Auf der AC-IN Seite kannst du 20kWp oder auch mehr anschließen. Am AC-OUT1 solltest du die 1:1 Regel beachten. |
||
|
||
|
AC-in werde ich nicht verwenden können. Ob es klug ist AC-out1 mit Anderen Wechselrichter zu synchronisieren, weiß ich noch nicht. Könnte mir aber vorstellen, wenn da ein Problem auftritt und plötzlich 20 Kw Leistung wegfällt, weil ein Stringwechselrichter abschaltet, dann könnte das mein Microgrid destabilisieren. |
||
|
||
|
Ich würde lieber Dc seitig einspeisen und Victron seinen Job machen lassen. |
||
|
||
|
Es gäbe auch 10mm² Kabel, wäre ein Kompromiss zwischen 2x6mm mit etwas höherer Verlustleistung Auf die Schnelle beim Amazon gefunden 60m |
||
|
||
|
Soll das eine Insel werden? Bitte erklär mal etwas die Hintergründe... |
||
|
||
|
Mache ich gerne in einem eigenen Thread. Erst mal liegt die Priorität beim lösen von Hürden. Im speziellen gerade, wie ich 3 Strings mit 600vdc und gut 7kw/String mittels Laderegler in mein 48 Volt System laden kann. |
||
|
||
|
https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartSolar_MPPT_RS/de/technical-specifications.html Damit kommst du zumindest auf 450V - je nach Modulen musst du die strings aufteilen oder kannst Sie parallel schalten. |
||
|
||
|
Die 450 Vdc sind aber das absolute Maximum und ich muss ja auch den Temperaturkoeffizient berücksichtigen. Also sollte bei gemäßigten Außentemperaturen eher 420vdc anliegen. Bei 450vdc verabschiedet sich der Tracker.... hab schon einen verheizt, weil ich es genau wissen wollte. |
||
|
||
|
wie gesagt ... leichter gesagt als getan. bei einigen Engstellen ist es schwierig bis unmöglich noch Kabel ein zu ziehen. |
||
|
||
|
Wenn du die Kabel schon eingezogen hast, dann würde ich die lassen und den Verlust in Kauf nehmen, ich meine, es zahlt sich ja auch nicht aus da viel Geld reinzustecken um den Verlust zu reduzieren, das bekommst du rechnerisch nicht rein, Da würde ich halt eher noch ein Modul mehr machen, dann hast den Verlust auch wett gemacht Du brauchst für die Parellelschaltung eh eine gerade Anzahl von Module. |
||
|
||
|
Ich will ja nicht unbedingt den Oberlehrer spielen, aber könnte man vielleicht den Threadtitel ändern? Sagt nicht viel aus, oder? Bei einer Suche auch nicht wirklich hilfreich... |
||
|
||
|
Sehr gerne... Mir waren eure Anrworten sehr hilfreich. |
||
|
||
|
Ich werde die 3 Strings a600vdc und 13 Ampere nun auftrennen und parallel verschalten, so das ich 3 Strings a300vdc mit 26 Ampere erhalte. Die kann Victron verarbeiten und die bestehende Verkabelung muss nur geringfügig geändert werden. |
||
|
||
|
Eine Frage hätte ich noch.... Wie verhält sich das mit den Verlusten? Sind die Verluste gleich der Leistung die über den String geht, oder werden die im Teillastbereich geringer? als Beispiel... Wenn angenommen 6kw über den String mit 60 Meter laufen und ich dabei 100 Watt Verlust habe. Wie hoch ist der Verlust bei 2Kw? |
||
|
||
|
Die Verluste steigen quadratisch mit dem Strom. Also beim halben Strom hast du nur noch ein Viertel der Verlustleistung. Der Strom ist bei PV nicht direkt proportional zur Leistung, deswegen kann man das nur schwer auf die Leistung beziehen. |
||
|
||
|
Das ist gut... das wollte ich hören. danke... dann werde ich das so machen... |
||
|
||
|
Da wirst du allerdings auch Leistung verlieren. Der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] verarbeitet nur 16A. Grob geschätzt wird das Array bei guten Bedingungen an die 20A liefern. Und der Verpolungsschutz hält nur 20A Kurzschlussstrom aus - mehr ist zwar zulässig, aber killt dir den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker], wenn du den String verkehrt herum anschließt. |
||
|
||
|
Ich würde ja den Teillastbetrieb favorisieren... Volllastbetrieb ist wenn, dann nur sehr kurz möglich und dann ist meinen restliche Anlage eh groß genug um meinen Verbrauch zu decken. Also sollte es kein Problem sein, wenn da etwas Leistung verloren geht. |
||
|
||
|
Ich werde mich bemühen und nicht verkehrt anschließen und 3 mal vorher nachmessen🥳 |
||
|
||
|
Dann wären aber die 150W Leitungsverluste auch egal gewesen 🤷♂️ |
||
|
||
|
Die nehme ich jetzt eh in Kauf und war auch die Eingangsfrage. An der 6mm2 60 Meter Verkabelung ändere ich ja nichts.. Ab hier geht es ja 60 Meter mit 6mm2 zum Tracker... |