Grundwasser-Wärmepumpe im Bestand (Heizkörper, ~10 kW HL) - Feedback? - Seite 3
|
|
||
|
Wenn du wirklich 2400 Liter Ölverbrauch hattest, wird die 8er nicht oft mit 100% laufen. Kennst du demie Schweizer Formel? Da multipliziert man Ölverbrauch mit Kesselwirkungsgrad und dividiert durch die akzeptablen Volllaststunden der WP WP [Wärmepumpe] (ca 1800-2200). 2400 × 0,85 / 1800 = 11,33 kW Das heißt die WP WP [Wärmepumpe] wird ca 1/3 der Heizperiode bei Volllast laufen. Und das darf sie auch, sonst wäre es sonnlos überhaupt modulierende WP WP [Wärmepumpe] zu bauen. Insgesamt sollte eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] ca. 5000h pro Winter laufen. Beharre auf die 8er ohne Puffer. Wie viele Stunden hats denn die letzten 10 Jahre -13°C gehabt? Falls du es wissen willst gibts die Daten z.b. bei geosphere austria. |
||
|
||
|
Das versteh ich nicht. Die Leitung zum haus wird ja auch noch PE sein, dann hast im Brunnen PE auf PE. PE Bogen gibts von Agru oder Star Fittings (bekommt man als nicht-gewerblicher Kunde bei kwerk.de). Ist aber sicher auch kein Beinbruch, wenn man im Brunnen eine Winkelverschraubung nimmt für Steigrohr auf Zuleitungen. |
||
|
||
|
Die 8er reicht drvinitiv. Grundwasser kommst du niemals Richtung 0 Grad, eher Richtung 8°. Da ist mehr Leitung drin. Zudem heizt du dein Haus ja immer Gleichmäßig, das heißt die Maxleistung wird sich auf eine Hand voll Tage im Jahr begrenzen |
||
|
||
|
Jetz hast nen Heizerer gefunden und der will schon anfangen mit überdimensionierung aus Angst zu planen |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
