« Photovoltaik / PV  |

·gelöst· Fronius: Einspeiseleistung via I/O Pins steuern+Batterieladung bei WLV

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  fs1
9.8. - 10.8.2025
5 Antworten | 3 Autoren 5
1
6
Ich überlege einen Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC zu kaufen und versuche herauszufinden ob er die Möglichkeit hat, via I/O Pin die Einspeiseleistung zu steuern (bspw. Pin gesetzt = keine Einspeisung). 
Lt. der Anleitung ist das möglich:


_aktuell/20250809544269.png
Ich sehe aber in den Ausschnitten aus der Weboberfläche keine Möglichkeit das zu konfigurieren. Eine generell gültige Einspeisebegrenzung kann ich natürlich einstellen, aber was ich suche, ist, dass ich das von extern (mittels Kontakt) steuere.

Und meine zweite Frage zu dem Gerät ist, ob bei aktivierter WLV von 0%, die Batterie geladen wird. Ich habe die Frage in unterschiedlichen Foren schon mal gelesen, aber es gab keine Antworten darauf. In der Anleitung wird dazu gar nichts gesagt (oder ich finde es nicht).

Ich kann auch noch den Fronius Support bemühen, aber bevor ich das tue, kennt ja einer von euch vielleicht die Antworten?

  •  lewurm
  •   Bronze-Award
9.8.2025  (#1)
Solche Sachen gehen üblicherweise via Modbus.  Schau mal hier https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42,0410,2649.pdf

Leistung kann vom Inverter und Batterie getrennt eingestellt werden (Batterie wird über DC Bus wo auch die Strings dran hängen gespeist, Inverterleistung is dafür irrelevant).

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
9.8.2025  (#2)

zitat..
fs1 schrieb: Ich sehe aber in den Ausschnitten aus der Weboberfläche keine Möglichkeit das zu konfigurieren

Doch, aber nicht im SolarWeb, sondern in der lokalen Weboberfläche:

_aktuell/20250809234498.png




1
  •  fs1
9.8.2025  (#3)

zitat..
lewurm schrieb:

Solche Sachen gehen üblicherweise via Modbus.  Schau mal hier https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42,0410,2649.pdf

Danke, das kannte ich noch nicht. Ist in meinem Anwendungsfall wahrscheinlich nicht möglich, das einfach über Modbus zu steuern, aber das eröffnet möglicherweise andere Möglichkeiten.

zitat..
lewurm schrieb:

Leistung kann vom Inverter und Batterie getrennt eingestellt werden (Batterie wird über DC Bus wo auch die Strings dran hängen gespeist, Inverterleistung is dafür irrelevant).

Ok, das ist gut zu wissen. War mir so nicht klar. D.h. aber auch, dass eine Batterieladung aus dem Netz bei einer Null-Inverterleistung vermutlich nicht möglich ist? Nicht, dass das super wichtig wäre, mir geht's mehr ums Verständnis.

zitat..
Benji schrieb:

Doch, aber nicht im SolarWeb, sondern in der lokalen Weboberfläche:

Ich meinte eh die lokale Weboberfläche, da war ich nicht genau genug. Kannst du mir das Dropdown "Limitierung" zeigen? Gibt es da auch eine Option für die Einspeisebegrenzung? Weil das was ich bei dir gerade sehe dürfte ja die Einstellung für die WLV sein.
Das Feld dürfte "neu" sein, zumindest hier
(bei 4:04, das Video ist 6 Monate alt) gibt es das gar nicht.

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
9.8.2025  (#4)

zitat..
fs1 schrieb: Das Feld dürfte "neu" sein, zumindest hier

ja, soweit ich mich erinnere, recht neu, und vor allem brauchst du den Technician Zugang, sonst öffnet sich der Punkt "I/O Leistungsmanagement" erst gar nicht.

zitat..
fs1 schrieb: annst du mir das Dropdown "Limitierung" zeigen? Gibt es da auch eine Option für die Einspeisebegrenzung? Weil das was ich bei dir gerade sehe dürfte ja die Einstellung für die WLV sein.


_aktuell/20250809418477.png

_aktuell/20250809856000.png

2
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
10.8.2025  (#5)

zitat..
fs1 schrieb: D.h. aber auch, dass eine Batterieladung aus dem Netz bei einer Null-Inverterleistung vermutlich nicht möglich ist?

wie das bei Fronius genau geregelt ist weiss ich nicht.  Bei meinem Kostal Plenticore geht das, weil sich das Limit aufs Einspeisen bezieht (positive Zahl), aber aus dem Netz laden als negative Inverterleistung dargestellt wird.
 
Und wie sich das in Zusammenhang mit WLV verhält weiss ich leider auch nicht.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Erweiterung PV mit vorhandenem Wechselrichter möglich.?