  •  Zaxis
18.12.2014 - 8.2.2016
28 Antworten 28
28
Hallo Forumuser,

Ich möchte mich hier mal umhören zwecks Erdwärme mit Flächenkollektoren.
Ich habe auch Erdwärme mich Flächenkollektoren der Firma Schanuer. Bis jetzt sehr zufrieden.

Aber was ich euch mal fragen wollte wie schaut es bei euch mit dem Temperaturen aus ?

Bei den Flächenkollektoren hab ich immer um die 7 bis 8 Grad, die von draußen reinkommen. Sinkt bis zum schluss auf 1 Grad ab.

Wie schauen bei euch die Temperaturen so aus?

Mich würde nur der unterschied von den Temperaturen Interessieren.

DANKE

  •  streicher
  •   Silber-Award
18.12.2014  (#1)
Hast du Sole oder DV?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#2)
bei sole wär das perfekt, ausgelegt wird auf 0° vl am ende des winters.

interessant wär auch die spreizung (unterschied vl/rl), die sollte zwischen 3 und 5K liegen...

vl ist bei mir die warme seite, der wp-eingang ... emoji

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#3)

zitat..
dyarne schrieb: ausgelegt wird auf 0° vl am ende des winters

Wir sind aber noch ned mal am Anfang des Winters. +12°C um 16 Uhr, Raum St. Pölten.

1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#4)
ich hab das

zitat..
...hab ich immer um die 7 bis 8 Grad, die von draußen reinkommen. Sinkt bis zum schluss auf 1 Grad ab.

so gedeutet, daß er jetzt 7-8° soletemp hat, und dies bis zum winterende auf 1° absinkt...

zaxis, oder hast du gemeint daß bereits jetzt am ende eines takts die 1° stehen?

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#5)

zitat..
dyarne schrieb: hast du gemeint daß bereits jetzt am ende eines takts die 1° stehen?

So habs ich verstanden.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#6)
gut, dann spiel ma jetzt guter bulle böser bulle mit ihm ... emoji

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#7)
Nene ... Zaxis ist

zitat..
Bis jetzt sehr zufrieden.

... und das soll auch so bleiben emoji

1
  •  Zaxis
18.12.2014  (#8)
Wenn die Wärmepumpe nicht läuft kann ich auf meiner Waterkotte sehen das die Temperatur auf 18grad ist. Sobald sich die wärmepumpe einschaltet fällt sie natürlich schnell runter auf 8 grad und läuft bis sie im rücklauf fast 0 grad hat.

1
  •  Zaxis
18.12.2014  (#9)
Werde morgen ein Foto machen um das besser darzustellen.

1
  •  Zaxis
18.12.2014  (#10)
Was meint ihr mit Spreizung? Heizkurve?

Mfg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2014  (#11)

zitat..
2moose schrieb: und das soll auch so bleiben...

wär aber mal was neues - einen zufriedenen hier unglücklich zu machen emoji

zitat..
Zaxis schrieb: Wenn die Wärmepumpe nicht läuft...

siehst du nur die völlig uninteressante temperatur im gehäuse - ignorieren...

zitat..
Zaxis schrieb: ...runter auf 8 grad und läuft bis sie im rücklauf fast 0 grad hat...

relevant ist der wert der sich nach dem einschalten stabilisiert, kann 1-2min dauern. da sind 8° sehr ok.
was ist für dich der rl? die kalte oder warme seite? eingang oder ausgang? emoji

zitat..
Zaxis schrieb: Was meint ihr mit Spreizung?

zitat..
dyarne schrieb: interessant wär auch die spreizung (unterschied vl/rl)



1
  •  Zaxis
19.12.2014  (#12)
Auf den Rücklauf hab ich noch nicht geschaut haha muss ich mal schauen... jo die Temperatur pendeöt sich nach ein paar Minuten bei 7 bis 8° ein! Und fällt dann nach 20min bis auf knapp 0°!


