« Heizung, Lüftung, Klima  |

D&W X² Solepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2  3  > 
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
26.12.2015 - 25.3.2016
42 Antworten 42
42
Hallo!

Ich habe mir heute meine Solepumpe angesehen, da meine Sole Ausgang Temperatur bei inzwischen -3 Grad liegt und ich mir etwas Sorgen mache, falls der Winter dann doch noch kommt.

Dabei ist mir aufgefallen, dass die Durchflussmenge von 22l (ich schätze pro Minute) lt. dem Schauglas nicht stimmt. Aber vielleicht bin ich auch nur zu doof zum Ablesen und stelle deshalb hier die Frage. emoji

Es sind 2 Solekreise mit je 200m RC 32 angeschlossen.

Ist die Anzeige im Schauglas ein Hinweis für zu wenig Durchflussmenge? Oder stellt das etwas Anderes dar?

Danke!


2015/20151226422847.JPG

2015/20151226617244.JPG

2015/20151226580424.JPG

  •  brink
17.3.2016  (#21)

zitat..
Dommas schrieb: Als Solefrostschutz steht dort Propylenglykol.


OMG!!!
Das wird für Solaranlagen und 100°C verwendet. Ganz ganz falsch für Kollektoren!!
In D&W Technischem Handbuch steht explizit drinnen, dass kein Propylenglykol verwendet werden darf!
Wer hat das verbrochen????
--
Wahrscheinlich wird's bei dir ausreichen die Sole zu tauschen, bevor du einen neuen kollektor baust.
---

zitat..
Dommas schrieb: Jetzt habe ich beim Heizi 200m 32er Rohr bestellt. Kostet lt. Angebot 0,93€/lfm netto. Gibt es eine günstigere und bessere Alternative? Sind ja noch 2 Tage Zeit


klingt fast schon unglaublich günstig der preis von pipelife für pe100-rc pn16 sdr11 32x2,9.

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#22)
Ui, das sind ja interessante Nachrichten. Werde gleich den Heizi beaufragen die Sole zu tauschen, bevor ich irgendwas rumbuddle. Den Bagger hab ich bis Dienstag da, kann also auch da noch Rohre verlegen wenns noch notwendig sein sollte.

Beim Rohr steht das im ursprünglichen Angebot:

Erdkollektorrohr PE100 32X2,9 16 Bar 200

lt. Auskunft Heizi ist das ein RC Rohr. Gibt bei Pipelife auch nur das eine, soweit ich gesehen habe. Habe gerade gehört dass das Rohr geliefert wurde. Meine Frau schickt mir gleich ein Foto von der Spezifikation...


1
  •  j_filz
17.3.2016  (#23)
Da ich ev. ein ähnliches Problem haben könnte: Welches Solemedium hat dein Heizungsbauer denn verwendet?

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#24)
Propylenglykol

1
  •  j_filz
17.3.2016  (#25)
Ich meinte, ob du ev. die Produktbezeichnung kennst....

1
  •  brink
17.3.2016  (#26)

zitat..
Dommas schrieb: Erdkollektorrohr PE100 32X2,9 16 Bar 200
lt. Auskunft Heizi ist das ein RC Rohr. Gibt bei Pipelife auch nur das eine, soweit ich gesehen habe.


Dann ist es kein rc rohr!
Nein, pipelife hat ein normales pe100 und ein pe100-rc. Und da gibt es einen deutlichen preisunterschied. Lass dich nicht vom heizi besch**ssen.
1. muss der zusatz rc am rohr aufgedruckt sein und 2. muss der hersteller ein pas1075 geo zertifikat rausrücken, damit bestätigt wird, dass dieses rohr die rc anforderungen erfüllt. Siehe hier für mein eupen rohr..

2016/20160304801677.PNG

1
  •  brink
17.3.2016  (#27)
Apropos, wer hat dir die propylenglykol sole eingefüllt???
Sag nicht derselbe heizi

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#28)
Es gibt nur einen Heizi. Daher kommt auch alles von ihm.
Fotos vom Rohr was vorhin geliefert wurde.


2016/20160317231212.JPG


2016/20160317492122.JPG


1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#29)

zitat..
j_filz schrieb: Ich meinte, ob du ev. die Produktbezeichnung kennst....


Nein, kenne ich nicht.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
17.3.2016  (#30)
Hab selber die X² und dieses Sole-Gemisch:

KNV Bio-Wärmeträgermedium Ethanol/Wasser Gemisch
Mischung -15 Grad 30 l pro Kanister

BTW: hätte noch einen 30L-Kanister abzugeben, Raum St. Pölten. Aus 2011.
Preis: 30,--

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#31)
Wenn ich jetzt wüsste wieviel ich insgesamt brauche?
Hab meinen Heizi noch nicht erreicht, daher weiß ich auch nicht was er einfüllen will. Die Kosten sind da sicher nicht ohne.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
17.3.2016  (#32)
hatte bei rund 250 lfm Kollektorlänge 210Kg im Angebot stehen. Preis rund 55,--/30 Liter-Kanister

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#33)
Mein Heizi hat das Ethanol erst in 4 Wochen vorrätig. Bestellung/Lieferung dauert scheins so lange. In vier Wochen grab ich den Garten nicht mehr auf wenn sich heraustellen sollte dass eine andere Sole keine Verbesserung bringt.

