Wie lang darf ein 6mm2 Solarkabel sein, wenn ich es mit 20 Ampere belaste?

  •  neubau2021
12.6.2026 18:10  (#21)
Auf der AC-IN Seite kannst du 20kWp oder auch mehr anschließen. 
Am AC-OUT1 solltest du die 1:1 Regel beachten.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
12.6.2026 18:51  (#22)
AC-in werde ich nicht verwenden können.

Ob es klug ist AC-out1 mit Anderen Wechselrichter zu synchronisieren, weiß ich noch nicht.
Könnte mir aber vorstellen, wenn da ein Problem auftritt und plötzlich 20 Kw Leistung wegfällt, weil ein Stringwechselrichter abschaltet, dann könnte das mein Microgrid destabilisieren.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
12.6.2026 18:51  (#23)
Ich würde lieber Dc seitig einspeisen und Victron seinen Job machen lassen.

1
  •  Radschi
  •   Bronze-Award
12.6.2026 19:23  (#24)
Es gäbe auch 10mm² Kabel, wäre ein Kompromiss zwischen 2x6mm mit etwas höherer Verlustleistung
Auf die Schnelle beim Amazon gefunden 60m

1
  •  neubau2021
12.6.2026 19:48  (#25)

zitat..
New_Projekt schrieb:

AC-in werde ich nicht verwenden können.

Ob es klug ist AC-out1 mit Anderen Wechselrichter zu synchronisieren, weiß ich noch nicht.
Könnte mir aber vorstellen, wenn da ein Problem auftritt und plötzlich 20 Kw Leistung wegfällt, weil ein Stringwechselrichter abschaltet, dann könnte das mein Microgrid destabilisieren.

Soll das eine Insel werden? Bitte erklär mal etwas die Hintergründe...


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.6.2026 7:27  (#26)
Mache ich gerne in einem eigenen Thread.
Erst mal liegt die Priorität beim lösen von Hürden.
Im speziellen gerade, wie ich 3 Strings mit 600vdc und gut 7kw/String mittels Laderegler in mein 48 Volt System laden kann.

1
  •  neubau2021
13.6.2026 7:53  (#27)
https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartSolar_MPPT_RS/de/technical-specifications.html
Damit kommst du zumindest auf 450V - je nach Modulen musst du die strings aufteilen oder kannst Sie parallel schalten.




1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.6.2026 15:53  (#28)
Die 450 Vdc sind aber das absolute Maximum und ich muss ja auch den Temperaturkoeffizient berücksichtigen.

Also sollte bei gemäßigten Außentemperaturen eher 420vdc anliegen.
Bei 450vdc verabschiedet sich der Tracker.... hab schon einen verheizt, weil ich es genau wissen wollte.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.6.2026 15:55  (#29)

zitat..
neubau2021 schrieb:
[ref]neubau2021:85565_2#930167[/ref]
je nach Modulen musst du die strings aufteilen oder kannst Sie parallel schalten.

wie gesagt ... leichter gesagt als getan.
bei einigen Engstellen ist es schwierig bis unmöglich noch Kabel ein zu ziehen.




1
  •  Radschi
  •   Bronze-Award
13.6.2026 16:50  (#30)
Wenn du die Kabel schon eingezogen hast, dann würde ich die lassen und den Verlust in Kauf nehmen, ich meine, es zahlt sich ja auch nicht aus da viel Geld reinzustecken um den Verlust zu reduzieren, das bekommst du rechnerisch nicht rein,

Da würde ich halt eher noch ein Modul mehr machen, dann hast den Verlust auch wett gemacht emoji

Du brauchst für die Parellelschaltung eh eine gerade Anzahl von Module.