Auf der AC-IN Seite kannst du 20kWp oder auch mehr anschließen. Am AC-OUT1 solltest du die 1:1 Regel beachten. |
||
|
||
|
AC-in werde ich nicht verwenden können. Ob es klug ist AC-out1 mit Anderen Wechselrichter zu synchronisieren, weiß ich noch nicht. Könnte mir aber vorstellen, wenn da ein Problem auftritt und plötzlich 20 Kw Leistung wegfällt, weil ein Stringwechselrichter abschaltet, dann könnte das mein Microgrid destabilisieren. |
||
|
||
|
Ich würde lieber Dc seitig einspeisen und Victron seinen Job machen lassen. |
||
|
||
|
Es gäbe auch 10mm² Kabel, wäre ein Kompromiss zwischen 2x6mm mit etwas höherer Verlustleistung Auf die Schnelle beim Amazon gefunden 60m |
||
|
||
|
Soll das eine Insel werden? Bitte erklär mal etwas die Hintergründe... |
||
|
||
|
Mache ich gerne in einem eigenen Thread. Erst mal liegt die Priorität beim lösen von Hürden. Im speziellen gerade, wie ich 3 Strings mit 600vdc und gut 7kw/String mittels Laderegler in mein 48 Volt System laden kann. |
||
|
||
|
https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartSolar_MPPT_RS/de/technical-specifications.html Damit kommst du zumindest auf 450V - je nach Modulen musst du die strings aufteilen oder kannst Sie parallel schalten. |
||
|
||
|
Die 450 Vdc sind aber das absolute Maximum und ich muss ja auch den Temperaturkoeffizient berücksichtigen. Also sollte bei gemäßigten Außentemperaturen eher 420vdc anliegen. Bei 450vdc verabschiedet sich der Tracker.... hab schon einen verheizt, weil ich es genau wissen wollte. |
||
|
||
|
wie gesagt ... leichter gesagt als getan. bei einigen Engstellen ist es schwierig bis unmöglich noch Kabel ein zu ziehen. |
||
|
||
|
Wenn du die Kabel schon eingezogen hast, dann würde ich die lassen und den Verlust in Kauf nehmen, ich meine, es zahlt sich ja auch nicht aus da viel Geld reinzustecken um den Verlust zu reduzieren, das bekommst du rechnerisch nicht rein, Da würde ich halt eher noch ein Modul mehr machen, dann hast den Verlust auch wett gemacht Du brauchst für die Parellelschaltung eh eine gerade Anzahl von Module. |