hallo liebes forum!
ich möchte vom zählerkasten in das OG stemmen und dabei die elektroleitungen für das OG durch das badezimmer legen. ist es lt. norm möglich die leitungen unter der badewanne und unter einem estrich zu verlegen.

weiß jemand wo ich mir die öve/norm: ÖVE-EN 1 Teil 4 § 49 herunterladen kann?

danke für eure hilfe!

  •  MASTAofDISASTA
17.8.2007  (#1)
önorm gibts nicht gratis - windows xp gibst ja auch nicht umsonnst.
Die kostet ein Schweinegeld.

1
  •  FacilityManager
17.8.2007  (#2)
Elektroprüfprotokoll - Leider hab ich keinen so wertvollen Tipp wie mein Vorschreiber, aber ich würde mit dem Elektriker sprechen der dir dann das Elektroprüfprotokoll ausstellt. Mit ihm gemeinsam werdet ihre eine entsprechende Lösung finden.


1
  •  duke8330
23.8.2007  (#3)
Verlegung in Nassbereichen - Grundsätzlich ist es erlaubt die Leitungen dort zu verlegen, wenn du folgende Vorschriften beachtest.

Für feste Verlegung dürfen verwendet werden:
Mantelleitungen
Schlauchleitungen
Aderleitungen (jedoch nur in einem geschlossenen Kabelkanal oder in einem Verrohrungssystem mit mindestens IPX1)

Beweglich verlegt werden dürfen nur Schlauchleitungen oder Mantelleitungen mit mittlerem PVC-Mantel.

Im übrigen gilt die EN1 seit 2002 nicht mehr, bei Neubauten kommt die E 8001 zum Einsatz.


1


  •  duke8330
23.8.2007  (#4)
Ergänzung - Im Fall der Badewanne gilt foglendes:

Innerhalb des Schutzbereiches darf keien Elektroleitung verlegt werden.

Der Schutzbereich ist folgendermaßen definiert:

Radius von 60cm um die Wanne herum, 225cm von der Stellfläche in der Wanne nach oben, und von der Stellfläche bis zum Fußboden nach unten. Is die Leitung in der Mauer muß sie mindestens 5cm tief eingeputzt sein.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.