« Heizung, Lüftung, Klima

Erdwärme - Soletemperaturen 2026/27 teilen

1.10. -14.11.2026    14 Antworten    11 Autoren 14 2026-11-14T22:47:06+01:00
       
Zusammenfassung
  •  Randberliner
01.10.2026
14
Hallo,

da im aktuell unbewohnten Ferienhaus die Heizsaison per gestern gestartet wurde, hier mal die ersten Werte dazu.

Nibe F1156-8

KT-Pumpe:
KT ein 13,7°C, im Leerlauf ca. 15,7°C
KT aus 8,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31%, Auto

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25°C
Vorlauftemp.
26°C
Rücklauftemp. 21°C
Raumtemp. 20°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix), aktuell noch weniger als die Hälfte aller Kreise angeschlossen  
Volumenstrom 7.2 l/m

Verdichter: 25 Hz, ca. 2,5kW 
GM: -500, werden abgebaut, Heizung wird am Tag mit PV-Überschuss betrieben 

Gebäude-Heizlast ca.: 5kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
1x300m DN40 an ca. 75m Graben in 1,8-2m Tiefe
Gebäude:
Beheizte Fläche: 120 m²
FBH und Wandheizung, Fensterlüftung

Gruß
Kristian

  •  ABERG
  •   Silber-Award
1.10.2026  (#1)
Tiefenbohrung 1x90m 1x96m

Im Moment 11,3°C Sole, weil nur Warmwasser. Heizung wird es, wenn die Wettervorhersage stimmt, in zwei Wochen aufgedreht...

1
  •  Doppler4000
8.10.2026  (#2)
RGK DN40, 2x300m in 2,5 - 3m Tiefe, Standort Burgenland Nord, passive BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Sommer. 
Aktuell: Sole ein 17,4, Sole aus 15,0 bei WW WW [Warmwasser]. 
Bin gespannt auf die Heizsaison, Wetter soll ja die nächsten Tage wechseln. 


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
9.10.2026  (#3)
Meine WP WP [Wärmepumpe] schlummert noch vor sich hin.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
15.4°C (36h)
Aktuelle AT 10.6°C (sonnig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein WW 18.8°C
KT aus WW 15.2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe N/A

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. N/A
Vorlauftemp.
N/A
Rücklauftemp. N/A
Raumtemp. 24.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
N/A
Volumenstrom N/A

Verdichter: 0 Hz
GM: -0

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1


  •  tepee
  •   Bronze-Award
14.10.2026  (#4)
Gestern hatten wir in der Nacht bzw früh morgens schon -1 Grad und die Heizung hat sich um Mitternacht rum eingeschaltet.

Morgens habe ich Sole Ein >12 und Aus <9 Grad abgelesen.

RGK 1x300.
 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.10.2026  (#5)
Meine S1155-6 hat seit gestern Nachmittag bei sehr moderater Heizleistung durchgeheizt. 2 Minuten vor WW WW [Warmwasser] - Bereitung sieht es so aus:

Wärmequelle
2x 300m dn32 
Standort SO-STMK
Baujahr 
2019 (massiv, schlechtester 50er Ziegel, noch immer ohne Fassade)
Durchschnittliche AT
12.8°C (24h)
Aktuelle AT 14.6°C (sonnig)

KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300)

KT-Pumpe:
KT ein 13.3°C
KT aus 8.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.6°C (HK +2 parallelverschoben)
Vorlauftemp.
26.8°C 
Rücklauftemp. 23.3°C 
Raumtemp. 23.4°C (Esszimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
60% 
Volumenstrom 14.3 l/min 

Verdichter: 36 Hz
GM: -444 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.6 kW
RGK Leistung (errechnet): 11.1 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 250 m² netto
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]  

1
  •  Hausbauer2025
15.10.2026  (#6)
Wärmequelle 1x130m Tiefenbohrung Duplex 
Standort OÖ Salzkammergut
Baujahr 
2026 (massiv, ohne Fassade, guter 50er Ziegel 0,14 W/m²K U-Wert verputzt)
Durchschnittliche AT
11°C (24h)
Aktuelle AT 9°C

Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium (Greenwater 300/200 FMC)

