Halterung für PV auf Fassade
|
|
||
|
Ins Holz zu schrauben ist doch ideal. Im VWS wirst wohl kein Glück haben, bzw. würde ich niemals tun, aus statischen Gründen. |
||
|
||
|
Für harte Fassaden gibts viele Lösungen (zB Aerocompact CompactWall) bei Balken darunter (zB Stadel) am einfachsten mit Stockschrauben. Es gibt auch zugelassene Lösungen für isolierte Fassaden (Mo Energy Systems aus Vorarlberg)... |
||
|
||
|
Es gibt von Fischer Schrauben die thermisch entkoppelt sind. (TherMax). Da einfach normale Schienen drauf. Die sollten dann auch unbedingt ins Holz rein. |
||
|
|
||
|
||
|
Wir haben unten diese Einlegeschien montiert https://www.tritec-energy.com/pv-einlegesystem/ |
||
|
||
|
ganz sicher nicht - und selbst wenn würde ich nicht darauf vertrauen. Ich würde mit gewöhnlichen Gewindestangen + Ankerhülsen und Injektionsmörtel arbeiten. Der Energieverlust durch eine Gewindestange rechnet nie den Preis von den TherMax Ankern gegen. Bei den Durchdringungen der Fassade ist es aber wichtig wieder gut abzudichten. |
||
|
||
|
Die Wärmebrücke, die durch ins Holz schrauben entsteht, ist sowieso minimal, die Wärme kriecht zwar durch die Schraube, aber punktförmig am Holz ist ziemlich Schluss. Die Abdichtung ist kritischer! Stockschrauben mit Anpresstülle aus EPDM. Der Schraubendurchmesser ist statisch auszulegen auf das Gewicht der Panele (Durchbiegung). |
||
|
||
|
Bei einem Holzhaus? |
||
|
||
|
Vollholz oder sowieso Holzriegel, wo du auch statisch limitiert bist? |
||
|
||
|
Vollholz |
||
|
||
|
oh... da wäre das schwer möglich 🙃 hatte ich überlesen |
||
|
||
|
Von Sigha gibt es eine Distanzierungsschraube mit guter Einstellmöglichkeit für Holzunterkonstruktion von Fassadenbeplankungen. Ich würde mich das eventuell trauen, PV Paneele auf eine vertikale Holzkonstruktion zu montieren. Die Sigha Schrauben werden alle paar Meter mit einer zweiten, schräg gesetzten Schraube ergänzt, die die Vertikallasten aufnimmt. Wenn man Edelstahl nimmt (wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist die Sigha Schraube Edelstahl) hat man auch nur 1/3 der Wärmeleitung, was Kondensatschäden im Holz der Tragkonstruktion (Wand) an der Verschraubung besser verhindert. Edit: Die heissen Sihga |
||
|
||
|
Ein m2 PV Modul wiegt im Schnitt 10-15kg. Im Vergleich zu Fundermax-Platten, Alu- oder Holzfassade ist da kein nennenswerter Unterschied. Schrauben halten auf Abscheren schon sehr viel aus, ob man dafür extra schräg gesetzte Schrauben braucht, weiss ich nicht. Abhängig ist das vom Schraubabstand der Unterkonstruktion. Das sollte aber der Hersteller des Schienensystems genau bekannt geben können. K2 hat hervorragende Schienensysteme für so ziemlich jede denkbare Montageart einer PV. |
||
|
||
|
Wenn die Schrauben durch die Dämmung gehen ist nicht Abscherung das Thema, sondern die Biegung. |
||
|
||
|
Danke für eure vielen Hinweise und Ideen. Eine mögliche Biegung hätt ich noch gar nicht am Schirm gehabt... |
||
|
||
|
Da hast du natürlich recht. Das hatte ich nicht mehr am Schirm, dass über dem Vollholz noch WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ist. Da spielt Biegung natürlich eine Rolle. |