Erdwärme - Soletemperaturen 2026/27
1.10.
-14.11.2026
14 Antworten
11 Autoren
|
|
||
|
Tiefenbohrung 1x90m 1x96m Im Moment 11,3°C Sole, weil nur Warmwasser. Heizung wird es, wenn die Wettervorhersage stimmt, in zwei Wochen aufgedreht... |
||
|
||
|
RGK DN40, 2x300m in 2,5 - 3m Tiefe, Standort Burgenland Nord, passive BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Sommer. Aktuell: Sole ein 17,4, Sole aus 15,0 bei WW WW [Warmwasser]. Bin gespannt auf die Heizsaison, Wetter soll ja die nächsten Tage wechseln. |
||
|
||
|
Meine WP WP [Wärmepumpe] schlummert noch vor sich hin. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 15.4°C (36h) Aktuelle AT 10.6°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein WW 18.8°C KT aus WW 15.2°C Drehzahl der WQ-Pumpe N/A Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. N/A Vorlauftemp. N/A Rücklauftemp. N/A Raumtemp. 24.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. N/A Volumenstrom N/A Verdichter: 0 Hz GM: -0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
|
||
|
||
|
Gestern hatten wir in der Nacht bzw früh morgens schon -1 Grad und die Heizung hat sich um Mitternacht rum eingeschaltet. Morgens habe ich Sole Ein >12 und Aus <9 Grad abgelesen. RGK 1x300. |
||
|
||
|
Meine S1155-6 hat seit gestern Nachmittag bei sehr moderater Heizleistung durchgeheizt. 2 Minuten vor WW WW [Warmwasser] - Bereitung sieht es so aus: Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort SO-STMK Baujahr 2019 (massiv, schlechtester 50er Ziegel, noch immer ohne Fassade) Durchschnittliche AT 12.8°C (24h) Aktuelle AT 14.6°C (sonnig) KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300) KT-Pumpe: KT ein 13.3°C KT aus 8.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 30% Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.6°C (HK +2 parallelverschoben) Vorlauftemp. 26.8°C Rücklauftemp. 23.3°C Raumtemp. 23.4°C (Esszimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 60% Volumenstrom 14.3 l/min Verdichter: 36 Hz GM: -444 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.6 kW RGK Leistung (errechnet): 11.1 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 250 m² netto FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] |
||
|
||
|
Wärmequelle 1x130m Tiefenbohrung Duplex Standort OÖ Salzkammergut Baujahr 2026 (massiv, ohne Fassade, guter 50er Ziegel 0,14 W/m²K U-Wert verputzt) Durchschnittliche AT 11°C (24h) Aktuelle AT 9°C Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium (Greenwater 300/200 FMC) KT-Pumpe: KT ein 9.6°C KT aus 6.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 31% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 26.7°C Rücklauftemp. 25.7°C Raumtemp. 23.7°C Pumpengeschw. Heizpumpe (konstant) 60% Volumenstrom 19.6 l/min Verdichter: 22 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.1 kW TB Entzugsleistung Bemessung laut SIA 384/6: 5.2 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 207m² Wohnnutzfläche FBH, BKA nach Flow30, KWL-Spiro mit Enthalpiewärmetauscher, durchschnittl. U-Wert Gebäude = 0,15 W/m²K |
||
|
||
|
Wärmequelle 2x65m Tiefenbohrung Duplex Standort Vorarlberg Baujahr 2003, Außenwand 36cm, 20cm ziegel + 16 cm Dämmung Durchschnittliche AT -? Aktuelle AT 13°C Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium KT-Pumpe: KT ein 9.5°C KT aus 6.7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 23,1% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 27.7°C Rücklauftemp. 25.8°C Raumtemp. 23.9°C Pumpengeschw. Heizpumpe (konstant) - Volumenstrom 17.5 l/min Verdichter: 26 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 133m² Wohnnutzfläche + 35m2 Kellerraum durchschnittl. U-Wert Gebäude = 0,41 W/m²K |
||
|
||
|
Bei mir hat die letzten Tage die Heizung begonnen sich immer wieder mal kurz zu melden. Startwerte zur heurigen Heizsaison: Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT: 11,9°C (36h) Aktuelle AT: 6,4°C (07:00 Uhr) KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 10,1°C KT aus: 5,6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 21% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 26,7°C Vorlauftemp. 26,7°C Rücklauftemp. 24,7°C Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) Volumenstrom 15,9l/m Verdichter: 25 Hz GM: -117 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² |
||
|
||
|
