« Fenster & Türen  |

Fenster zu klein- wie Spalt ausfüllen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  xaero26
7.6. - 9.6.2025
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo,

durch noch ungeklärte Umstände sind einige Fenster bei unserem Sanierungsobjekt um ca. jeweils 3cm rechts und links kleiner ausgeführt worden. Falls wir uns dafür entscheiden sie trotzdem einzubauen, was wäre die beste Lösung die 3cm pro Seite auszugleichen? Der Monteur meint, eine XPS-Platte in die Laibung kleben und dann die Laibung mit Trockenbau machen. Mein Polier sagt, Porenbeton kleben und dann die Laibung nach innen verlaufend verputzen.

Was wäre die sauberste Lösung (abgesehen von passenden Fenstern ;) ) bzw. hätte die XPS- Variante irgendwelche Nachteile?

Danke & schöne Grüße 

  •  ds50
  •   Gold-Award
8.6.2025  (#1)
Wie sieht der Wandaufbau nach der Sanierung generell aus? Denn:

zitat..
xaero26 schrieb: hätte die XPS- Variante irgendwelche Nachteile?

Mit dieser Variante hast du bei der Laibung eine Innendämmung. Wenn du ein thermisch recht schlechtes Mauerwerk hast und nur die Fenster tauscht, dann kann es sein, dass die Oberflächentemperatur des Mauerwerks innenseitig genau beim XPS Plattenanschluss so weit sinkt, dass hier Schimmelgefahr droht.

Ich selber hab auch so 1-2cm XPS Laibungen an 2 Fenster in meinem Haus (50er Ziegel). Die Laibung selbst ist etwas wärmer innen, und meine Mauer wird nicht unzulässig kalt. Dank fettem Lehmputz hab ich auch Reserven zwecks Schimmel und folglich auch keine Probleme damit.

Mein Vater hat im Elternhaus beim Fenstertausch ein paar Laibungen mit EPS ausgedämmt und dort tatsächlich mit Schimmel zu kämpfen.

Beim 50er Ziegel wäre es eher wichtig, die Laibung aussen gut auszudämmen, damit die konstruktive Wärmebrücke des Fensteranschlusses kleiner wird.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
8.6.2025  (#2)
Sind die 3cm der Luftspalt, oder der zusätzliche Luftspalt?

Vermutlich wurden die Fenster ausgemessen vor dem abschlagen der Laibungen und die Firma ist davon ausgegangen das "wie üblich" die neuen Fenster in die alten Laibungen gepfuscht werden...

1
  •  xaero26
8.6.2025  (#3)
Danke für eure Rückmeldungen. Es ist ein 30er Ziegel verbaut, darauf 5cm EPS. Im Anschluss wird noch ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit 20cm EPS plus angebracht.

Die 3cm sind zusätzlich pro Seite gemacht, also die gesamte Laibung ist Fensterbreite + 9cm. Habe zur Maßaufnahme extra noch den Putz abgeschlagen, aber es dürfte wohl ein Missverständnis zwischen Verkäufer und Fensterbauer bezüglich Schienenbreite der Rollos gegeben haben, da es zum Glück nur die wenigen Fenster betrifft wo wir Rolläden haben.

ds50: Wenn ich die XPS-Platte weit in die Laibung reinziehe, bis Innenkante der Mauer, dann dürfte ich mit dem Taupunkt aber keine Probleme haben, oder?

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
8.6.2025  (#4)
Mit den insgesamt 25cm Dämmung außen dürfte es gehen mit XPS.

Ich bin eher für massivere Lösungen und würde vielleicht auf Heraklith setzen.

Falls XPS, würde ich Jakodur/Wediplatte nehmen.

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
8.6.2025  (#5)
Also bei 9cm würde ich 6,5cm oder 7cm ziegel je nach Hersteller setzen.
Halt schön gerade Mauern.

LG

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
8.6.2025  (#6)
Dann würden pro Seite nur 10mm bleiben, das ist ein bissl wenig...

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.6.2025  (#7)

zitat..
xaero26 schrieb: Mein Polier sagt, Porenbeton kleben und dann die Laibung nach innen verlaufend verputzen.

Generell: Wir haben bei all unseren Fenstern Laibungsziegel für unsere 50er Mauer verwendet - d.h. die Innenlaibung ist "schräg". Das schaut viel freundlicher als gerade Mauern aus und lässt auch etwas mehr Licht rein.
Der Ziegel verjüngt sich ab der Mitte bei 25cm um insgesamt 5cm bis zum Rand.


_aktuell/20250609536744.jpg

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Sanierung - Vollwärmeschutz 10 Monate nach Fenstereinbau