Wo kann man den sowas kaufen?
Kommt natürlich auf den Preis an, da mein Heizi die alte Sole gegen die neue tauschen würde.


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Dommas, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#34)

zitat..
j_filz schrieb: Ich meinte, ob du ev. die Produktbezeichnung kennst....


Ich habe mal Dr. Google befragt und herausgefunden, dass es dieses sein müsste:

Powercool DC 924-PXL

http://www.thermochema.at/Produkte/Frostschutz

1
  •  j_filz
17.3.2016  (#35)
Soweit ich weiß, führt die Fa. Odörfer, die es auch in Graz gibt, jene Sole-Medien, die von D&W dezidiert empfohlen werden....

1
  •  brink
17.3.2016  (#36)

zitat..
Dommas schrieb: Fotos vom Rohr was vorhin geliefert wurde.


Scheint also doch ein rc rohr zu sein. Bin dir fast neidig, dass du das so günstig bekommen konntest. Ich hätte noch 4 € / m bezahlen müssen, also habe ich günstiger aus de importiert.
Ein wenig seltsam ist die angabe am ticket 32x2,9 und am rohr 32x3,0. macht som mal 0,2mm weniger innendurchmesser.
---
Bei 32x2,9 braucht man für 100 lfm ca. 51 liter.
---
Rein wegen viskosität wäre ethylenglykol besser als ethanol. Ethanol andererseits kann mehr wärme transportieren und braucht keinen extra korrosionsschutz - daher ist es eine "bio" sole.

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
17.3.2016  (#37)
Ödörfer hat nur das Tyfocor (Ethylenglykol) lagernd, könnte aber auch das Tyfoxit lt. D&W Katalog auf Bestellung liefern. http://www.tyfo.de/product/tyfocor/
Ich verstehe aber nicht welchen Unterschied es bei den beiden Produkten Tyfocor und Tyfoxit gibt.

zitat..
Als Wärmeträgermedium empfehlen wir CORACON KS 6, Tyfoxit, Antifrogen N oder gleichwertiges.
Die erforderliche Viskosität bei 0°C Soletemperatur beträgt < 3 mm²/s.
Der empfohlene Frostschutzgehalt beträgt -15°C, dieser ist an örtliche Gegebenheiten anzupassen.
!
Die Verwendung anderer Frostschutzmittel, wie zum Beispiel Propylenglykol führt zu
laminarer Strömung und somit zu unzureichender Wärmeübertragung; insbesondere bei
einer 2-kreisigen Verlegung!




1
  •  brink
17.3.2016  (#38)

zitat..
Dommas schrieb: welchen Unterschied es bei den beiden Produkten Tyfocor und Tyfoxit


Bei tyfocor achten, dass es das "geo" produkt ist mit ethylenglykol!
Tyfoxit ist kaliumformiat und hat exzelente viskositätswerte. Leider ist es schweine teuer. Es kann auch nur weit weniger wärme transportieren.
Das antifrogen n entspricht dem tyfocor geo.
---
Wenn du die suchfunktion nutzt, findest du von mir einiges zu tyfoxit, auch preis und auch diagramme. Mein thread zur grabenkollektorplanung dürfte auch nicht uninteressant sein, aber sehr viel beginnersstuff drin.

1
  •  brink
17.3.2016  (#39)

zitat..
Die erforderliche Viskosität bei 0°C Soletemperatur beträgt < 3 mm²/s.


Das fand ich auch lustig. Diese werte erreichen nur sehr teure sole medien. Eh zb tyfoxit. Ist aber meiner meinung übertriebener luxus. ;)

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
18.3.2016  (#40)
Habe die Solekreise, gegen den Rat des Heizis, nun einzeln abgesperrt und beobachtet. Als Fazit lässt sich aus meiner Sicht sagen, dass beide Kreise etwa gleich gut oder schlecht sind. Temperaturabfall war im gleichen Zeitraum fast gleich. Anhand der Schaugläser am Verteiler (hab gestern erst erfahren dass es die gibt, war ja bisher Dämmung drüber) konnte man sehen, dass beide Kreise etwa den gleichen Volumenstrom erreichen.

Der Wert im Schuglas an der Solepumpe (siehe oben) kommt aber trotzdem nicht über 22l/min. (2 liter mehr als mit 2 offenen Kreisen), obwohl ein Kreis abgedreht ist und die Pumpe voll aufgedreht ist!? Das finde ich komisch.

Nun scheint es wohl doch so zu sein, dass vielleicht der Boden nicht genug hergibt. Ist ja die erste Heizsaison.

Tja, und bei der Sole, bzw. beim Frostschutz stehe ich nun vor der Frage, ob ich mir den Frostschutz selber kaufe, oder ob ich auf den Heizi warte, der mir die Sole ostenlos tauscht (in 4 Wochen dann).

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.3.2016  (#41)
du kriegst jedenfalls bei vielen d%w und allen knv partnern die bioethanol sole.

beim wechsel unbedingt gut zwischenspülen damit es zu keinen ausflockungen kommt...

aber natürlich sollte dein heizi den schaden gutmachen, er hat ja immerhin exakt entgegen der anweisung von d&w befüllt...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next