Die thermische Belastung des Kabels hängt primär vom Strom ab, die sinnvolle maximale Länge jedoch vom zulässigen Spannungsabfall relativ zur Betriebsspannung. Bei 300 V DC sind mit 6 mm² und 20 A durchaus mehrere Dutzend Meter problemlos möglich.
Ich hab bei meiner PV danach entschieden, welche Leistung absolut verloren geht. Mit 4mm² kommt da bei mir was zwischen 10 und 20W raus, also ziemlich egal bei 15kWp. Bei deiner Länge sinds schon über 100W mit 6mm², was aber bezogen auf die Gesamtleistung rational betrachtet auch wurscht sein wird.