KT-Pumpe:
KT ein 9.6°C
KT aus 6.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C 
Rücklauftemp. 25.7°C 
Raumtemp. 23.7°C
Pumpengeschw. Heizpumpe (konstant)
 60% 
Volumenstrom 19.6 l/min 

Verdichter: 22 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.1 kW
TB Entzugsleistung Bemessung laut SIA 384/6: 5.2 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 207m² Wohnnutzfläche
FBH, BKA nach Flow30, KWL-Spiro mit Enthalpiewärmetauscher, durchschnittl. U-Wert Gebäude = 0,15 W/m²K

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
15.10.2026  (#7)
Wärmequelle 2x65m Tiefenbohrung Duplex 
Standort Vorarlberg
Baujahr 
2003, Außenwand 36cm, 20cm ziegel + 16 cm Dämmung
Durchschnittliche AT
-?
Aktuelle AT 13°C

Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium

KT-Pumpe:
KT ein 9.5°C
KT aus 6.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 23,1%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27.7°C 
Rücklauftemp. 25.8°C 
Raumtemp. 23.9°C
Pumpengeschw. Heizpumpe (konstant)
-
Volumenstrom 17.5 l/min 

Verdichter: 26 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW

Gebäude:

Beheizte Fläche: 133m² Wohnnutzfläche + 35m2 Kellerraum
durchschnittl. U-Wert Gebäude = 0,41 W/m²K

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
16.10.2026  (#8)
Bei mir hat die letzten Tage die Heizung begonnen sich immer wieder mal kurz zu melden. Startwerte zur heurigen Heizsaison:

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT:
  11,9°C (36h) 
Aktuelle AT: 6,4°C (07:00 Uhr) 

KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,1°C 
KT aus: 5,6°C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 21% (Auto) 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 26,7°C
Vorlauftemp.
 26,7°C 
Rücklauftemp. 24,7°C 
Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70% (manuell) 
Volumenstrom 15,9l/m 

Verdichter: 25 Hz 
GM: -117 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW 
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) 
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
16.10.2026  (#9)
Hatte meinen ersten Heiztakt am 13.10.2026. Duchlaufen tut meine WP noch nicht.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
9.6°C (36h)
Aktuelle AT 7.3°C (leicht bewölkt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.2°C (13.10.2026: 18.8°C)
KT aus 12.7°C (13.10.2026: 12.3°C)
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 24°C
Vorlauftemp.
26.7°C
Rücklauftemp. 25.7°C
Raumtemp. 23.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 35 Hz
GM: -188

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

Wärmemenge Heizung/Tag
15.10.2026: 21,8 kWh
14.10.2026: 23,8 kWh
13.10.2026: 10,8 kWh

1
  •  DoertyHarry
17.10.2026  (#10)
Bis jetzt noch kein WP WP [Wärmepumpe] start dank solarer einträge und Brinkscher umverteilung. 
Es kann aber nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Tagen

Wärmequelle 1x 300m dn40
Standort Waldviertel
Baujahr 2023 (Holzriegel mit Beton Keller und ab 2026 gedämmter ins Haus integrierte Garage)
Durchschnittliche AT 11,5°C (36h) (Fühler im Osten)
Aktuelle AT 15°C (bedeckt/windig)

KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe: (strart WW WW [Warmwasser])
KT ein 12,3°C
KT aus 8,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 40% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 20,7°C
Vorlauftemp. 22,7°C
Rücklauftemp. 22,7°C
Raumtemp. 22,5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 30% (fix)
Volumenstrom 5.0l/m

Verdichter: 0 Hz
GM: 100

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7 kW
RGK Leistung (errechnet): 7,8 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 214m²
FBH, Wandheizung im Bad

1
  •  Markus98
28.10.2026  (#11)
Ich lasse gerade meine Wärmepumpe seit 3 Tagen durchgehend mit 45Hz laufen, bei Warmwasser sind es 60Hz.

Quelle: Tiefenbohrung 2x Simplex DN40 100m + 70m Spaghettikollektor in 2m Tiefe.

30 Minuten nach Taktstart sehen die Werte wie folgt aus:
Sole EIN: 10,7°C
Sole AUS: 8,3°C

Die 10°C Sole EIN wurden nach 1h40m unterschritten.
Die 9°C Sole EIN nach 21h30m.