MFG

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
19.12.2014  (#13)
Heisst das, die WP WP [Wärmepumpe] läuft immer nur 20 Minuten lang?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.12.2014  (#14)
hallo zaxis,
das ist ein sehr starker abfall...

kannst du daten zu deiner anlage liefern?
marke?
leistung?

kollektor:
- anzahl u länge u durchmesser kreise?
- verteilerschacht?
- boden?

um den betrieb deiner wp zu beurteilen bräuchte man
betriebsstunden?
starts?

hast du
wärmemengenmesser
stromzähler
für die wp?

der starke abfall spricht dafür daß die übertragung erdreich/kollektor schlecht funktioniert.

das könnte an luft, eingesandeten rohren, ungünstigem boden, schwach dimensioniertem kollektor liegen...

ist die anlage neu?

und wir reden von sole? emoji

zitat..
streicher schrieb: Hast du Sole oder DV?



1
  •  2moose
  •   Gold-Award
19.12.2014  (#15)

zitat..
dyarne schrieb: und wir reden von sole?

Ich denke schon ... der Herr Waterkotte mag DV nicht (mehr):
http://www.ep-kolar.at/cms/download/category/4-laufend.html?download=15%3Aartikel-klemens-waterkotte

Noch deutlicher: http://www.steininger.st/uploads/media/GEFAHR_Direktverdampfung.pdf



1
  •  Zaxis
19.12.2014  (#16)
Hallo

Ich habde die Waterkotte EcoTouch DS 5014 Ai!

Kollektor:
7 Stück mit je 100lfm, Rohr 25mm.
Verteilerschacht im Garten.

Boden: Lehmboden

Die komplette Anlage ist Neu läft seit 1 1/2 Monaten.

Stromzähler ist direkt auf der Wärmepumpe (Computer)
Stromverbrauch was ich geschaut habe ist am Tag (ohne Warmwasser) bei 10kw/h 21° Raumtemperatur.

MFG



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.12.2014  (#17)
ok, da finde ich
knapp 11kw
2700 l/h sole nenndurchfluß
-5° tiefste sole-temp

was heizt du damit? die wp ist sehr stark.
wie kam es zur dimensionierung?
ist deine heizlast bekannt? (p-tot im energieausweis)

lehmboden ist super.
wurden die rohre eingesandet?

laufzeit wäre dann ungefähr 5h/d
rund 15 starts pro tag,
kommt das hin?

hast du ein infrarotthermometer?
dann würde ich als erstes die vl der sole (warme seite) im schacht zum ende eines taktes messen um zu sehen ob alle kreise durchströmt sind...

1
  •  Zaxis
11.1.2015  (#18)
Sorry ds ich mich nicht mehr gemeldet habe.

Ich heize eine Teil vom Keller, und die Firma hat dies so ausgerechnet mit der WP WP [Wärmepumpe]. Wo steht die Heizlast (p-tot)

Ja die Rohre wurden eingesandet.
15 Starts ? Meine WP WP [Wärmepumpe] läuft am Tag ca. 2 bis 3 mal. natürlich kommen da noch Messdurchlauf dazu... aber mehr als 2-3 mal läuft sie nicht. Laufzeit ca. 35min.

Fahhre jetzt schon mit -3 grad am Rücklauf..... kommt mir sehe viel vor....!

MFG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.1.2015  (#19)

zitat..
Zaxis schrieb: und die Firma hat dies so ausgerechnet mit der WP WP [Wärmepumpe]...

sagt sie oder hast du die berechnung beim kauf bekommen?

zitat..
Zaxis schrieb: Wo steht die Heizlast (p-tot)

im ea bei der übersicht der kenndaten am anfang.
wird aber nicht bei allen programmen ausgeworfen...

zitat..
Zaxis schrieb: Fahhre jetzt schon mit -3 grad am Rücklauf...

quelle->wp oder wp->quelle?

klingt nach überdimensionierter wp und unterdimensionierter quelle - umgekehrt wäre es besser ... ;-(

zitat..
Zaxis schrieb: um die 7 bis 8 Grad, die von draußen reinkommen...

also kommen die -3° auch von draußen?
dann gehen von der wp in die quelle wohl so -6° retour?
das ist schon sehr sehr tief...

1
  •  Zaxis
28.1.2015  (#20)
Sorry für die späte Antwort, war in Urlaub!

Fahre jetzt von der WP WP [Wärmepumpe] mit -3° raus!

Ist das normal jetzt um diese Jahreszeit ?
Was habt ihr für Temp. jetzt ?

MFG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.1.2015  (#21)
das ist wenig - vor allem angesichts des milden winters...
kannst du die anderen fragen beanworten?

1