Sind die 900W neu oder war das schon immer so? Hast du es mit dem Stromzähler verglichrn, zeigt der auch ~900W? |
||
|
||
|
Wenn du Loxone hast kannst du den Verbrauch der Wärmepumpe per Modbus auslesen, die hat idle so 35W normalerweise. |
||
|
||
|
Das wird nichts bringen, wenn es durch Batterie bzw PV gedeckt ist. Der Verbrauch sieht extrem konstant aus. Kühlschränke, Warmwasserbereitung, Entfeuchter,... etc schalten immer wieder ein/aus, haben daher Sprünge, es muss ein (oder mehrere) Verbraucher sein die konstant durchlaufen: -Server/Computer/WLAN -Pumpe (Poolpunpe vergessen auf Zeit zu schalten?, das hatte ich mal) -Lüftung -Licht -Alarm Aber außer einem (großen) Server und eine (vergessenen) Poolpumpe hat (zumindest für sich alleine) kein Verbraucher eine so hohe Last. Ich würde mal einzelne Sicherungen (Stromkreise) abschalten um den Verursacher zu finden. |
||
|
|
||
|
||
|
Meine konstant Verbraucher (Auswahl): WP 35W Loxone 20W IT 80W Server 100W (falls eingeschalten 😜) Rasenmäherroboter 19W 🤔 Büro (Drucker, Monitor, Laptop, falls nicht ausgeschalten) 30W usw usf. Kleinvieh macht auch Mist. |
||
|
||
|
hatte gestern die Zisternenpumpe vergessen auszuschalten. inkl. Haus war mein Verbrauch auch auf 900W. Jetzt 160W. |
||
|
||
|
bei uns schwankt unser grundverbrauch auch zwischen 350 - 450w. wenn man alles zusammenzählt was halt läuft kommt man dann eh auch hin. 900w find ich aber schon viel. hast du schon mal zusammengerechnet welche verbraucher du hast? |
||
|
||
|
Einfach einen LS nach den anderen rausmachen, dann kannst du es räumlich eingrenzen Bei größeren Standbyverbrauchern kann man bei Loxone ja die Steckdose schaltbar machen |
||
|
||
|
Das hatte mein Bruder auch vor kurzem, der Druckschlauch an der Pumpe hat sich gelöst und so hat die Tauchpumpe munter im Kreis gepumpt. Hört auch keiner im unterirdischen Spreicher. Ist ihm auch erst am Stromverbrauch über die PV App aufgefallen. |
||
|
||
|
Deswegen monitore ich auch die Zisternenpumpe via Loxone. 😉 |
||
|
||
|
Irgend eine Rohr-Begleitheizung die bei den kalten Temperaturen in der Nacht noch anschlägt? |
||
|
||
|
Dann wäre es nicht so konstant. Ich tippe auch auf Pumpe (Pool, Zisterne,..) die dauernd läuft. |
||
|
||
|
Lokalisierung durch Abschalten der Leitungsschutzschalter, da ja konstante Last ist das leicht zu erkennen. Dann bei den verdächtigen Komponenten eine Leistungsmessung machen, gibt es als Messgerät für die Steckdose, alternativ auch ein Zangenamperemeter, 900W sind ja gut 3.5A auf 230V. Das Zangenampermeter bitte nur über eine Leitung (L oder N), aber nicht einfach übers Kabel |
||
|
||
|
Hatte in der Familie auch einen Fall, wo durch die Installation der PV-Anlage erstmals der Hausverbrauch zu sehen war und der komischerweise nie unter 800 Watt ging. Hat sich dann herausgestellt, dass die Tauchdruckpumpe mindestens einige Tage durchgehend lief, weil der Druckschalter (?) defekt war. |
||
|
||
|
Die Installation der PV Anlage lässt viele erst draufkommen wie häufig ihre WP WP [Wärmepumpe] eigentlich taktet... |
||
|
||
|
der Zeitschalter von der Pooltechnik wars 🤦 danke jetzt bin ich wieder im idle so bei 0,2 kw |
||
|
||
|
Ich halte 200W immer noch für recht hoch, ich liege aktuell bei ca. 70W. Eine Evaluierung mittels Energiemessgerät für ein paar Euro zahlt sich schnell aus. 100W gespart = 876kWh im Jahr! Die täglichen 2.4kWh im Winter könnten aus dem Speicher auch sinnvoller verwendet werden. |
||
|
||
|
70 Watt? Das wäre echt wenig... sind da auch "taktende" Kühl-/Gefrierschränke berücksichtigt? Das unterschreib ich in jedem Fall! |
||
|
||
|
70W?!? Ich bin irgendwo bei 600W 🤷♂️ |
||
|
||
Die 70W sind standby, also wenn alle Takte gerade nicht spielen, bei mir sucht ein nodered script das Minimum zwischen 1:00 und 4:00 heraus (und schickt eine e-mail wenn ich über 100W bin ): Letzte Nacht war das Oszi angesteckt, das hat 7W standby ... Sieht dann so aus. Der spike ist ein Kühlschrank, der auf das Ende seines Lebens zugeht, Kompressoranlaufstrom. |
||
|
||
|
Aber als Grundlast hast du dann eben nicht 70W, sondern irgendwo bei 120-150W. |
||
|
||
|
Hey, geniale Idee, danke dafür! Ginge bei mir sogar noch etwas genauer, weil ich die Leistungen der drei Phasen einzeln habe... |