« Photovoltaik / PV  |

Einfluss der Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Zählerkasten

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Karl10
  •   Gold-Award
3.3. - 4.3.2026
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo!
Stehe kurz vor der Umsetzung einer Photovoltaik. Die Photovoltaik kommt nicht auf das Gebäude, in dem sich auch der Zählerkasten befindet und wo der Anschluss ans Netz besteht, sondern auf ein etwas entfernt liegendes Neben/Wirtschaftsgebäude.
Derzeit erfolgt die Versorgung/Verbindung dieses Gebäudes über ein Kabel mit 5x10mm². Über dieses Kabel erfolgt dann auch die Verbindung bzw. Stromleitung vom Wechselrichter zu Zählerkasten.
Nun meine konkrete Frage: 
Der auf Grund der örtlichen Gegebenheiten einfachste Verbindungskabelweg zwischen Wechselrichter und Zählerkasten hat eine Länge von ca. 150m. Mit zusätzlichem Aufwand ließe sich die Leitungslänge um ca. 20m auf ca. 130 insgesamt verkürzen.
Spielt die Differenz von ca. 20 m hinsichtlich Verluste irgendeine Rolle?? Der Netzzugang/Einspeisung ist mit 11kVA genehmigt. Der Wechselrichter wird auf diesen Wert eingestellt.

  •  derLandmann
  •   Gold-Award
3.3.2026 14:07  (#1)
Jeder Meter spielt eine "Rolle", die Einsparung rechtfertigt den Aufwand aber nicht.

Spannungsabfall Kupfer 10mm²:
150m: 1,66%, Verlustleistung 182W
130m 1,44%, Verlustleistung 158W

1
  •  RaBo76
4.3.2026 10:01  (#2)
Ich würde jedenfalls mal an einem sonnigen Tag die Spannungen der Netzphasen an deinem Hausanschluss messen. Falls du bereits viele PV Einspeiser in der Nähe hast, kann die schon recht hoch werden.
Wenn du auf diese Spannung dann noch etwa 5 Volt Spannungsabfall deiner Leitung bei Volllast (11kVA) drauflegst, kann der Wechselrichter schon in die Nähe der Abschaltspannung bei 253V kommen bzw. die P(U) Regelung aktivieren und seine Leistung reduzieren. Die Kabeltemperatur spielt hier auch noch eine Rolle beim Spannungsabfall (Erdkabel?).

Nur zum Vergleich, ich habe nicht viele PV Anlagen in der Nähe, war beim kürzlichen sonnigen Tag beim Mittags-Peak schon bei 245V Netzspannung und das kann noch mehr werden. 
Ich würde es kurz prüfen, vielleicht hilft das bei der Entscheidungsfindung. 20m weniger könnten hier dann vielleicht das Zünglein an der Waage sein.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Marktkonsultation zur SNE-GV