Hatte meinen ersten Heiztakt am 13.10.2026. Duchlaufen tut meine WP noch nicht. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 9.6°C (36h) Aktuelle AT 7.3°C (leicht bewölkt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 17.2°C (13.10.2026: 18.8°C) KT aus 12.7°C (13.10.2026: 12.3°C) Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24°C Vorlauftemp. 26.7°C Rücklauftemp. 25.7°C Raumtemp. 23.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 35 Hz GM: -188 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL Wärmemenge Heizung/Tag 15.10.2026: 21,8 kWh 14.10.2026: 23,8 kWh 13.10.2026: 10,8 kWh |
||
|
||
|
Bis jetzt noch kein WP WP [Wärmepumpe] start dank solarer einträge und Brinkscher umverteilung. Es kann aber nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Tagen Wärmequelle 1x 300m dn40 Standort Waldviertel Baujahr 2023 (Holzriegel mit Beton Keller und ab 2026 gedämmter ins Haus integrierte Garage) Durchschnittliche AT 11,5°C (36h) (Fühler im Osten) Aktuelle AT 15°C (bedeckt/windig) KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: (strart WW WW [Warmwasser]) KT ein 12,3°C KT aus 8,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 40% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 20,7°C Vorlauftemp. 22,7°C Rücklauftemp. 22,7°C Raumtemp. 22,5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 30% (fix) Volumenstrom 5.0l/m Verdichter: 0 Hz GM: 100 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7 kW RGK Leistung (errechnet): 7,8 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 214m² FBH, Wandheizung im Bad |
||
|
||
|
Ich lasse gerade meine Wärmepumpe seit 3 Tagen durchgehend mit 45Hz laufen, bei Warmwasser sind es 60Hz. Quelle: Tiefenbohrung 2x Simplex DN40 100m + 70m Spaghettikollektor in 2m Tiefe. 30 Minuten nach Taktstart sehen die Werte wie folgt aus: Sole EIN: 10,7°C Sole AUS: 8,3°C Die 10°C Sole EIN wurden nach 1h40m unterschritten. Die 9°C Sole EIN nach 21h30m. Nach nun 3 Tagen und 3 Stunden hat sie die Sole EIN bei 8,66°C stabilisiert, bei Warmwasser sinkt sie durch um 0,1K durch die höhere Leistung, geht danach wieder hoch. ![]() ![]() ![]() Hier nochmal der Fokus auf Sole EIN und Heizleistung im Zeitraum ohne Taktstopp. ![]() Die Werte sind mit einen geeichten Temperatursensor gemessen, die Wärmepumpe zeigt um ca. 0,6K mehr an. |
||
|
||
|
Moin, kurz vor Ende Oktober wird hier in beiden Objekten durchgeheizt: Interessant ist der Unterschied bei der Sole-Ein im "belasteten" Zustand zwischen den beiden Kollektorauslegungen. Nibe S1156-8 (Ferienhaus, gerade in Sanierung) KT-Pumpe: KT ein 10,2°C, im Leerlauf ca. 12,5°C KT aus 6,0°C Drehzahl der WQ-Pumpe 33%, Auto Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 29°C (+3K am Tag mit PV) Vorlauftemp. 27°C Rücklauftemp. 23°C Raumtemp. 20°C Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (fix), aktuell noch weniger als die Hälfte aller Kreise angeschlossen Volumenstrom 8,5 l/m Verdichter: 25 Hz, ca. 2,3kW GM: -500, werden abgebaut, Heizung wird am Tag mit PV-Überschuss betrieben Gebäude-Heizlast ca.: 5kW RGK Leistung (errechnet): 6 kW 1x300m DN40 an ca. 75m Graben in 1,8-2m Tiefe Gebäude: Beheizte Fläche: 120 m² FBH und Wandheizung, Fensterlüftung Nibe F1155-6 (Wohnhaus) KT-Pumpe: KT ein 10,6°C, im Leerlauf ca. 10,8°C KT aus 8,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 1%, Auto Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 25,2°C Vorlauftemp. 25°C Rücklauftemp. 23°C Raumtemp. ca. 22°C Pumpengeschw. Wärmetr. 40% (fix) Volumenstrom 12,2 l/m Verdichter: 20 Hz, ca. 1,8kW (begrenzt auf 20 Hz) GM: -400 Gebäude-Heizlast ca.: 5kW RGK Leistung (errechnet): 6 kW 3x190m DN40 an ca. 95m Doppelstock-Wendegraben in 1 und 2m Tiefe Gebäude: Beheizte Fläche: 160 m² FBH und Wandheizung, Fensterlüftung Was ich aktuell im Vergleich zwischen S1156-8 und F1155-6 sagen muß ist, dass der Frequenzbeginn der S1156-8 bei 25Hz schon einen deutlichen Mindestleistungsunterschied von ca. 500 Watt ausmacht. Auch der tägliche Neustart ist unschön. Ansonsten bin ich mit beiden Pumpen sehr zufrieden. Gruß Kristian |
||
|
||
|
Ich bringe derzeit pro Tag zwischen 70-80kWh Wärmemenge ins Haus. Die 2x 100m Simplex Da40 Tiefenbohrung mit 70m Spaghettikollektor ist wie ein Gummiband. Unter Last durch Taganhebung sinkt die Sole EIN um bis zu 1,4K, erholt sich jedoch in kurzer Zeit wieder. Die tiefste gemessene Sole EIN hatte ich Anfang Februar mit genau 4,00°C bei 100Hz. Da habe ich einen 8 Stunden Test mit 7,4kW Heizleistung gemacht. Die Kälteleistung lag bei 6,0kW. Innerhalb von 4 Stunden stieg sie bei 4,45kW Heizleistung und 3,8kW Kälteleistung wieder auf 5,00°C. Bei 2,5kW und 2,0kW stieg sie danach weiter auf über 6,00°C. Hier die letzten 2 Tage. Die Sole Ein lag hier zwischen 8,8°C und 7,4°C. ![]() |
||
|
||
|
Bei mir Sole-Ein 7-7,5, Sole-Aus 4-3,5 Grad. 1x DN40 300m. In dieser Heizsaison bisher 1450kWh Wärme inkl. WW. |