« Photovoltaik / PV  |

Fronius Symo Wechselrichter gebraucht kaufen - worauf achten?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ck
6.12.2023 - 19.2.2024
19 Antworten | 9 Autoren 19
19
Ich möchte meinen Fromius Symo 5-3, gegen einen 6-3 tauschen, die gibt es auf willhaben wie "Sand am Meer". Worauf würdet ihr beim Gebrauchtkauf achten? Ich möchte ihn beim Netzbetreiber (Netz NÖ) anmelden (Netzzugangsvertragserweiterung liegt vor) und ich möchte ihn ins Solarweb einbinden. Einen Elektriker für Inbetriebnahme und Anmeldung hätte ich verfügbar.

  •  TomF79
  •   Bronze-Award
6.12.2023  (#1)
Unbedingt schauen dass das Technikerpasswort dabei ist. Ansonsten würde ich meinen so neu und günstig wie möglich und vorzugsweise mit Restgarantie.

1
  •  ck
7.12.2023  (#2)
Danke für die Info.

Ist das Technikerpasswort an den Wechselrichter gebunden und auch nicht durch einen Elektriker zu resetten? Wobei ich sagen muss, dass ich bei meiner Anlage (seit 2018) noch nie den Bedarf hatte das Technikerpasswort zu verwenden.

Mir ist vor allem wichtig dass ich die Anlage in meinem Solarweb einpflegen kann. Was sind da die Voraussetzungen? So weit ich weiß reicht es wenn der Vorbesitzer die Anlage gelöscht hat, dann kann ich sie mit der Seriennummer anmelden, oder?

Betreffend Garantie erwarte ich mir ehrlich gesagt nicht viel, ich hab es mir bei Fronius nicht genau angesehen, aber meist sind in den Garantiebedingungen Klauseln dass das nur für den Erstkäufer gilt.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
7.12.2023  (#3)
Wennst so Sachen einstellen willst wie Blindleistung, Leistungsbegrenzung oder Bacnet-Kommunikation (nötig in Verbindung mit Victron-Anlage) dann brauchst das Technikerpasswort.
Hab auch einen gebrauchten gekauft ohne bekanntem Passwort und dann 2 Fronius Partner angeschrieben.
Der erste hat mich komplett interviewt für was ich es brauche und wollte vorbeikommen, der zweite hat es dann gleich ohne Rückfrage per eMail gemacht^^

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Puitl, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.


  •  fruzzy
  •   Gold-Award
7.12.2023  (#4)

zitat..
ck schrieb: Worauf würdet ihr beim Gebrauchtkauf achten?

Ersten zwei Ziffern der Seriennummer minus 11 ergeben das Baujahr.




1
  •  FriedrichGauss
7.12.2023  (#5)

zitat..
fruzzy schrieb:

──────..
ck schrieb: Worauf würdet ihr beim Gebrauchtkauf achten?
───────────────

Ersten zwei Ziffern der Seriennummer minus 11 ergeben das Baujahr.

Das ist eine Fehlinformation die schon länger keine Gültigkeit mehr hat, das "Gerücht" hält sich aber trotzdem hartnäckig. 
Kann man einfach überprüfen, vermutlich lässt sich auch hier im Forum jemand mit einer Seriennummer finden die erst nächstes Jahr gebaut werden würde. 😅

1
  •  fruzzy
  •   Gold-Award
7.12.2023  (#6)
Also bei meinen beiden symos stimmt es. Gen24 kann ich nichts dazu sagen.

1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
8.12.2023  (#7)

zitat..
fruzzy schrieb:

Also bei meinen beiden symos stimmt es. Gen24 kann ich nichts dazu sagen.

Beim Gen24 steht ganz unten am Aufkleber das ProductionDate z.b. 3412, bedeutet das er (34-11) im Jahr 2023 und KW 12 produziert wurde.


1
  •  cutcher
8.12.2023  (#8)

zitat..
TomF79 schrieb:

──────..
fruzzy schrieb:

Also bei meinen beiden symos stimmt es. Gen24 kann ich nichts dazu sagen.
───────────────

Beim Gen24 steht ganz unten am Aufkleber das ProductionDate z.b. 3412, bedeutet das er (34-11) im Jahr 2023 und KW 12 produziert wurde.

Könnte bei meinen 2 gen24 ganz gut hinkommen diese rechnung und klingt plausibel👍


1
  •  ceisserer
  •   Bronze-Award
8.12.2023  (#9)

zitat..
ck schrieb: Ich möchte meinen Fromius Symo 5-3, gegen einen 6-3 tauschen, die gibt es auf willhaben wie "Sand am Meer".

Und du hast auch einen Elektriker der dir die Netzanfrage macht, den gebrauchten Symo installiert und anschließend die Anlage abnimmt und mit einem Prüfprotokoll für korrekte Funktion, Ausführung und Einstellung haftet?

Der Grund weshalb gebraucht WR WR [Wechselrichter] so günstig zu haben sind, obwohl sie in Sachen Wirkungsgrad aktuellen Geräten kaum nachstehen ist nämlich genau der, dass die Elektriker quasi die "Gatekeeper" zum Netzzugang sind.