Nach nun 3 Tagen und 3 Stunden hat sie die Sole EIN bei 8,66°C stabilisiert, bei Warmwasser sinkt sie durch um 0,1K durch die höhere Leistung, geht danach wieder hoch.


2026/20261028234140.png

2026/2026102839636.png

2026/20261028679350.png


Hier nochmal der Fokus auf Sole EIN und Heizleistung im Zeitraum ohne Taktstopp. 

2026/20261028149576.png


Die Werte sind mit einen geeichten Temperatursensor gemessen, die Wärmepumpe zeigt um ca. 0,6K mehr an.

1
  •  Randberliner
30.10.2026  (#12)
Moin, kurz vor Ende Oktober wird hier in beiden Objekten durchgeheizt:
Interessant ist der Unterschied bei der Sole-Ein im "belasteten" Zustand zwischen den beiden Kollektorauslegungen. 

Nibe S1156-8 (Ferienhaus, gerade in Sanierung)

KT-Pumpe:
KT ein 10,2°C, im Leerlauf ca. 12,5°C
KT aus 6,0°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 33%, Auto

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29°C (+3K am Tag mit PV)
Vorlauftemp.
27°C
Rücklauftemp. 23°C
Raumtemp. 20°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
45% (fix), aktuell noch weniger als die Hälfte aller Kreise angeschlossen  
Volumenstrom 8,5 l/m

Verdichter: 25 Hz, ca. 2,3kW 
GM: -500, werden abgebaut, Heizung wird am Tag mit PV-Überschuss betrieben 

Gebäude-Heizlast ca.: 5kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
1x300m DN40 an ca. 75m Graben in 1,8-2m Tiefe
Gebäude:
Beheizte Fläche: 120 m²
FBH und Wandheizung, Fensterlüftung

Nibe F1155-6 (Wohnhaus)

KT-Pumpe:
KT ein 10,6°C, im Leerlauf ca. 10,8°C
KT aus 8,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1%, Auto

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25,2°C
Vorlauftemp.
25°C
Rücklauftemp. 23°C
Raumtemp. ca. 22°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
40% (fix)   
Volumenstrom 12,2 l/m

Verdichter: 20 Hz, ca. 1,8kW  (begrenzt auf 20 Hz)
GM: -400 

Gebäude-Heizlast ca.: 5kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
3x190m DN40 an ca. 95m Doppelstock-Wendegraben in 1 und 2m Tiefe
Gebäude:
Beheizte Fläche: 160 m²
FBH und Wandheizung, Fensterlüftung

Was ich aktuell im Vergleich zwischen S1156-8 und F1155-6 sagen muß ist, dass der Frequenzbeginn der S1156-8 bei 25Hz schon einen deutlichen Mindestleistungsunterschied von ca. 500 Watt ausmacht. Auch der tägliche Neustart ist unschön. Ansonsten bin ich mit beiden Pumpen sehr zufrieden. 

Gruß
Kristian

1
  •  Markus98
12.11.2026  (#13)
Ich bringe derzeit pro Tag zwischen 70-80kWh Wärmemenge ins Haus.
Die 2x 100m Simplex Da40 Tiefenbohrung mit 70m Spaghettikollektor ist wie ein Gummiband. Unter Last durch Taganhebung sinkt die Sole EIN um bis zu 1,4K, erholt sich jedoch in kurzer Zeit wieder.

Die tiefste gemessene Sole EIN hatte ich Anfang Februar mit genau 4,00°C bei 100Hz. Da habe ich einen 8 Stunden Test mit 7,4kW Heizleistung gemacht. Die Kälteleistung lag bei 6,0kW. Innerhalb von 4 Stunden stieg sie bei 4,45kW Heizleistung und 3,8kW Kälteleistung wieder auf 5,00°C. Bei 2,5kW und 2,0kW stieg sie danach weiter auf über 6,00°C. 

Hier die letzten 2 Tage. Die Sole Ein lag hier zwischen 8,8°C und 7,4°C. 


2026/20261112762556.png


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
14.11.2026  (#14)
Bei mir Sole-Ein 7-7,5, Sole-Aus 4-3,5 Grad.

1x DN40 300m.

In dieser Heizsaison bisher 1450kWh Wärme inkl. WW.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Planungshilfe Ringgrabenkollektor