« Elektrotechnik & Smarthome  |

Elektroleitung Garten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 
  •  Cornchipz
26.2. - 24.3.2024
42 Antworten | 15 Autoren 42
5
47
Guten Morgen :)

Ein Kollege und ich wollten am Samstag eigentlich die Elektroleitungen im Garten verlegen.
Ganz einfach in die Leerrohre einziehen und im Sicherungskasten anschließen lassen(vom Fachmann).

Angeschlossen wird: Bewässerungsanlage, Gartenbeleuchtung (am Abend) und div. Außensteckdosen. Also alles wahrscheinlich kaum gleichzeitig in Betrieb.

Es geht um die Frage der "Hauptleitung". Das es ein Erdkabel sein muss, war uns klar, und hier waren wir noch der gleichen Meinung. Welchen Querschnitt würdet ihr nehmen?

Nimmt man 1 "Hauptkabel" mit mehr Querschnitt und geht von dort mit den Verteilerdosen weg, und verringert den Querschnitt des Kabels oder hat man überall den gleichen Querschnitt?

Die Länge wird max 50m betragen, und es werden wahrscheinlich 5 Sachen daran angeschlossen.

Eigentlich war es die Idee das vom Elektriker machen zu lassen, da wir keine Einziehspirale besitzen, und auch nicht das Fachwissen dazu haben. Da unser Elektriker aber einen Mondpreis für diese Arbeit haben will, wollen wir soviel wie es geht selber machen :) 

So, und nun läuft die Wette bei uns 2 ^^

Der Verlierer muss die Kosten von Kabel, Einziehspirale und Sicherung zahlen :D

PS:
Habt ihr einen Link für eine gute (günstige) Einziehspirale für 30m ? Wird wahrscheinlich nur 1x verwendet.
Könnt ihr mir einen Link für das "richtige" Erdkabel hier reinstellen ? (Um alle aufkommenden Zweifel zu beseitigen...^^)
Wir könnten natürlich auch den Elektriker fragen, aber auf den bin ich momentan schlecht zu sprechen, bei so einer Preisauskunft...

Danke für die Hilfe, ich sag euch dann wer was getippt hat ;)

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
24.3.2024  (#41)
Wenn es ein Erdkabel ist, relativ wurscht.
NYM eher blöd.

1
  •  precision
  •   Bronze-Award
24.3.2024  (#42)

zitat..
satking schrieb:

──────..
precision schrieb:

Mit 5x2,5mm2 kannst eine 400v Steckdose installieren für richtig fette Stromverbraucher wie zB eine Mischmaschine, starke Sägen, Schweißgerät, PV Anlage,...

Mit 3x2,5mm2 kannst eben nur die üblichen Haushaltsgeräte verwenden.

Aber wenn du es nicht brauchst, dann eben nicht. 

Ich hatte in der letzten Woche das Vergnügen 15m Künette mit 2x dn40mm + 1xdn25mm Erdschlauch (teils kriechend unter der Terrassenkonstruktion) zum Abschluss unserer PV zu graben. 
Ich habe mich schon besser amüsiert.

───────────────

Wenn du einen bus kaufst, kannst ~50 Menschen gleichzeitig transportieren.

Aber wenn du das nicht brauchst, dann eben nicht.

😜

Nicht alles das hinkt, ist auch ein Vergleich.
emoji


1
 <  1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Problem Anschluss Hue Spots Loxone