1
  •  ck
8.12.2023  (#10)

zitat..
ceisserer schrieb:

Und du hast auch einen Elektriker der dir die Netzanfrage macht, den gebrauchten Symo installiert und anschließend die Anlage abnimmt und mit einem Prüfprotokoll für korrekte Funktion, Ausführung und Einstellung haftet?

....

Was meinst du mit "Netzanfrage"?
Den Rest kann ich mit ja beantworten, ich habe aber schon eine bestehende angemeldete Anlage mit Symo 5 und eine Zusage von Netz NÖ für die Erweiterung auf 6kVA, es wird nur der Symo 5 gegen den 6er getauscht, in Betrieb genommen und korrekt bei Netz NÖ gemeldet.

1
  •  ceisserer
  •   Bronze-Award
8.12.2023  (#11)

zitat..
ck schrieb:
Was meinst du mit "Netzanfrage"?
Den Rest kann ich mit ja beantworten, ich habe aber schon eine bestehende angemeldete Anlage mit Symo 5 und eine Zusage von Netz NÖ für die Erweiterung auf 6kVA, e

Mit "Netzanfrage" meinte ich die Eintragung im Portal des Netzanbieters damit du eine Netzzusage bekommst.


zitat..
ck schrieb: es wird nur der Symo 5 gegen den 6er getauscht, in Betrieb genommen und korrekt bei Netz NÖ gemeldet.

und dafür hast du einen Elektriker gefunden, der dir das macht? bzw. du bist selbst befugt ein Prüfprotokoll auszustellen?




1
  •  ck
9.12.2023  (#12)

zitat..
ceisserer schrieb:

Mit "Netzanfrage" meinte ich die Eintragung im Portal des Netzanbieters damit du eine Netzzusage bekommst. 

Bei Netz NÖ kann das der Endkunde selbst machen, das hab ich also selbst gemacht und die Zusage ist wie bereits erwähnt schon vorhanden.


zitat..
ceisserer schrieb:

und dafür hast du einen Elektriker gefunden, der dir das macht? bzw. du bist selbst befugt ein Prüfprotokoll auszustellen?

Ja, ich hab einen Elektriker dafür gefunden.




1
  •  ck
17.2.2024  (#13)
Mein Wechselrichtertauch hat gut geklappt, der Elektriker hat den 6er in Betrieb genommen und ich hab ihn erfolgreich in mein SolarWeb integriert. Jetzt möchte ich noch den alten deaktivieren damit ich ihn verkaufen kann.


_aktuell/20240217448949.jpg
Aktuell sehe ich noch beide, aber nur der neue ist online. Nun gibt es grundsätzlich die Möglichkeit den alten zu "Deaktivieren" oder "Austauschen", wobei austauschen nicht möglich sein dürfte wenn der neue WR WR [Wechselrichter] schon online ist, beim Deaktivieren habe ich nur Bedenken dass ee mir historische Daten löscht (derzeit sind alle Daten da).

Weiß da jemand Genaueres?


1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
17.2.2024  (#14)

zitat..
ck schrieb:

Mein Wechselrichtertauch hat gut geklappt, der Elektriker hat den 6er in Betrieb genommen und ich hab ihn erfolgreich in mein SolarWeb integriert. Jetzt möchte ich noch den alten deaktivieren damit ich ihn verkaufen kann.

Aktuell sehe ich noch beide, aber nur der neue ist online. Nun gibt es grundsätzlich die Möglichkeit den alten zu "Deaktivieren" oder "Austauschen", wobei austauschen nicht möglich sein dürfte wenn der neue WR WR [Wechselrichter] schon online ist, beim Deaktivieren habe ich nur Bedenken dass ee mir historische Daten löscht (derzeit sind alle Daten da).

Weiß da jemand Genaueres?

Am besten du kontaktierst den Fronius Support, die haben mir auch den alten Weg und die Daten erhalten.


1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
17.2.2024  (#15)

zitat..
ck schrieb:

Mein Wechselrichtertauch hat gut geklappt, 

Nur interessehalber:
passen die 6Wp bei DC1 am 6er?


1
  •  stefan4713
19.2.2024  (#16)
@ck  es gibt doch beim fronius portal den menüpunkt besitzer wechsel
sollte doch das thema erledigen - mMn
oder ev. steht es eh in den vielen seiten der bedieungsanleitung

zitat..
ck schrieb: Aktuell sehe ich noch beide, aber nur der neue ist online. Nun gibt es grundsätzlich die Möglichkeit den alten zu "Deaktivieren" oder "Austauschen", wobei austauschen nicht möglich sein dürfte wenn



_aktuell/20240219497448.png


1
  •  ck
19.2.2024  (#17)

zitat..
Meinereiner schrieb:

Nur interessehalber:
passen die 6Wp bei DC1 am 6er?

Nein, stimmt nicht, aber die 5850 am alten auch nicht 🤔
Ich hoffe es hat keine Auswirkung, Funktion ist jedenfalls gegeben.


1
  •  ck
19.2.2024  (#18)

zitat..
stefan4713 schrieb:

@ck  es gibt doch beim fronius portal den menüpunkt besitzer wechsel
sollte doch das thema erledigen - mMn

Naja, im Moment gibt es keinen neuen Besitzer.


1
  •  ck
19.2.2024  (#19)
Mit "deaktivieren" hat es funktioniert.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: HUAWEI SUN2000-8KTL-M1 Reset/Werkseinstellungen