Einfluss der Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Zählerkasten
|
|
||
|
Jeder Meter spielt eine "Rolle", die Einsparung rechtfertigt den Aufwand aber nicht. Spannungsabfall Kupfer 10mm²: 150m: 1,66%, Verlustleistung 182W 130m 1,44%, Verlustleistung 158W |
||
|
||
|
Ich würde jedenfalls mal an einem sonnigen Tag die Spannungen der Netzphasen an deinem Hausanschluss messen. Falls du bereits viele PV Einspeiser in der Nähe hast, kann die schon recht hoch werden. Wenn du auf diese Spannung dann noch etwa 5 Volt Spannungsabfall deiner Leitung bei Volllast (11kVA) drauflegst, kann der Wechselrichter schon in die Nähe der Abschaltspannung bei 253V kommen bzw. die P(U) Regelung aktivieren und seine Leistung reduzieren. Die Kabeltemperatur spielt hier auch noch eine Rolle beim Spannungsabfall (Erdkabel?). Nur zum Vergleich, ich habe nicht viele PV Anlagen in der Nähe, war beim kürzlichen sonnigen Tag beim Mittags-Peak schon bei 245V Netzspannung und das kann noch mehr werden. Ich würde es kurz prüfen, vielleicht hilft das bei der Entscheidungsfindung. 20m weniger könnten hier dann vielleicht das Zünglein an der Waage sein. |