Grundlast im Haus viel zu hoch ~900w
|
|
||
|
Sind die 900W neu oder war das schon immer so? Hast du es mit dem Stromzähler verglichrn, zeigt der auch ~900W? |
||
|
||
|
Wenn du Loxone hast kannst du den Verbrauch der Wärmepumpe per Modbus auslesen, die hat idle so 35W normalerweise. |
||
|
||
|
Das wird nichts bringen, wenn es durch Batterie bzw PV gedeckt ist. Der Verbrauch sieht extrem konstant aus. Kühlschränke, Warmwasserbereitung, Entfeuchter,... etc schalten immer wieder ein/aus, haben daher Sprünge, es muss ein (oder mehrere) Verbraucher sein die konstant durchlaufen: -Server/Computer/WLAN -Pumpe (Poolpunpe vergessen auf Zeit zu schalten?, das hatte ich mal) -Lüftung -Licht -Alarm Aber außer einem (großen) Server und eine (vergessenen) Poolpumpe hat (zumindest für sich alleine) kein Verbraucher eine so hohe Last. Ich würde mal einzelne Sicherungen (Stromkreise) abschalten um den Verursacher zu finden. |
||
|
|
||
|
||
|
Meine konstant Verbraucher (Auswahl): WP 35W Loxone 20W IT 80W Server 100W (falls eingeschalten 😜) Rasenmäherroboter 19W 🤔 Büro (Drucker, Monitor, Laptop, falls nicht ausgeschalten) 30W usw usf. Kleinvieh macht auch Mist. |
||
|
||
|
hatte gestern die Zisternenpumpe vergessen auszuschalten. inkl. Haus war mein Verbrauch auch auf 900W. Jetzt 160W. |
||
|
||
|
bei uns schwankt unser grundverbrauch auch zwischen 350 - 450w. wenn man alles zusammenzählt was halt läuft kommt man dann eh auch hin. 900w find ich aber schon viel. hast du schon mal zusammengerechnet welche verbraucher du hast? |
||
|
||
|
Einfach einen LS nach den anderen rausmachen, dann kannst du es räumlich eingrenzen Bei größeren Standbyverbrauchern kann man bei Loxone ja die Steckdose schaltbar machen |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]