önorm gibts nicht gratis - windows xp gibst ja auch nicht umsonnst.
Die kostet ein Schweinegeld. |
||
|
||
Elektroprüfprotokoll - Leider hab ich keinen so wertvollen Tipp wie mein Vorschreiber, aber ich würde mit dem Elektriker sprechen der dir dann das Elektroprüfprotokoll ausstellt. Mit ihm gemeinsam werdet ihre eine entsprechende Lösung finden.
|
||
|
||
Verlegung in Nassbereichen - Grundsätzlich ist es erlaubt die Leitungen dort zu verlegen, wenn du folgende Vorschriften beachtest.
Für feste Verlegung dürfen verwendet werden: Mantelleitungen Schlauchleitungen Aderleitungen (jedoch nur in einem geschlossenen Kabelkanal oder in einem Verrohrungssystem mit mindestens IPX1) Beweglich verlegt werden dürfen nur Schlauchleitungen oder Mantelleitungen mit mittlerem PVC-Mantel. Im übrigen gilt die EN1 seit 2002 nicht mehr, bei Neubauten kommt die E 8001 zum Einsatz. |
||
|
||
|
||
Ergänzung - Im Fall der Badewanne gilt foglendes:
Innerhalb des Schutzbereiches darf keien Elektroleitung verlegt werden. Der Schutzbereich ist folgendermaßen definiert: Radius von 60cm um die Wanne herum, 225cm von der Stellfläche in der Wanne nach oben, und von der Stellfläche bis zum Fußboden nach unten. Is die Leitung in der Mauer muß sie mindestens 5cm tief eingeputzt sein. |