sicherungen kümmert die irgendwas um die 16 kVA aushalten - mit dem Risiko dass es plötzlich finster wird und ich dann garantiert keine solchen Ersatzsicherungen daheim hab.

Das sind ja keine Automaten sonderen irgendwelche Einsätze, die ich wahrscheinlich für den Notfall um 1 EUR bei Amazon kaufen und in den Notfallschrank legen könnte ... so ich es denn vorher wüsste ...

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Gawan, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  cutcher
3.1.2023  (#62)

zitat..
Gawan schrieb:

Mich störts ja gar nicht dass ich mehr zahlen muss um mehr Leistung zu erhalten.

Mich stört, dass die mir eine 21 kVA Einspeiseleistung zugestehen und dann kein Schw*** sich um die Sicherungen kümmert die irgendwas um die 16 kVA aushalten - mit dem Risiko dass es plötzlich finster wird und ich dann garantiert keine solchen Ersatzsicherungen daheim hab.

Das sind ja keine Automaten sonderen irgendwelche Einsätze, die ich wahrscheinlich für den Notfall um 1 EUR bei Amazon kaufen und in den Notfallschrank legen könnte ... so ich es denn vorher wüsste ...

Hast schon eine lösung bzw wie oft/lange ist deine pv bereits mit 20kva einspeisung gelaufen?


1
  •  americium
  •   Silber-Award
29.3.2023  (#63)
Weils hier rein passt.

Meine Vorzählersicherung: 50A und Nachzählersicherung (D02): 25A sind selektiv.

Aber müssen auch die weiteren Leitungsschutzschalter zur Nachzählersicherung (Neozed) selektiv sein oder ist es nur "komfort", dass im Fehlerfall nicht die NZHS aufgibt und zuviel finster ist ?